* U6 S5 w, _& S- a钢结构工程质量控制要点 * a* Y2 t7 e# m; ?8 H
    1、进行钢结构设计和施工的单位必须具有相应的资质。2 Z9 W4 _4 d& `$ O  t
    2、钢结构的检测项目包括:
, w5 s; c8 I8 `' |* T! X⑴钢材的抽样复验, T! B# D+ n% Y
⑵一、二级焊缝超声波(x射线)无损检测
) _. ?" E- |4 g/ k" r' B⑶大六角头高强螺栓的扭矩系数(扭剪型高强度螺栓的紧固轴力)检测
$ i# n6 g' I* A( _' ]⑷摩擦面抗滑移系数检测, H* E! K( B$ u  T# M7 W
⑸整体垂直度
1 E: R2 ~. {- \8 [/ ~⑹整体平面弯曲度
2 j# C. M8 p% q+ i⑺网架挠度
# p) g+ I/ c9 \* ]$ A6 ?- @⑻涂料厚度+ K& g( J+ A/ y  r
⑼高强螺栓的终拧扭距检测。+ W3 W0 d& r( g1 U( c
⑽地脚螺栓力学性能检测
) A6 |  g# e" w6 r2 h以上项目中⑸、⑹、⑺、⑻、⑼项为建设单位或监理单位见证检测(测量)项目,其余必须经有相应资质的检测单位检测。
1 r  u' h" N/ L: F+ z    3、钢结构工程中属于下列情况之一的钢材,应在甲方、监理见证情况下进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求:
8 d5 o0 T4 Q1 Z# ~⑴国外进口钢材;
& ^6 b5 V. B2 V7 q⑵钢材混批;
# o5 Y  G/ }) a9 [* O$ g7 D9 O⑶板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板;) \1 v1 y" u# _9 q; V
⑷建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材;
$ R% v) H& D. B- L: _& T⑸设计有复验要求的钢材;
$ |1 N5 K! h  h$ v9 }1 p: N* E⑹对质量有疑义的钢材。' T  j) A  `$ c1 k' {
    4、钢结构所采用的原材料、半成品、成品须有质量合格证,中文标志及检验报告。
% O& M5 W1 G% V% x8 X8 k    5、钢结构施工单位应进行图纸会审,并编制施工组织设计或技术方案,施工过程中需与土建单位配合默契,安装钢结构前,须按下表对地脚螺栓进行严格验收。
7 \* j- Q( \% B, M支撑面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差(mm)(见表一)
2 F5 O: S# x: A( ?# y* E6 H2 z" N    6、钢结构施工单位必须严格按图施工,(图纸设计深度要达到施工要求),特殊情况需进行材料代换,必须经过设计单位同意。3 a) G5 H- t( q' D& I% z
    7、钢结构的加工制作须有监造监理。
2 P2 v! ~( F. W1 c    8、钢结构安装时,必须控制屋面、楼面、平台等的施工荷载,严禁超过设计图纸和相应规范要求。
$ z# M! N9 F! [  n, J1 _" p4 a) X    9、钢结构安装过程中,结构形成空间刚度单元后,应及时对柱底和基础顶面的空隙进行二次浇灌,地脚螺栓安装好后的外露长度允许偏差0-+30mm。
! Y, \. \; S; K8 T, e$ G    10、焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不小于200mm,翼缘板拼接长度不小于2倍板宽;腹板拼接宽度不小于300mm,长度不小于600mm。
2 A  J: c. R7 K- h    11、吊车梁和桁架不应下挠。
- @/ t* L6 b( e3 R  k: I    12、摩擦型高强度螺栓连接接触面应平整,有75%的面顶紧,边缘最大间隙0.8mm。当接触面有间隙时,小于1mm的间隙可不处理,1- +3mm的间隙,应将高出的一侧磨成1:10的斜面,打磨方向应与受力方向垂直。
& ^0 O+ S) x' `/ p! y& \' E& m    13、高强度螺栓摩擦副使用前须进行扭矩系数(紧固轴力)和抗滑移系数复验,高强度螺栓不得作为临时螺栓使用,高强度螺栓施工分初扭和终扭,外露丝扣2-3扣。施工终拧扭矩检验应在终扭1小时后,48小时内完成。
! e; P" g. ~, u) Y. B9 u1 j    14、永久性的普通螺栓,每个螺栓一端不得垫2个及以上的垫圈,螺栓拧紧后,外露丝扣不少于2扣。% {6 G# n/ F& \" w
    15、螺栓孔的偏差超过允许值时,应采用与母材相匹配的焊条补焊后重新制孔,严禁用钢块填塞;螺栓孔不得采用气割扩孔。6 K5 X% I& a- l6 }) }2 i  `8 X
    16、钢结构施工单位对其首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理、负温下焊接等,应进行焊接工艺评定,并应根据评定报告确定焊接工艺。
) y( [& i& u$ Z1 q% C) f2 h+ |- q    17、碳素结构钢应在焊接冷却到环境温度,低合金钢应在完成焊接24小时后,进行焊缝探伤检验。焊缝检出缺陷后,要制定返修方案。: S4 o4 @+ e$ m! u* B5 \
    18、焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。  o6 O8 P" e9 F4 H
    19、钢网架的支撑顶板和支座锚栓位置必须符合要求;网架的挠度不得超过设计的1.15倍,螺栓球节点应将所有接缝用油泥子填嵌严密,并将多余螺栓孔封口。; P! R8 y  a0 p) J& l
支撑面顶板、支座锚栓位置的允许偏差值(见表二)
, F' v# h! V- j0 R( C4 Q    20、屋面压型板的搭接须做360度咬边,屋脊板与屋面板的搭接长度宜为500mm,脊瓦两边须做好密封处理;密封应为中性硅酮胶,;压型板与突出屋面的交接处,应作泛水处理,压型板伸入檐沟的长度不小于150mm,檐沟金属板伸入屋面板下不小于100mm;檐口处的屋面板要采取加固措施,屋面开孔大于300mm,应采用次结构加强。
+ I# E: m, H; r    21、檩条与支托的连接和拉条与檩条的连接应符合设计要求,不得随意更改连接方式。 / e) j0 S" z$ W
    22、窗周围须做包边处理,窗台坡度符合要求。设计单位应对门窗、檐口等细部做法出据祥细大样图。
( t  S/ D+ l" s% s    23、墙板的搭接长度不小于120mm,底端应留出20mm以上的间隙,以防雨水对墙板的锈蚀。9 p1 |* S; T0 m5 C. n4 Q# ?; ?8 B4 v
    24、钢结构的防锈等级,防火涂料厚度必须符合要求。涂料、涂装遍数、涂层厚度应符合设计和规范要求,当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为150μm,室内应为125μm,其允许偏差为-25μm,每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5μm。各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级(见表三)
4 a# b; ?0 T' q! A( T, s% \    25、钢结构的验收分地脚螺栓,主体,屋面,竣工四部分;施工单位须提交有关资料。 : W9 p2 H. X6 \  _) r4 r5 P
    26、钢结构验收时,应提供以下工作文件和记录:( F% y( B2 o) p# N6 {8 C
⑴钢结构竣工图及相关设计文件。+ W/ ]4 R: i0 p9 U: }
⑵施工现场质量管理检查记录
$ n6 b0 f! r: L- F) @⑶有关安全及功能的检测和见证检测项目检查记录。
9 l4 M) [1 W4 C. [! f. ^1 P⑷有关观感质量检验项目检查记录。) g1 d" r1 a: ?' K( U* O
⑸分部工程所含各分项工程质量验收记录。
; B+ |1 @/ f* |7 [5 `" @9 j3 J⑹分项工程所含各检验批质量验收记录。
$ ]& D7 b0 M. H% o7 i+ R⑺强制性条文检验项目检查记录及证明文件。
/ j" s- o. T, f! e7 Z  q⑻隐蔽工程检验项目检查验收记录
0 [% ~, \( x. l* H/ v( I4 C+ R⑼原材料、成品质量合格证明文件、中文标志及性能检测报告。
4 U/ |8 Z0 C  Y& `4 R' ^⑽不合格项的处理记录及验收记录
* S' P* S+ g! ^⑾重大质量、技术问题实施方案及验收记录
; v/ a9 r6 I5 m# w4 B3 [⑿其它有关文件和记录。 9 C) L* g# e  _7 u1 R6 z% y1 O3 j
    27、监督验收的主要内容:& S+ \1 x1 @6 Q2 b8 _
⑴监督检查建设、监理、设计、施工等各责任主体单位的相关人员是否到位;
2 Y0 O, _  y" Q$ q! h3 A  h⑵监督检查基本资料是否齐全、有效;# I3 J( l/ H! W" K0 C* w' M
⑶监督检查建设单位组织验收的程序和执行标准;) I% [% N# t* M7 [- q% z! c
⑷监督抽查焊缝外观质量是否存在明显缺陷;& U) j8 ~" d4 Z/ K& k6 v' j$ b& `
⑸监督检查高强螺栓连接摩擦面的平整度和清洁度;. }+ E4 u! T& n" H
⑥监督抽查地脚螺栓位置、垫板规格与柱底接触情况;
9 v( w* f7 ~' c⑺监督抽查焊接球、螺栓球及杆件的表面缺陷;- w' I( g- t' H: G- S
⑻监督抽查屋面、门、窗的安装情况;. x" Y! a9 T2 y! j# q7 B! U
⑼监督抽查钢结构安装完成后的挠度;9 e5 [' a$ r  H$ ~3 K
⑽监督抽查钢结构涂层外观质量。
4 V3 |9 T+ l% O- r5 Q    28、当钢结构工程施工质量不符合《钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001》时,应按下列规定进行处理:
3 ]  I8 b1 N& P% D0 f⑴经返工重做或更换构件的检验批应重新进行验收。( S: f1 `: G" w- j. j) x! }# G
⑵经有资质的检测单位鉴定能够达到设计要求的检验批,予以验收。$ R, z+ M7 w3 `! u% K9 }' @9 @
⑶经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求,但经原设计单位计算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收。% s$ v# o0 s9 I9 Y1 e4 D6 ~. @
⑷经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸,但仍能满足安全使用要求,可按技术方案和协商文件进行验收。
+ ~, I# Z+ P* x* E9 b/ S⑸通过返修或加固处理的分项、分部工程仍不能满足安全使用要求的钢结构工程严禁验收。
6 y9 l6 A$ @* C, W(表一)支撑面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差(mm)
: I6 T0 N5 o3 ?- t$ e(表二)支撑面顶板、支座锚栓位置的允许偏差值: V/ ]. I; D4 V0 R0 J# d: e7 f
(表三)各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级
3 ?! i. W3 @4 n3 N, L(表一)支撑面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差(mm), y; h& n1 n4 ]9 [7 _$ t
项     目                            允许偏差- b6 G* n) ]* I" n" _
支撑面               标高               ±3.0$ D2 R, @! U& I+ G( z1 P
                              水平度              l/1000
3 _0 ^. P. ^% o$ h地脚螺栓(锚栓)    螺栓中心偏移        5.08 R: _  V% i" g  `4 D' z& g

5 C5 A2 T9 h: W- r- J0 F. U1 ]9 {, D! R3 Y
(表二)支撑面顶板、支座锚栓位置的允许偏差值
6 A- z6 s( J$ }2 \* m" J项  目                       允许偏差+ }3 x& t0 `! t4 D" T
支撑面顶板        位置        15.0
" p# d% x7 v, m7 @9 J* b$ S% ^2 F                         顶面标高     0-3.0  A! X* K" O6 X! I) R* `0 Q/ P
                        顶面水平度    L/1000
% t4 F7 p$ ]+ V6 V1 ~1 u/ a& \支座锚固        中心偏移       ±5.0% u$ \0 q. J; z) p' j1 t7 ?! h5 _
" i& ~  v6 n& }& U
(表三)各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级& M4 R' J& ^! Y* T4 ~3 D
涂 料 品 种                                                            除锈等级
5 h6 Z& R7 k2 B/ J' D! \油性酚醛、醇酸等底漆或防锈漆                                                St2
. F' I4 h3 K9 M) H高氯化聚乙稀、氯化橡胶、氯磺化聚乙稀、环氧树脂、聚氨酯等底漆或防锈漆        Sa2
3 F, |9 ^) Z: c% X0 Q) j3 {2 m0 D无机富锌、有机硅、过氯乙烯等底漆                                           Sa2.5
2 Z/ r0 S; Z- `# }
发表于 2007-7-2 15:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
谢谢  学到东西了 ^^^^^
发表于 2007-7-12 15:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
学习中。。。