|
|
马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
二氧化碳气体保护焊工艺手则
6 z$ D% l: p- O! ]一、 焊前准备规定, K. Q" W% l ]0 r7 `# ^
1、检查焊接电流:在等速送丝下使用平硬特性直流电源,极性采用直流反接。0 l" S3 _! ?/ W9 V% B' m$ [/ W
2、检查送丝系统:推丝式送丝机构要求送丝软管不宜过长(2~4m之间),确保送丝无阻。
' O' \- s1 b3 D" M3、检查焊枪:检查导电咀是否磨损,若超标则更换。出气孔是否出气通畅。
/ w. T) l4 ]2 ^7 N6 [1 x4、检查供气系统:预热器、干燥器、减压器及流量计是否工作正常,电磁气阀是否灵活可靠。7 t. z [" y' f# l% {/ }
5、检查焊材:检查焊丝,确保外表光洁,无锈迹、油污和磨损。检查CO2气体纯度(应大于99.5%,含水量和含氮量均不超过0.1%),压力降至0.98Mpa时,禁止使用。/ n4 V2 {% @7 z8 m- G) E
6、检查施焊环境:确保施焊周围风速小于2.0m/s。
2 ?# @8 x4 m2 }0 ^) V7、清理工件表面:焊前清除焊缝两侧100mm以内的油、污、水、锈等,重要部位要求直至露出金属光泽。
( E9 H( w- @9 Y0 ]8、检查焊接工艺指导书(或焊接工艺卡)是否与实际施条件相符,严格按工艺指导书调节施焊焊接规范。4 |: c8 p- i) W2 q5 ~
二、 施焊操作规定
( m1 T& j) U$ `1 r' ]1、根据CO2气体保护半自动焊根据焊枪不同依说明书操作。; z' b1 x5 z( _' u
2、引弧采用直接短路法接触引弧,引弧前使焊丝端头与焊件保持2~3mm的距离,若焊丝头呈球状则去掉。; S& |5 R$ A9 `0 v: f, i1 H: b
3、施焊过程中灵活掌握焊接速度,防止未焊透、气孔、咬边等缺陷。! w0 k' u5 _$ ?: s0 u6 r- `
4、熄弧时禁止突然切断电源,在弧坑处必需稍作停留待填满弧坑后收弧以防止裂纹和气孔。 H' N3 |% h( E) {! [; P6 h# w
5、焊缝接头连接采用退焊法。+ V5 I3 X9 F* I- |6 O
6、尺量采用左焊法施焊。/ l7 h( S$ N/ [ b5 j' K( H( L
7、摆动与不摆动参照工艺指导书或根据焊件厚度及材质热输入要求定。" ]* K# m4 l& T5 R% L' v
8、对T型接头平角焊,应使电弧偏向厚板一侧,正确调整焊枪角度以防止咬边、未焊透、焊缝下垂并保持焊角尺寸。! N& D8 R' P2 M+ Q
9、严格按工艺指导书要求正确选择焊接顺序,减小焊接变形和焊后残余应力。
4 b4 ~, ~/ a: p) E/ U10、焊后关闭设备电源,用钢丝刷清理焊缝表面,目测或用放大镜观察焊缝表面是否有气孔、裂纹、咬边等缺陷,用焊缝量尺测量焊缝外观成形尺寸。; `4 s" }- f$ m! B3 M6 d
三、 焊接参数规范规定
" m$ F2 l2 v$ L$ |( W1 C" ^1、焊接工艺参数控制:在焊接工艺指导书下的重要焊缝必需严格按工艺卡所示参数施焊。对未明确指定工艺参数的焊缝施焊时按如下要求施焊:2 r |& H9 X- ]
2、焊丝直径:根据焊件厚度、焊接位置及生产进度要求综合考虑。焊薄板采用直径1.2mm以下焊丝,焊中厚板采用直径1.2以上焊丝。! {! }+ C$ ^# E" K6 f
3、焊接电流:根据焊件厚度、坡口型式、焊丝直径及所需的熔滴过渡形式选择。短路过渡在50~230A内选择,颗粒过渡在250~500A内选择。' i: R! W9 S. {8 B
4、焊接电压:短路过渡在16~24V选择,颗粒过渡在25~36V选择。并且电流增大时电压相应也增大。
$ \" \3 `: l5 W+ ^+ H: ?5、焊丝伸出长度:一般取焊丝直径的10倍,且不超过15mm。2 U' F0 V# a5 x
6、CO2气体流量:细丝焊时取8~15L/min,粗丝焊时取15~25L/min。2 `- e% d+ G* C Q |8 ` U& S
7、电源极性:对低碳钢与低合金钢的焊接一律用直流反接。" {) W4 O6 i2 B( n& _1 A
8、回路电感:通常随焊丝直径增大而调大,但原则上应力求使焊接过程稳定,飞溅小,可通过试焊确定。
/ T$ s- |- e7 R% R1 ?1 v, r9、焊接速度:全自动焊根据工艺卡确定,半自动焊根据保护效果、焊缝 |
|