发表于 2007-8-11 15:59:11
|
显示全部楼层
来自: 中国江苏南通
SY/T 6356一19980 z3 B/ h- n2 X# C
The storage and handling of liquefied petroleum gases" K9 O9 y" i' [3 \' h* E: v
1 范围
# |$ i* V. S6 y- ]1.1 标准的适用范围
8 x! t! j& ]' V% b( m* J/ u/ N 本标准适用于各种液化石油气系统的*作,包括* a% b) y6 C/ R- Z; Y( o
a)将液化石油气输送到建筑物作为燃料气使用时的容器,管道和相关设备。3 J& s# L7 F% t
b)液化石油气的公路运输。4 p$ W4 J3 |, P5 h5 K! D, h7 [7 A7 j: V! K
c)接收液化石油气的管线,接收的主要目的是发送给承运人,销售单位或用户,其管线中
6 b0 x2 q3 i) s6 S7 f9 @) z7 ?; P转销售库的设计。建造。安装和*作。涉及范围从管线最后的阀门或储罐汇管人口的下游开始。
C: P7 M7 @$ N; O9 V! o# e8 T1.2 标准的非适用范围
8 T% |; H) u- u' C( b/ F 本标准不适用于
2 a7 | m; h, {& Y. [ a)冷藏的地面容器和洞穴中的地下储存,包括该储存所使用的相关管道和设备。* n$ ~4 \6 l) a8 f2 P( H
b)天然气加工厂。炼厂和石油化工厂。
m _/ M8 f* t+ N0 F c)公用事业燃料气工厂的液化石油气*作(包括低温储存)。
" ^! N; @6 P3 E* {' M' x3 {% y d)依据大体相同的要求,其建造和安装图纸获得有关部门特别认可的化工厂。
" P# V% q5 S g4 Y; O1 a5 [, ~# U e)与氧气一起使用的液化石油气。* P$ c K( c1 O n, M" |4 F& t0 y% H
2 引用标准4 ` E6 P9 _+ R; n
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,. z. ~& U- O0 d" K# N
所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的
- [* a& U* }& i# D可能性。
2 i) C- r. d8 {+ ]' G9 X5 S3 n( j: f GB 150一1989钢制压力容器
( d( d" p* [2 N 压力容器安全技术监察规程劳锅字1990 8号文颁布" `& c3 ]+ W5 P V
气瓶安全监察规程劳锅字1989 12号文颁布
9 g/ M/ s3 E! s0 q. i4 w NFPAI996国家电气规范
) U5 L6 B0 Y2 t. ?3 定义
9 x$ h: m6 Y! S9 s1 R 本标准采用下列定义。
7 Z/ |# F" f, r( Z5 {
9 A, O7 A+ Q' k& v |% y3.1 触动式排液过流阀actuated liquid withdrawal excess一flow valve* H( h/ f: t% m3 `
+ u5 Z, |3 ?7 ~) F- |6 r! ?$ ~! H# ]5 U 一种排液用的。在被螺纹接管或其适配器触动之前处于关闭状态的过流阀。按制造厂推荐
& `) Y3 Q* q5 ]$ Q! \) H& u: N! W( x& ^2 V! u( R! m
,其与连在触动器上的切断阀一起使用。
0 W7 r5 D4 b# a x& ^& i! R; \$ s( ^2 _4 C& M1 m: W/ e2 q9 I
(下略)
* \1 B6 t6 S/ C+ u7 d0 |4 l6 z" m9 _* l9 w
[ 本帖最后由 china_jxp 于 2007-8-11 16:22 编辑 ] |
|