QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 3010|回复: 13
收起左侧

[已解决] 电机接法

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-1 21:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有一台ABB电机5.5KW
" F) E! T' P* F2 A+ t4 T( c电机铭牌380V是三角形接法,  ~! `! i7 ~# c6 S
请问能否改成星形接法
3 y" ^3 z- }" Y1 s3 T# j  O会不会影响它的功率呢?: V' \  E! f) K* K8 i$ r* B
有没有其它影响呢?
4 ^3 G& ^: s, x! v7 E; i谢谢!4 F3 z3 l; F, r8 P0 {  e
( A+ g: Y: Y% s( r+ z7 ~$ H
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-8-9 17:38 编辑 ]
发表于 2007-8-2 14:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
转肯定是能转,也没有什吗影响。但是星形接法功率只有三角接法的1/3。
发表于 2007-8-2 16:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回复1楼,实际使用时肯定不能改,因为改后电机的输出功率只有原来的(1/1.732)了;但在有些大电机启动时,为了减少电机启动电流对电网的冲击,人们往往在电机启动时采用星形接法以减小启动电流,当电机达到一定转速后,再切换至三角形接法。而楼主电机才5KW,所以没这个必要。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-8-2 17:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 zzj6886 于 2007-8-2 16:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% z9 S3 O) P  t+ G& g回复1楼,实际使用时肯定不能改,因为改后电机的输出功率只有原来的(1/1.732)了;但在有些大电机启动时,为了减少电机启动电流对电网的冲击,人们往往在电机启动时采用星形接法以减小启动电流,当电机达到一定 ...
& R$ t' V: I: e* K& G4 I1 u( O

3 }! P# K: E' P功率是1/3吧!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-8-2 17:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
采用星三角起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。
5 i+ E4 U3 z+ I) W7 x+ }8 P# k" U0 L0 k, u/ L
       起动电流降低了,起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
bdblbyq + 6 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-8-2 19:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
肯定可以接成星形接法,
6 @8 V, a+ K! {  ~* k; a 1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法; : y" n5 B( T3 z8 _! b9 {  j
    2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换); 4 m2 i4 G9 f/ Q" W  u0 b" T  Z
    3.因电机启动电流与电源电压成正比此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。 5 o: z) ]) g9 u* @& y' y; ]
    星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。只有鼠笼型电机才采用星三角启动。一家之言姑且听之. 5 T; _0 f* d- g- y8 a
   在实际使用过程中发现需星三角降压启动的电机从11KW开始就有需要的如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在30KW左右的电机,选用1.5倍额定电流的断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-8-2 22:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有2台功率大小都是5.5KW的电机
0 \" B' m5 T& [7 ?6 C9 u一台380V的是Y形接法
4 ?/ r* s8 t$ ^9 E, W# h一台380V的是三角形接法( o1 T- U- R# Z6 h: q
那这两台电机又什么不同呢
发表于 2007-8-3 12:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 lcc896 于 2007-8-2 22:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 U& K1 s7 m, h* P1 U  Y
有2台功率大小都是5.5KW的电机! n- n7 [  z3 u8 H9 j) H
一台380V的是Y形接法
' a, b; d+ b7 I6 x5 Z  w4 @* p: m" Z一台380V的是三角形接法# f4 O  _9 A. M* z: F1 y0 U
那这两台电机又什么不同呢

9 c1 j5 }, ]+ B, _; i8 W. Y( b0 F' g* D: _0 W
功率不變時
. |2 d7 N( @& B1 F& B380V Y形接法那台如果改成三角接法,則電壓適用於220V
1 _1 t( u0 J1 d$ v4 e1 f380V 三角接法那台如果改成Y形接法,則適用電壓需為658V! N. \7 e& l( I& Z; I* }; \
這就是不同點

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-8-4 18:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果电动机的负载轻的话是可以这样改接的,这样可以省电.
& X% n1 u( h! }" m1 O如果负载重是不可以的,会过流

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-8-5 10:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
可以,但功率,启动转矩都会下降,在Y/△启动是为了降低起动电流,短时间运转,如在原拖动上应用,为了达到原功率(负载),可造成电机过载或烧毁,如改的话,只能重缠绕组。
发表于 2007-8-9 11:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 #4 YINDONG411 的帖子

功率是1/3,绕组上的电压、电流是1/1.732。相线上的电流没算,可能是1/3,谁的数学功底好,不妨做个分析。
发表于 2007-8-9 16:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
学些电机原理,偶也在学习中
发表于 2007-8-10 18:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
致歉:俺错了,是1/3而不是1/1.732。
; O4 A& W  \2 W! D% W; ^! ?1 c
发表于 2008-9-12 16:14:59 | 显示全部楼层 来自: 日本
受益匪浅 good
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表