哪位大哥知道PLC的继电器输出与晶体管输出有何区别?
发表于 2007-4-2 18:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
继电器输出,给出的是开关信号,不能直接驱动小功率的电子器件;;晶体管输出,能带动小气缸,在气路上控制很方便哈。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-2 20:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
继电器输出就是开关的触点,晶体管输出要注意电流方向,否则会烧掉。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-3 02:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
继电器输出一般是到KA的线圈
发表于 2007-4-3 13:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 #1 mtzlch 的帖子

继电器输出驱动能力大,触点动作时间长,电流可双向流通;, |) e9 G$ B" N" r1 x- x3 O
晶体管输出驱动能力小,触点动作快,分为PNP,NPN两种输出类型

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 操作失误,扣回奖励,抱歉!

查看全部评分

发表于 2007-4-4 10:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
在实际使用中,
8 [- W/ {3 i) ~' l: [" v( k晶体管输出,由于无机械寿命问题,可用来进行与其它设备进行数据的交换等接口

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-5 17:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1 继电器输出是无源开关信号,晶体管输出必须同电源(并且要注意正负方向PNP  NPN)+ x1 C. M7 R5 F0 ]# A* K/ P
2 继电器输出反应慢,有时间滞留区,晶体管反应快,并可以做脉冲输出口使用。  e" \, a* \8 W" Q: m. F; ?$ z
3 继电器输出动作有“哒”音,及机械使用动作寿命限制,晶体管输出静音,理论上可不考虑动作次数问题
9 E4 |) w6 c3 F$ K' G4 继电器输出易形成端点烧结 /接触不良引起的误动作。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-8 10:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
我对二楼tim2 的说法提出疑问.6 x; Y4 l5 S% z8 |$ S4 C- _8 w7 U

8 i/ O  ~3 M% Z"继电器输出,给出的是开关信号,不能直接驱动小功率的电子器件;;晶体管输出,能带动小气缸,在气路上控制很方便哈。"
1 X4 Q. O( R, R: H
0 |6 Y- V/ \- [, `/ Q. Q! F您的说法刚好相反.plc继电器的触点一般能提供2A的负载,而晶体管只能提供500mA以下.
6 \( `/ s+ m6 S5 {% I; R- l  R1 Y" X- |" g2 \. S( V2 m

0 W) l) X) I, ~+ _# q他们的最大区别在于:
4 t* t  C5 U, U4 r- J% x. |1:继电器触点可以通过交流和直流,晶体管只能通过直流;$ y+ F% G" t7 I- A! i3 f; P2 ?
2:继电器不能高速通断,一般最少也要几秒钟一次,通断切换越频繁,继电器越容易坏.晶体管的通断频率一般在几十K赫芝以上.经常用于脉宽或频率控制电子功率元件.4 {: r( r' l: l5 E
2 K9 Y$ e: p) F
楼上heilu说的很对!. E2 W% N5 D8 o+ g  d& ]
  g, e* a  {* S  H) J# Y6 @
[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-4-8 10:58 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-18 13:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我再说一点:5 J7 A3 c/ C8 q- h" r
1、继电器输出模块不为负载提供电源,每一路负载都要自配电源,所以可以根据负载的不同来选择交流或者直流电源;
. g) C4 d) m$ ~2、晶闸管输出模块为负载提供DC24V电源,所以只能接直流负载;2 q3 |( M2 G4 Y, ^9 ?1 w
3、还有双向可控硅输出模块为负载提供AC110V/220V电源,只能接交流负载。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-20 20:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
继电器模块用晶体管的不好啊
发表于 2007-4-21 10:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
晶体管是不是叫固态继电器?
发表于 2007-4-21 18:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 sexpig 于 2007-4-21 10:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. u" T3 `/ ?5 V" e# U8 [1 F8 A晶体管是不是叫固态继电器?

# d3 D3 E/ e7 q
. A$ S/ L6 h/ ~% p& ?不是, PLC 里面的晶体管输出 是一个 单结晶体管。(Siemens 为例子 别的我不敢说)
. f; G6 _0 `. Y1 p) ?4 S所以晶体管输出的PLC 要特别注意保护,避免感性负载的感生高压损坏。
/ e+ J+ P) S1 s9 v2 r8 `5 U
4 k; D: O2 F; T4 D固态继电器一般是光电耦合的原理。 控制端和受控端 电器隔离。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-5-5 10:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
继电器输出每一路之间是互相隔离的,彼此间无干扰,并且可以配置不同等级的电压;晶体管输出一般在输出的公共端配所要求类型的电压,通道间不能做到完全隔离;继电器输出型卡件通道较晶体管输出型少,且价格贵一些。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-5-10 15:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
他们的寿命不一样,控制要求也不一样