1、设备原理和结构 : j* R9 ]: Z1 I6 p* F7 ^# @9 [
) y. R1 Y" ^& H/ D. v. D
4 x5 @% d' \ S
全自动收缩膜包装机是一种气动元件和机械装置相结合的,由PLC和其它外围线路控制的自动包装设备。该设备的执行元件是气缸。由二位五通电磁阀控制其前进和后退。气缸的工作位置由磁性开关和接近开关检测并反馈给PLC,由PLC通过程序发出控制命令给相应气缸的电磁阀,从而控制气缸的动作。
5 S( G t4 y. p9 S( [9 f. a
5 J3 D, F i; [/ k* y- b
' x# r2 G' Y* V$ N 1.1 工作循环 G# g3 x, H$ X( r
$ W, {" [+ N/ ^
. k% e+ {/ V$ e( r 设备启动运转后,进料电机带动输送带运转,物料被源源不断地输送进包装机。由光电开关检测进料。光电开关检测到物料后,发出信号给PLC,PLC根据预先编好的控制程序,发出信号给控制叠层气缸的叠层电磁阀,叠层电磁阀线圈得电,叠层电磁阀换向,叠层气缸执行叠层动作。
) W k# ^: \! N! P* g
) S" j& |4 f* w! s : H$ }! K w4 k; G$ O: N2 q
叠层到位后,(叠层到位)磁性开关检测到信号,发出信号给PLC,PLC根据程序,将叠层电磁阀点位的输出置0,叠层电磁阀线圈断电,电磁阀复位,叠层气缸复位。叠层条件由外置计数器控制,适应不同的包装品种,可手动复位,不受程序的影响。; n( J+ i# K! |. k G" v! P
2 Q6 Y/ m( _/ n: b! h& E
3 e& P" C& C# Y! I8 e 叠层条件满足后,发出信号给PLC,PLC根据程序,发出信号给控制推包气缸的推包电磁阀,推包电磁阀线圈得电,推包电磁阀换向,推包气缸执行推包动作,推包到位后,(推包到位)磁性开关检测到信号,发出信号给PLC,PLC发出信号给控制压堆气缸的压堆电磁阀,同时,将推包电磁阀点位的输出置0。
1 ?. A3 y6 j+ q" `) k% d e5 k
' J! Q: `! H7 \. U, }' v: Q/ K
, u& f, M( J/ ^$ x/ r 压堆气缸执行压堆动作,推包气缸执行复位动作,推包气缸回复到中位时,(推包中位)磁性开关检测到信号,发出信号给PLC,PLC发出信号给控制熔刀气缸的熔刀电磁阀,熔刀电磁阀线圈得电,熔刀电磁阀换向,熔刀气缸执行熔刀下降封口动作,熔刀气缸到位后,由(熔刀到位)磁性开关检测到信号,发出信号给PLC,PLC发出信号给熔刀延时计时器。" e. S/ u- q2 D" C
7 S6 ~7 m1 u. g1 x
, Y: T0 t0 d+ s. C, F+ a5 V 计时器是一个外置的时间继电器,用于控制熔刀封口的时间,计时器的得电信号给PLC,作为熔刀到位的保持信号。熔刀计时器延时断开后。PLC将熔刀和压堆电磁阀点位的输出置0,熔刀和压堆电磁阀复位,熔刀和压堆气缸执行复位动作。在熔刀气缸执行封口动作的同时,推包气缸继续复位,(推包复位)磁性开关检测到推包气缸复位后,发出信号给PLC,PLC将此信号作为叠层气缸动作的先决条件,以避免在推包和复位的过程中进行叠层,从而完成一个工作循环。
) E, i9 W. g+ H
* p. ]- a" K3 { E6 ~5 E
& _3 |; y9 V' z* u" J 1.2梯形图介绍 5 Q- M% v2 G( E, s9 h Z% ]* A+ O
2 N3 E1 j6 O$ b$ Y5 F3 I* f ( d0 D+ r4 ^) u+ O
梯形图是PLC的编程语言,是PLC故障检修的依据,程序修改的依据。梯形图用文字注释,便于维修人员查找故障和修改程序。由于梯形图太长,梯形图省略。 9 k. _0 J$ Y7 X& }% P! s; h
% n$ u$ e$ t/ I6 d$ c$ f) R) b' G ' \1 j" k2 |8 R2 S/ V# n4 N
1.3刀保护原理
8 q( ]# N# P6 y
% L8 e/ h! M1 f6 u; C E
`% p" l* Z7 v; m% d- B 包装机在工作过程中。难免会遇到玻璃瓶碎裂等意外故障,为避免熔刀封口时与玻璃片或药品强行接触,特设置刀保护装置,刀保护装置由刀梁护板、刀梁护板接近开关和刀梁到位接近开关组成。
: m; [: B) Q' Z0 J0 ^1 A4 u
9 ?0 D c* `: u: O* ~' M
; H2 t+ l) [1 O2 q: [
* f/ ?$ D# C; c) }' C 从刀保护梯形图可以看出,在熔刀下降到降位之前,在熔刀降位接近开关有信号之后,才允许熔刀升位接近开关断开信号。如果熔刀在下降过程中遇到被包装物,护刀板首先接触被包装物,停止向下运动,安装在护刀板上的熔刀升位接近开关也停止向下运动,而此时熔刀继续向下运动,熔刀与熔刀升位接近开关脱离接触,熔刀升位接近开关失去信号,熔刀向上返回,这就是刀保护原理。 ) a0 S( \& W3 V9 ], @
8 k2 y$ d9 Y; `6 B 2、故障维修 7 ]8 i" H% W" S! Q+ }- v* @' S
0 `2 C8 g2 {- K! i
2.1 PLC故障
* D( u6 S9 a6 C0 K# n: S 9 }8 `% `9 Z9 f! m
. E7 s4 W' V, s3 Y2 R; S PLC故障主要有输出点继电器接点粘连。如果该点控制电机,故障现象为有信号启动电机后,电机运转,但停止信号发出后,电机却不停止运转,当PLC停电后,电机才停止运转。如果该点控制电磁阀。故障现象为电磁阀线圈不断电,气缸不复位。如果用外力撞击PLC使粘连点分开的方法,可以协助判断该故障。
1 p2 n1 e0 l! t( o; [. _
$ d9 D& t+ q- k6 y4 C/ @, E
D4 u8 g' u7 d) R$ E ) z( h0 Q# G! J
PLC输出点故障的维修方法有两种,比较方便的一种是用编程器修改程序,将损坏的输出点修改为备用输出点,同时调线。如控制电磁阀的1004点损坏,改为备用点1105点。可用编程器找到1004点的相关语句,keep(014)01004为keep(014)01105。控制电机的1002点损坏,改为备用点1106,修改1002点相关语句out 01002为out 01106,同时调线即可。
8 F; a+ g+ Q% i! J2 c 0 n/ N7 v V3 Q5 x% ]% d* U8 F
( ~( Z0 t5 V# u# s- m
如果没有编程器,则可采用比较麻烦的第二种,拆下PLC,拆开PLC将备用点的输出继电器拆下换到损坏的输出点上。再按原线号安装即可。
/ f0 `0 z9 H1 o5 M
q5 I- }* x( ^% F) @9 u! j% ~0 h 9 X* V+ S( I7 U+ Z% I! f+ {& l
2.2接近开关故障: K) s+ g5 H) ] K* I
: _8 p9 n8 d9 z& R " x _) N, C' [9 n
收缩膜包装机有五个接近开关。三个用于刀保护,二个用于控制上下膜放膜电机。其中用于控制刀保护的,偶尔一二次误动作。就会打断正常的运转过程,且由于故障出现的次数少,时间短,给故障的分析、排除带来一定的困难。故障典型表现为偶尔出现熔刀下降未到位又自动抬起。故障原因是熔刀在下降过程中。没有遇到被包装物。而熔刀升位接近开关失去信号,就与护刀板接触到被包装物一样,熔刀自动向上返回。" m. L% y; ^) q( F0 A
, ^; h$ p! ^- N- H- K
故障维修方法,可将熔刀升位接近开关并联安装一个同型号的开关,双开关并联工作,以提高其可靠性。
5 T! N- v+ r! ~/ y4 [. Q ' f O U+ i+ U. m; T
2.3磁性开关故障
4 Q" ^; A- E# w8 R% e k " r& }8 T$ J" i- X3 K+ p+ B
* W' [) P5 Z# U& E8 a1 z) r7 j+ \
磁性开关用于检测气缸的位置和控制气缸的行程。叠层、推包、压包和熔刀四个气缸动作相互关联,用磁性开关来检测和控制它们的位置。故障主要表现为后续气缸不动作,原因是气缸速度较快,导致磁性开关不能检测到信号。如推包气缸速度太快,推包复位后,压包和熔刀气缸不动作。
$ b' p [* y% b1 w2 N9 J- t
9 `, n, ]& X+ l, S j
5 k' v5 b" |% ~7 X/ w 1 \- ~* @; F4 s( \/ m2 |4 R: V) P
故障维修方法,可调整气缸及其二位五通电磁阀上的节流阀,调小压缩空气流量,降低气缸运行速度,直至磁性开关可以检测到信号为止。 0 S3 E: \7 l+ O! j
, H& }8 Q" A h: x
2.4电磁阀故障 $ y, f; f& q9 }
% J; h/ S9 `2 @8 `
0 @; @+ I2 v: z8 B2 u/ q; C- C
电磁阀故障主要表现为气缸不动作或不复位,原因是该气缸电磁阀不能换向或窜气。如果电磁阀窜气,由于进出气路相通,机器的空压压力达不到工作压力,刀梁上升不到位。刀梁保护接近开关不工作,全机运行的先决条件不成立,机器不能运行,这很容易与电气故障相混淆。电磁阀窜气都存在漏气声,仔细听声源和用手搜寻漏气点,一般可以很容易找出窜气的电磁阀。
( L+ ] i) z" a5 A 5 g, m6 a1 b8 p+ y4 A" y8 W% g
维修方法是清洁电磁阀,更换损坏的密封圈,实在无法修复则更换电磁阀。 |
|