发表于 2007-6-25 14:48:26
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
让我先来告诉你几个基本概念。7 q* H4 @% V F
1.什么是中性点、中性线? * e/ F |$ u, ^0 ~ h
在星形连接的三相电路中,其三个线圈(或绕组)连在一起的一点称为中性点。由中性点引出的导线称为中性线。
! K5 f! J1 e& m7 h$ e5 K2.什么是保护接地、中性线接地和重复接地? ) o; R! r# x7 |1 } s
为了防止因电气设备绝缘损坏而使人身遭受触电的危险,采取电气设备外壳与接地体或与中性线连接。 / _; P; W: n( B1 Y
保护接地是将电气设备的金属外壳与接地体连接。 & U/ A' c2 M: r, Z. a- {
中性线接地是将电气设备金属外壳与变压器中性线相连接。 + t9 y5 u9 {9 P# P
重复接地是指中性线一处或多处通过接地装置与大地再次连接。
) t4 k, @. Z& s5 @) W5 G4 L3.为什么高压负荷开关要与熔断器配合使用? 5 M% M6 ]( q# D2 _8 u, T3 c4 ]# U
高压负荷开关在10kV系统中、简易的配电室中被广泛采用。它虽有灭弧装置,但灭弧能力较小,因此高压负荷开关只能用来切断或接通正常的负荷电流,不能用来切断故障电流。为了保证设备和系统的安全运行,高压负荷开关应与高压熔断器配合使用,由熔断器起过载和短路保护作用。 , v6 u, F: c9 e$ _) d/ m9 r. w
通常高压熔断器装在高压负荷开关后面。这样当
8 L1 i, u) ]6 G% X+ `# W1 B- J更换高压熔断器时,只拉开负荷开关,停电后再进行更换是比较安全的。 & s0 J I8 k" p1 U- h
a, _3 P# N3 c+ ]& L再来谈接地( T/ U; a O) p, _3 J! |
什么叫工作接地?其作用是什么?
& Q- |2 d+ `! L+ d. @工作接地是指电力系统中某些设备因运行的需要,直接或通过消弧线圈、电抗器、电阻等与大地金属连接,称为工作接地。其作用是: : n& C: C$ d C# T6 o- k' n
(1)保证某些设备正常运行。例如,避雷针、避雷线、避雷器等的接地。
' ]) x% A- c- T( |% o(2)可以使接地故障迅速切断。在中性点非直接接地系统中,当一相接地时接地电流很小,因此保护设备不能迅速动作将接地断开,故障将长期持续下去。在中性点直接接地系统中就不同了,当一相接地时,单相接地短路电流很大,保护设备能准确而迅速地动作切断故障线路。
' Q( |& A x- M/ O3 G(3)可以降低电气设备和电力线路的设计绝缘水平。在中性点非直接接地系统中,当发生一相接地时,未接地的两相对地电压升高,最高可升为线电压,因此所有的电气设备及线路的绝缘都应按线电压设计,使电气设备及线路的造价增加。如果在中性点直接接地系统中发生一相接地时,其它两相对地电压不会升高到线电压,而是近似于或等于相电压。所以,在中性点直接接地系统中,电气设备和线路在设计时,其绝缘水平只按相电压考核,故可降低建设费用,节约投资。 |
|