发表于 2007-3-19 19:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
冷却器进水(油侧)有没有预防措施。现在我到是想了一个办法,不知行不行。请大家帮忙。
8 B4 T5 J: x  S
8 P& [6 l  \% q' M  N条件:
8 O- M, a2 @5 _. r用冷却泵直接冷却油箱。
  Q, g1 q. z/ B7 T/ ]* P热介质:水-乙二醇。
5 C7 G! J9 F" w0 P冷介质:海水
) A, ]+ B: h, B1 ^5 L& q! m0 ~板式冷却器
* M( p5 m# d+ d! n/ d4 E) s8 {1 p) }5 M) u
我想在冷却器的热介质出口侧加一个单向阀(压力5bar)高于冷介质的压力。这样热介质的压力永远高于海水。大家看这样行吗?, n; d- u6 ~: }3 D, R# I4 Y
谢谢
发表于 2007-3-19 21:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
理论上是可行的,但不知道楼住为何选用海水做冷却介质,要知道海水的腐蚀性很强的。
发表于 2007-3-19 22:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是否是装配问题?板式冷却器是一层热质一层冷质,中间是导热片,片上有密封,我们用了很多年。不明白。
发表于 2007-3-19 23:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
板式冷却器材质一般是铜或铝等,这些材质遇海水极易腐蚀,刚用还可以,时间一长冷却极差.
 楼主| 发表于 2007-3-21 19:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
冷却器的材质大家不用担心,现在我选用的是钛合金或铜镍合金,都是耐海水的。+ T: C4 i: z8 ^9 K2 `: s1 y

" o9 x( k! {6 ^2 R* ^我就是担心海水进了液压系统里。+ c& Q8 M! p( X3 t
- ~6 h: d' S! ^7 N
大家帮忙想想办法。
发表于 2007-3-21 20:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
只要热介质的压力高于冷介质的压力,即使板式换热器发生泄漏,只会油泄漏到水里,不会水进油里。但是,用单向阀来保压不行,应该用球阀来调节,保证油压力高于水压力。
发表于 2007-3-21 20:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
同意6楼的朋友意见
发表于 2007-3-22 15:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
这个问题是船用冷却器啊..那可是价格不霏啊..热侧压力当然应比冷侧压力高...不过加一单向阀还未必行啊..建议用截止阀..
发表于 2007-3-23 23:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢你了
0 j, {6 R& B! m$ v( C对我来说是很好的哦2 G7 i. M; j; Q1 c2 N
液压有点意思
发表于 2007-3-24 07:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
再请楼主仔细看下板式冷却器的工作原理。
发表于 2007-3-27 13:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
对于用水来冷却油的表面式换热器,其设计油侧压力一定要高于水侧压力,否则总有一天,换热器材质会由于腐蚀导致油中进水,这是不可避免的。因此,使油侧压力高于水侧压力是最佳选择。
- c. L+ ^8 I% q3 z% l, ]3 i; e. b; l0 R# J. B7 s# ^
[ 本帖最后由 hhy11 于 2007-3-27 15:50 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
江边 + 3 应助,积极参与技术讨论

查看全部评分

发表于 2007-3-29 19:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我们公司的油箱最近也由于冷却器漏水而使油液变质。解决办法最好是换个新的冷却器。能后用油液清洗你的液压站