[已解决] 哪位能给我讲一下这个程序(单按钮启停电机)

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-25 22:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这是一个单按钮控制电机启停的梯形图与控制程序,哪位能给我讲它的工作过程。先谢了。(我对PLC认识很肤浅,说的详细点)
* r$ A/ z" g& d) C/ a) ]& K8 _) x9 `& X2 C0 i! W1 G
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-7-17 22:15 编辑 ]
未命名.JPG
发表于 2007-5-26 18:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
NJLUHC网友 在这又遇到你,缘分啊。
: {! _. p. K. [  S- Y4 ?% S可以将这个梯形图转化普通逻辑电路,进行分析是一样的,当按钮X0按下时Y0得电,如果松开X0按钮时,X0常开点断开,X0常闭点没及时闭合,Y0就会断电,所以这个回路
$ {7 F  \* T/ wX0常闭点下应该并联R0常闭点进行自锁才行。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-27 16:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢楼上的网友。: h# l' |$ Y; ^' ?! Q( i6 R. A8 w
按你的说法,这个图是存在问题了,可我这是从一本教材上复制下的图,另外楼主能否提供类似的图,并给我详细讲解一下,可以吗?在此先谢了。
发表于 2007-5-27 19:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
其实我对PLC认识也很肤浅。用语言说清廷麻烦。" {1 I6 s4 u9 K: ?8 H5 W1 m' j
plc 指令系统与普通继电器控制一个区别是,plc 指令系统是顺序执行的,普通继电器控制是并行的。9 ?: M. z; Y: Z4 _% C! R
按按钮时,按钮 的常闭点先断开,之后常开点闭合。7 d7 Q& Z* @' \8 P. N
第二行X0常闭点下应该并联R0常闭点进行(假设为2.5行),第四行X0常开点下并联Y0常开点(假设为5.5行)自锁才行,  V# a  b- J/ _: L) l+ n

$ @# Q* u7 k9 Q9 P+ z. @1 h第一次按钮X0按下时  Y0线圈得电,电机旋转,第二行的Y0常开触点闭合,与我加的那个R0常闭点相连,构成X0按钮的自锁点,这时你可以将X0按钮松开,电机依然旋转,如果没有我加的那个R0常闭点,你将X0按钮松开后,电机就停了。3 w( b7 s' I7 P* ?4 k2 p$ {# y
第一次松开X0时,靠第2行X0常闭点和第2行Y0触点维持Y0线圈自锁,同时R0闭合
: N! k; L, G; U, C. T+ n: B第二次按钮X0按下时  2行的X0常闭点断开,Y0线圈断开,电机停
; \# h" X9 o3 s5 B第二次按钮X0松开时  R0线圈断开,电路复原  准备下一次

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 继续应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-28 09:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢你的帮助,可是教材上的课件真的有问题吗?
发表于 2007-5-28 10:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
其实一键启停有很多方法
Capture-1.jpg
Capture-2.jpg
Capture-3.jpg

评分

参与人数 1三维币 +15 收起 理由
bdblbyq + 15 应助

查看全部评分

发表于 2007-5-28 14:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
编程方法有很多种,但首先一定要搞清楚自己用的是什么编程工具,编程语言的使用虽然有的是一样,但也有不尽相同的,像#6楼用的应该是三菱的GX,但有的人没用过,就不清楚你程序里面的PLS ,ALTP是什么来着,结果就是 然后就是找你麻烦

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论和应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-30 12:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
按奥凯网友说得,我画了一下,现在能理解了,不过能给我说一下具体的程序吗?多并一对触点就不知怎么编程了。
发表于 2007-5-30 19:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连

回复 #8 NJLUHC 的帖子

我只用过OMRON和三菱的,你的是哪家公司的?我不熟悉其指令,仿照写一下:( V2 B0 p' e% P4 r: k( E
ST   X09 [7 s! \- [7 \$ z
AN/  R08 P& E- C% Z! E: _
ST/  X0" m* u% p( n/ b0 o5 p6 H2 p
OR/  R0
* k/ K- u* a! r  m1 l5 R. sAN   Y0: }) w) M( o8 S7 j' n
ORS
1 N( ]- s$ |3 y; aOT  Y07 I1 I2 `# n9 _
ST/  X0 ! n: J7 v* \" A
AN   Y0
; w* ~, f( }% \# N, k* Z7 t5 iST    X0
% J% l1 I1 |4 l" ?  W% P! D& G7 BOR   Y0% Q# E" S# P0 c$ n$ `$ Z: n
AN    R0! T) g5 D! u* |9 a' x% T
ORS% o1 ~1 b/ N/ ?3 ?' ~" H( {" Q
OT  R0
) z; a* l0 y, j! l4 Y0 }% yED
6 g: l9 j) i; V9 D' z% J, d: Q" l* y4 W+ y8 d$ N. P
OR      OR/    代表触点并联      不知其指令代码是不是OR。请NJLUHC先生将两个程序 输入plc中  ,模拟试一下,最好能反馈一下
1 n7 l9 e$ ?% Q; D  P" H) i9 ?! {0 d" _
[ 本帖最后由 奥凯 于 2007-5-30 19:39 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-31 07:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
多谢奥凯网友,我现在是学习,还没有实际应用,我的学习材料是松下的,你编的程序与我想象的一样,谢谢你。' ^0 d/ p+ ^4 J& h  D! T3 k

( S0 e4 `3 }( [* P# s; p  I: |[ 本帖最后由 NJLUHC 于 2007-5-31 08:00 编辑 ]
发表于 2007-6-2 07:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
其实楼主的程序是没有任何问题的,这是教材中最普遍采用的单按钮电路,适用与任何PLC,只要修改相应地址就可以适应。其它的单按钮程序通常只适用与本品牌的PLC,至于控制原理是利用了PLC扫描原理,既扫描是从上向下扫描,前面的信号动作时后面的由于没有扫描而不动作。这种控制方式是与普通继电器控制电路不能实现的!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-6-2 07:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
都是高手   向高手学习啊
发表于 2007-6-2 14:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
11楼说的对,因此就会有给输入强行赋值的用法!
 楼主| 发表于 2007-6-2 14:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
11楼的朋友能给我们讲一下哪个程序的工作过程吗?感觉哪个图确实不太对,所以觉得奥凯网友的挺有道理。现实又不允许我们买个PLC的试一下。
发表于 2007-6-2 19:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
Snap4.jpg
+ r" y/ x" l# T  t" h6 B; d刚才我用三菱PLC了试一下两个程序,两个程序均能实现,以前我用普通继电器用我的那个程序试验过,能实现,用NJLUHC 网友程序没试过。. M, [. R% D+ X/ t, F
zscdy 的图怎样帖上去的?我的不清楚。
. z( i: M3 E6 C; X5 ]) d3 j9 K3 ~) f; k( G: x
[ 本帖最后由 奥凯 于 2007-6-2 19:50 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-6-4 17:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢奥凯网友,你能用两程序都做了试验,你能告诉我你用的PLC的型号与技术参数及它的市场价格吗?哪你能就我哪个程序给我讲解一下它的工作过程吗?
发表于 2007-6-17 15:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这是在一个教材上看到的,参考一下。这个是用一个脉冲的上升沿和下降沿,没有楼主的简单。
用一个按钮接能和断开电路.jpg
发表于 2007-6-17 15:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 奥凯 于 2007-5-30 19:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! E6 w$ t& ?; G3 R' {* v  m我只用过OMRON和三菱的,你的是哪家公司的?我不熟悉其指令,仿照写一下:
: X3 y) z* B+ ^8 d0 O' A; AST   X0- X) T) W; {# ]9 m1 s8 o
AN/  R0/ W3 E6 R8 Q1 x5 E/ [, N! Z
ST/  X0, Y' |& {" V  O' M
OR/  R0
0 ?6 \% T$ |4 h1 v# q& B5 x/ @- FAN   Y0# D8 i- G' U1 S2 X& T
ORS. y. R; x8 g; d0 ]1 V+ m
OT  Y0
$ E, D: o, K7 k! o# X! vST/  X0 5 p& E$ T! k6 K; G# Z4 J
AN   Y0
3 s, R2 h" z7 \( r, u# AST    X0+ ~' H8 N) k; F6 u0 q, f
OR   Y0
/ b9 T8 [; H1 r9 z; G8 U& KAN    R0
0 c0 ~7 i, k7 r+ V% f8 jORS
- a; f* n8 H& a! C' _5 sOT  R0. [# S7 e3 z8 N( ]$ F* l1 @
ED
4 L/ f' s+ j8 F5 j
, r6 m; g, t# _  m4 H...

3 ]  [* f' `; Z. Y& y这些在图片带着了,还用仿照写吗,抄下来就行了。
发表于 2007-6-17 15:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 奥凯 于 2007-5-26 18:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" `/ ?! G. V3 ~/ ^' ?& mNJLUHC网友 在这又遇到你,缘分啊。" k7 J$ I' M  F+ [* m' g: b) O# X
可以将这个梯形图转化普通逻辑电路,进行分析是一样的,当按钮X0按下时Y0得电,如果松开X0按钮时,X0常开点断开,X0常闭点没及时闭合,Y0就会断电,所以这个回路
5 @1 u2 R; O! L$ v/ `1 v; cX0常闭点 ...
8 P- L3 v9 g+ b; W0 [! z; i- {# Y
在PLC中的触点非“1”即“0”,你说的X0常闭点没及时闭合是说PLC中的触点还有第三种状态,能说明一个吗?
发表于 2007-6-17 16:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
松下PLC常用指令:
0 s" N5 a; ]) V# o, @ST:以常开触点从母线开始逻辑运算。
1 R7 h! Z% U2 h' F+ ~/ x+ `ST/:以常闭触点从母线开始逻辑运算。
5 C/ S& ?* q5 |0 H# n7 w" I/ f' sOT:将运算结果送到指定的输出口。% |' }+ |  _) ^, {
/:将到达该指令处的运算结果求反。
0 z  J" b$ C( Y  J- O& Q+ [AN:串联一个常开触点。
/ r/ P% v" ^0 ^6 TAN/:串联一个常闭触点。
; a+ y: w, y* wOR:并联一个常开触点。/ x. }% {# l- i8 c% k& S5 ^0 Z
OR/:并联一个常闭触点。+ |  {# h+ T" {
ORS:将多个指令块并联。
' W5 [- Z. x: {# f+ xANS:将多个指令块串联。对照图上的语言多看看就能找到规律,以后就看着梯形图写就行了。
发表于 2007-6-20 09:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有些时候,看这样的程序和看书本差不多,如果没有动手实践的话,我想有些东西是理解不上去的,如果你有实践去试一下,那么所有的问题都会迎刃而解,像楼主所说的问题也不会存在。4 J0 Q/ x& u4 `7 ^% k
4 i( x: E$ O9 H$ ?' d" B, y8 U3 o2 k" f
我刚学PLC的时候,就是拿着操作手册对PLC,一点点的试验效果,练出来的!
, M9 A2 t% z5 S% B7 ^' n5 E# B
; p6 w5 w" _) H# V9 E2 X建议自己动手!
发表于 2007-6-27 01:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
X0为输入 R0为输出 当X0接通时 Yo为ON4 W5 e7 r/ A5 [0 w: x
下一个周期 Y0动合触点闭合 为自锁和 R0 为ON作好准备3 j2 G6 u" A5 y3 h6 j/ e9 k" m; J
XO接通后 然后断开
" o+ I' z" b, Q- @- O. Y9 A7 P4 sY0继续为ON (自锁)
  B, F* |/ d0 IR0这时就为ON" |+ |1 Z" u. U( g* o
下一个周期 R0的动合触点就闭合 为Y0断开作好准备
* f2 o* `; d9 p3 t# t5 Y. UX0再次接通 Y0为OFF8 h6 T# S2 Z" X- ?: L
此时R0继续为ON  M% L. H8 c) g& O- t/ v
X0接通后断开' b  ?+ g, w( c
此时R0就为OFF了

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-7-16 19:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议使用时序图分析,自然就解决了
发表于 2007-7-16 19:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
电控这东西我也向学呀!
发表于 2007-7-17 20:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
确实是经典的单键启停程序,我做了它的状态图表,不对请指正.
6 |7 _, _: ^/ K# \% _$ b tt.JPG
2 x4 M9 H+ F8 [# i3 n
1 N- R" T* b! C8 b1 i[ 本帖最后由 bigbear_1992 于 2007-7-17 20:50 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表