1、检无压与检同期重合闸有什么区别啊2、保护带方向有是什么啊
发表于 2007-4-9 11:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
检无压是指双电源供电的线路两侧断路器跳闸后,检无压侧检测到线路无电压时,该侧检无压装置首先启动重合闸装置使断路器合闸,线路就有电,这时线路另一侧的检同期继电器动作,当两侧电源满足同期条件时启动同期装置使该侧断路器合闸。
发表于 2007-4-12 12:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
产品名称 带方向的功率保护 1 l3 e. B9 o( {1 U

# h8 j4 E7 t+ ~7 v2 v2 H品牌或产地  
) M8 z# `" @, \3 m; k( H 5 J. P; y4 A; y# A' @
型号规格   BE1-32 - O# E% u( ^  i0 m( d2 z( b- n
产品描述 BE1-32R 带方向的过负荷保护和BE1-32O/U 带方向的过/欠负荷保护均是固态设计,在逆功率,低负荷和过负荷时动作。  
" Z/ Y9 s2 k1 p2 A4 H
& ~# A# o  T7 ?/ y0 w7 ^5 u生产企业 北京德隆博宇科贸有限公司  4 b8 y# G, j; f  T8 O: m- n2 i
供货企业 [北京德隆博宇科贸有限公司] ---[产品列表]  " k& ]: N- `9 t/ X- d! ?
单位地址 北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦1708室 ( m* N1 n3 |' ~+ }' c2 m  i$ S$ H9 [4 c
公司网址 http://www.develot.com.cn
3 u4 C* @9 Q/ U& n! b1 C联系电话 010-68002766
9 @* C: T# X1 M2 w5 x; }& y联系人 赵
  L4 E# T' P9 a. x0 n, X" d3 U单位传真 68002799
" j* O; v+ K+ C/ w& ~0 F/ VE-mail develot@develot.sina.net