请问有哪位达人曾经设计过类似电路, T5 z( f8 S9 _6 }& T, X: _
要求:
5 a+ \5 }: I* n: ^1.温控模块使用omron的e3ar2 I; g* n) X+ p* R3 [' Z- B
2.输出用可控硅或者固体继电器/ a/ t$ T) T% t1 v9 G
3.输入使用pt100
7 s6 X' L" H# `. j$ {: Y自我感觉这个东西比较简单,但没有实际操作经验,请各位大大无私的伸出援手。谢谢
发表于 2007-7-10 23:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这应该很简单嘛,输入、输出、控制都有了,还要什么??
头像被屏蔽
发表于 2007-7-19 03:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-7-21 08:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
2一定要用可控硅,不要用固态继电器,性能不好。我以前做过1用的是国产的厦门宇电的数控仪表,可以直接配合触发器给可控硅模块门极价信号

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-7-22 16:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
请楼上的详细谈谈为什么固态继电器不好?我接触的不少系统用固态继电器都是好好的啊!
发表于 2007-7-22 21:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PT100
- k8 J% p, S% N, z! e3 ?* ?+ _日本的岛电FP21调节器* e! n# {9 M' W( I; }5 i  u
SSR周波控制器
2 y" S# |5 [+ A8 _5 E固态继电器0 A, E8 }* P$ @' U; A( b
可以做的精度很高

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-7-24 19:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题不难啊.使用一个温度传感器测量温度,然后由温度决定晶闸管的导通角,可以通过一个单片机也可以通过模拟电路解决.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-7-25 08:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你还可以简单的用NTC做个比较电路,或双金属片开关来解决这个问题
 楼主| 发表于 2007-7-25 09:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位的解答,但对于解答中有许多问题不是很明白,请指教。
* }, S  y( x2 W1 G1.bywhzh为什么认为可控硅好,固态继电器不好呢?实际应用中出现过什么问题?本人设计中的固态继电器是光电触发的,好像效果还可以。
! b$ H  d' Y+ i* S' a2.mark275提到的SSR周波控制器,本人使用不多,能够详细介绍一下吗?另外,您提到的精度能够达到多少呢?
- h3 E. l2 a! o) N再次感谢各位!
发表于 2007-7-26 22:45:35 | 显示全部楼层 来自: 美国

答周波控制器

周波控制器的周波过零输出,由于负载电流的通断是按正弦波均匀分布,多台设备运行时,负载电流随机性和叠加性,所造成的总动力负载电流相对是均衡的,它提高了调节精度和电源利用效率避免了打表针和电力设备增容,节电效十分明显1 s8 \1 n- Y* P4 }9 S" ]/ \
日本的岛电FP21调节器精度可以0.3级" {+ U/ }" f9 U
+ I* ~6 `) h% [1 e6 \0 ?; B6 j; B% I
[ 本帖最后由 mark275 于 2007-7-28 22:29 编辑 ]

ZAC10周波控制器.rar

1.61 MB, 下载次数: 8

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-8-4 19:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我们公司在加热电路方面,用热电阻PT100,温控表,固态继电器实现温度的自动控制
发表于 2007-8-4 20:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
温控电路应该有好多种解决方案的, 干嘛非要用这种?
2 c( S4 `, i! O$ g& ?* m6 M' n1 y, S9 r楼主说的这些东西我好多都没听过,也没见过,这属于自动化方面我了解不多- T- }7 M9 B# l4 K" c) x+ F/ f7 A" T# ]$ f
这里强人还不少
发表于 2007-8-6 20:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
PT100线性很好、厦门宇电的表质优价廉、配固态继电器,系统完善可靠,控温精度±1℃没有问题。
) P" H" u/ O7 Q2 z1 m' U固态继电器无噪音、寿命长、适应频繁动作,很好。