一、编制依据
( N; h! r( R+ a5 j/ M& v1.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001! Z( R$ y* H6 j9 V% H9 s
2.《建筑卷扬机》GBl995—86
% ?' v k/ W+ |( \3.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-991 n( c2 r% S: L
4.《建筑卷扬机安全规程》GBl3329-913 \, S$ a2 z, D4 S' l; D/ }
5.《建筑机械焊接通用标准》JJl2-83
1 D, F% M. ^4 R7 ]1 s0 K) m6《龙门架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92
$ K1 w. D! G0 F1 p7.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJB-2001, z- u/ \3 U. k. E. u
9.河北省建筑施工安全检查标准实施细则
( K3 d1 n& P" }* x; [4 T二、工程概况' w- m; t! f9 d3 P, X, x/ {
目前二期工程主体结构施工完毕,已进入装饰装修收尾阶段,为了满足工程实际的需要,需在C区西北侧R—P轴线处安装一台龙门架物料提升机,该提升机主要用于装饰装修工程运输物料,此龙门架安装高度为46m,提升机的载重量为1500kg。
8 O' S. g- [9 n8 q1 Q5 C* J0 s4 |. V三、自升式提升机性能及结构( D8 Z1 P. W$ |& J C. \! s
1.本提升机结构为方形,采用63#角钢分别作为主体结构,具有安装简便,使用稳固之特点。
( c% b3 `$ @3 @8 p3 c! l9 l0 g2.设计性能为1500kg,既提升标准节和吊盘的零部件都按大于1500kg设计的,与1.5t卷扬机配套使用,绝对不允许超载使用。; O4 j4 T( h4 T% S% q. ?& Z
3.本提升机标准节长3m,使用高度为60-80m,一般常用24m,采用M16螺栓连接。3 ]2 b2 y4 \: s; `
4.安全装置扑捉器要按捕到提升机轨道边上,但他的捕捉距离有限(最大限度20mm),因此要求吊盘的两侧立柱与轨道边的距离也必须保持在10-20mm正负差不得超过这个范围。
! o9 j8 X6 {7 m3 y: w- n四、提升架安装/ ~9 N, N S, I% q' J# J
1.首先检查地基是否符合规范要求,低架提升机的基础,应符合下列要求:
, F I* ~' P. [. b/ H; @(1)土层压实后的承载力应不小于80kPa。- \, z( Q4 U! Y& K2 A* Q& J6 S
(2)浇筑C30混凝土厚度500mm。: }& S: k# x: N- T+ l
(3)基础表面应平整,水平偏差不大于10mm。
! u6 d2 _2 |; R% e7 r(4)基础应有排水措施,不得有积水浸泡基础。) |* G. C. }+ O7 T, ~0 f4 X. }4 S
2.安装前,首先检查龙门架体的直线度,导轨的平行度,导轨对接点的错位差,立柱安装后,要求在两个方向上作垂直度检查,倾斜度应保证在1.5‰以内,如达不到标准,应在底架下塞垫调整片,直到调整到符合要求为止。
; \) h0 ?1 {- i% O3.安放地梁,组装好地滑轮再连接底盘,找好水平,紧固地脚螺栓。5 @& h* n% w, Q5 q- m9 r# A
4.放置自升平台就位,使套架中心线与立柱中心线重合。 k; \. S) Y) B4 C
5.将第一组立柱标准节放入套架内,底端与地梁用螺栓连接,找正紧固。+ g1 [' m; D- s# `( ^
7.安装手动卷扬机于自升平台上,并按规定的绕绳方式穿好提升钢丝绳。 9.利用手动卷扬机提升自升平台,直到台面与立柱顶面平齐,取下提升滑轮组件置于平台上。 10.利用扒杆安装好第二组标准节,并将提升滑轮组件置于第二组标准节顶部。 12.安装撑杆并紧固以上各件连接螺栓,检查安装好的标准节垂直偏差,调整到符合要求。 14.放进吊篮,调整升降吊篮的水平度及导靴滚轮与导轨接触面的间隙,达到设计要求后,再安装两对楔体组件。 15.楔体组件必须安装在升降吊篮左右两侧槽钢柱体的同一水平上,将楔块提到上止点就位抱合后,再将楔体座焊接在槽钢体上,焊接必须达到设计要求。 16.安装断绳保护系统,升降动滑轮轴心必须与升降吊篮承重梁中心重合,安装好的升降动滑轮能灵活转动,弹簧拉板与滑轮压盖及座体轴向间隙一致,压缩弹簧受压时,两钢丝间隙大于或等于0.1d(d是钢丝直径),四组调整一致。 18.摇臂铰链机构,按图样尺寸位置安装后,转动应灵活,臂板中心线角度应一致,当升降动滑轮轴提升到座体顶点时,用调节螺栓调整四个楔块,抱合摩擦面与导轨接触面的间隙达到15mm,升降动滑轮轴降到下止点,楔块提升到上止点(夹紧状态)。 19.卸料上翻防护门,开门灵活,插销自如。将拉伸弹簧连接在摇臂上,再将钢丝绳绕过导向绳轮与门相接。推拉门子调整拉伸弹簧拉力,当门开启后,楔块必须提到上止点(门轴中心距索绳孔中心100mm),此时,门架升降机就基本安装就绪.以下主要是如何实现升降。 20.将第三组标准节送入吊篮,提升吊蓝到接近极限高度,然后利用扒杆安装好第三组标准节,将提升滑轮组件置于第三节标准节顶部,再重复步骤9提升平台。 21.架设好第三节时,应做龙门架体外封闭脚手架。组装好第一道进料门,并做斜支撑处理,按楼层高度在架管上安装磁控开关支架,就可以正式投入使用。 22.当龙门架架设高度超过 12m时,应在第一层处设置第一道附墙杆,以后每间隔6m增设一道。杆节增高,外封闭脚手架及附着同步进行,以证门架工作平稳为准则。 五、调试' F- \6 U6 G/ R# u: y7 s! x
1.空载提升吊篮在全行程范围内作升降.变速.运行三次(楔块取下),验证架体的稳定性.两导轨间的距离是否达到技术要求,并同时观察进出料门是否灵敏,不允许有振颤冲击现象。- Q, d& {* J# W8 v
2.将吊篮悬挂离地面100—200mm,调整导靴滚轮与架体导轨的间隙,各处一致后,装好楔块,达到锁紧状,再将升降滑轮轴降到下止点,调整调节螺栓至拉紧状态。在额定荷载下将吊篮提升到离地面3—4m高停机,将上翻防护门打开锁住,调整钢丝绳长度,检查制动夹持的可靠性,吊篮不下滑。 3.升降吊篮内施加额定载荷,使其试运行三次,并作开门自锁试验。再将吊篮升高到3—4m高度,进行模拟断绳试验,其滑落行程不能超过100mm。 4.在升降吊篮上取额定起重量的125%(按5%逐级加量)作提升.下降.开门停靠自锁试验(此时不做断绳试验),下滑不能超过100mm,下降速度在 30—40m/min时,要求动作准确可靠,无异常现象,金属结构不变形,无裂痕及油漆脱落和连接松动损坏等现象。 六、安装中技术要求
+ G. y) K q( B" l1.立柱兼作导轨架,为吊篮运行滚动的轨道,其标准节接头处阶差应小于1mm,安装时必须注意调整。9 o+ D4 u. I# F/ G. u7 _
2.立柱全高的垂直度偏差应≤1.5‰;两导轨平行度偏差不大于5mm。$ t5 V2 A8 v m. T. Q
3.各连接螺栓必须紧固。' e' ]* e% |! W8 L [
4.高空作业人员必须具有高空作业的身体条件,作业时必须系好安全带,门架下和立柱周围5m内禁止站人,以防物体跌落伤人。0 ]! _: K5 U4 j( S7 T
5.五级风以上禁止安装作业。
' D0 s4 J) m+ [$ y& A2 b8 H( ~七、安装后整机性能检验
9 x* m h' y" r$ u1 K% x" B" b安装完毕应有专门检验人员按标准要求进行下列检验:
% x$ |' E7 h4 gl.立柱垂直度检验。, v% U# b! o& M6 Z6 U
2.紧固连接件检验。
' B9 A1 N/ w6 \7 k3 q# {( j2 G3.空载运行试验。
' a1 b1 t- A7 v3 F; F$ f4.额定载荷试验。 h ^ w+ }- C: C. W) C3 a
5.模拟断绳试验。
% c) @' H( y* y& S4 m8 H$ k6.超载25%试验,经试验合格后方可投入使用。
+ C6 g" f3 V/ I+ ]八、操作使用及安全注意事项
7 n( O& ]# T( }$ V1.操作者必须持主管部门颁发的操作证上岗,应熟悉本设备技术性能,能熟练掌握卷扬机操作,注意及时停机,拉断总闸,严禁冲顶和冲底事故。% P# H% Y. Y9 M- C4 [
2.安全装置一一停层控制必须由专人管理,并按规定进行调试检查,保持灵敏可靠,不能带病运行。一般情况下,每月及暴雨后,需对架体基础、钢丝绳的磨损程度、楔块抱闸、所有销轴、滚动轮、紧固件、各种弹簧、卷扬机、抱闸等易损件和关键部件及立柱倾斜度等进行一次全面检查,发现问题及时维修。
, M) o0 I% g% q& e) D9 j3.导轨表面严禁涂抹任何油脂,以防抱闸失灵。
2 K; F' J/ p6 c7 I8 O; w4.升降吊篮每班首次运行时,应作空载及满载试运行,检查制动灵敏可靠后方可投入运行。
' L; A% B4 S, S& K7 m- N5.吊篮内横铺不小于50mm厚木板,铺满、铺严。吊篮载物升降时,应使荷载均匀分布,严禁超载、偏载运行。禁止带人运行。
9 z- P; g1 d; W" q6.吊篮停靠就位,联络信号要做到准确无误。
; @2 c C+ ]; Z }$ a- J R$ n: t7.吊篮停稳后再打开防护门,开启支稳后方可上人卸料。吊篮下降时,首先必须关好防护门,再明确联络信号。
' g: u; u7 |2 i8.安装时,专职的操作机手参加安装调试,以便进行使用和调整维护的技术交底。
% \" F$ v% M# L, | E1 r9.禁止在5级风以上作业,禁止非操作人员启动卷扬机。% q3 q2 u5 {! O$ Z: D0 F
10.收班时应放下吊篮,严禁将吊篮搁置在空中长期停放,并要拉闸断电,锁好电源箱。5 d/ g5 q! u# f; E0 b0 j+ K& x) x& x
九、提升机的使用与管理+ ~) u" |5 ]/ l4 @+ H6 a
1.安装后使用前的验收应符合下列规定:
- o- J/ |* T3 w& R提升机安装后,应由主管部门组织按照提升机说明书、规范标准和设计规定进行检查验收,确认合格后,方可交付使用。使用前和使用中的检查包括下列内容:' F5 z! q9 Y ]* l# n
1.1 使用前的检查:
, }: [! `2 M0 I* E/ {① 金属结构有无开焊和明显变形;* ^4 P- F, Q0 t4 u3 y; R7 s
② 架体各节点连接螺栓是否紧固;. s6 u# e+ k/ [1 U) f
③ 附墙架位置和安装情况;- [6 M! W1 m& ^
④ 架体的安装精度是否符合要求;! j% G; w- h& s2 a) I) K5 j
⑤ 安全防护装置是否灵敏可靠;1 b0 c. _8 z- ~; [% n+ y ]# b% [( q
⑥ 卷扬机的位置是否合理;
( j+ [( O4 \. G" u7 @3 X2 B( k( N⑦ 电气设备及操作系统的可靠性;
6 w& ]: I4 {2 H2 y) a⑧ 信号及通讯装置的使用效果是否良好清晰;
. Z. c( G5 i( u5 I# T1 I. Q⑨ 钢丝绳.滑轮组的固接情况;
3 u! o r7 O( m, _7 R6 g⑩ 升机与输电线路的安全距离及防护情况。
" @5 P4 Q" w0 d( y. ?) x1.2 定期检查3 S8 L* j+ J1 n ]
定期检查每月进行1次,由有关部门和人员参加,检查内容包括:. d- R8 V# ^& g. N/ y, J
① 金属结构有无开焊、锈蚀、永久变形。' J w% h, F" [( P6 \" c1 S9 L1 N4 O
② 扣件、螺栓连接的坚固情况。
, k; p- k4 u3 x t③ 提升机构磨损情况及钢丝绳的完好性。/ E& N( \5 X. |" o& Y
④ 安全防护装置有无缺少、失灵和损坏。
~5 F. }/ a* C$ l, t5 r⑤ 缆风绳、地锚、附墙架等有无松动。& Y3 f: p4 Q6 S/ o/ ?
⑥ 电气设备的接地(或接零)情况。' t6 H; [. U) [ P! m2 ]3 ~, ?, \
⑦ 断绳保护装置的灵敏度试验。
6 I- g& d. t7 J; Q1.3 日常检查( L8 e, F- |) |& m+ m5 b7 U
日常检查由作业司机在班前进行,在确认提升机正常的情况下,方可投入作业。日常检查内容包括:, i/ G, k3 B5 C$ X# n# a' X9 d6 Q
① 地锚与缆风绳的连接有无松动。& ?% B+ _' _" M4 `3 x" D
② 空载提升吊篮做1次上、下运行,验证是否正常,并同时碰撞限位器并观察安全门是否灵敏完好。# y% l0 M0 k! d! \; V+ ]5 ^
③ 在额定荷载下,将吊篮提升至离地面1-2m,高度停机,检查制动器的可靠性和架体的稳定性。- C: W. d" ]; a( u) C& q, z! {
④ 安全停靠装置和断绳保护装置的可靠性。
! U$ M4 ^: d! L: j7 j$ R⑤ 吊篮运行通道内有无障碍物。
% S5 U4 a8 O: C8 `. y5 @⑥ 作业司机的视线或通讯装置的使用效果是否清晰良好。2 w# X5 `# y7 l8 B/ N9 o1 }
2. 使用提升机时应符合下列规定:! k4 g6 _) C6 _) M" H
2.1 物料在吊蓝内应均匀分布,不得超出吊蓝。当长料在吊蓝中立放时,应采取防滚落措施;散料应装箱或装笼。严禁超载使用;
- D+ O6 E7 q/ {: E2.2 严禁人员攀登.穿越提升机架体和乘吊篮上下;
2 _8 [8 C! m2 n7 e% Z2.3 高架提升机作业时,宜使用通讯装置联系。低架提升机在多工种、多楼层同时使用时,应专设指挥人员,信号不清不得开机。作业中不论任何人发出紧急停车信号,应立即执行。$ t: d" m7 S3 Z0 K8 ?
2.4 闭合主电源前或作业中突然断电时,应将所有开关扳回零位。在重新恢复作业前,应在确认提升机动作正常后方可继续使用。 & ~6 E9 N% a2 N; O
2.5 发现安全装置、通讯装置失灵时,应立即停机修复。作业中不得随意使用极限限位装置。
! b4 H& B6 C5 S; @8 x& _2.6 使用中要经常检查钢丝绳、滑轮的工作情况。如发现磨损严重,必须按照有关规定及时更换。& Z, b, s \! r/ W4 L" e' |# a( z
2.7 采用摩擦式卷扬机为动力的提升机,吊篮下降时,应在吊篮行至离地面1—2m处,控制缓缓落地,禁止吊篮自由落下直接降至地面。
# f/ c4 a( z2 S Q# J# z4 t2.8 装设摇臂把杆的提升机作业时,吊篮与摇臂把杆不得同时使用。
; d8 {% v# u, b6 G' O7 g$ G! ^5 ^/ n) u" k2.9 作业后,将吊篮降至地面,各控制开关扳至零位,切断主电源,锁好门箱。% L% k5 D# N' x; T; k
3. 提升机的维修保养,并符合下列规定:* \3 V0 G$ w; d% i5 ]# D B% Q: p
3.1 司机应按使用说明书的有关规定,对提升机各润滑部位,进行注油润滑。
+ m7 H; N' V8 c3 m0 u0 D7 I3.2 维修保养时,应将所有控制开关扳至零位,切断主电源,并在闸箱处挂“禁止合闸”标志,必须时应设专人监护。* ], m2 D O: b
3.3 提升机处于工作状态时,不得进行保养、维修。排除故障应在停机后进行。) @) A8 x4 G6 |5 l3 f2 c" t
3.4 更换零部件时,零部件必须与原部件的材质性能相同,并应符合设计与制造标准。7 S- u, R M" j% c8 q- x
3.5 维修主要结构所用焊条及焊缝质量,均应符合原设计要求。9 ^9 k. F v/ L3 g
3.6 维修和保养提升机架体顶部时,应搭设上人平台,并应符合高处作业要求。
& A! R: v6 q3 f- Q1 c' A( |十、架体拆除与注意事项6 ^1 @. w# K/ Z' G8 r
1.按安装作业的相反顺序即可完成拆卸作业。拆除作业前,应根据现场条件及设备情况编制作业方案,并对作业人员分工交底,确定指挥人员,划定安全警戒区域,并设监护人员,排除作业障碍。
- D5 O2 g+ |6 _3 m7 _2.在拆除附墙架前,应设置临时支撑,确保架体的自由高度不得大于2个标准节(一般不大于6米)。6 ~! X" x- O2 h Z v
3.拆除提升机的天梁前,应先分别对两立柱采取稳固措施,保证单柱的稳定。
$ ^. C& ]6 u7 q5 O4.拆除作业中,严禁从高处向下抛掷物体。5 A' f% x" T# H$ o, O
5.拆除作业宜在白天进行。夜间作业应有良好的照明。因故中断作业时,应采取临时稳固措施。 |