工业管道的标识是有国家规定的, 见GB 7231-2003 工业管道的基本识别色,识别符号和安全表示这个标准。以下是节选,详情楼主请查阅附件。( v# W4 M8 z: i6 M, }+ x
4 基本识别色
+ \" I8 W, ?. b 4.1根据管道内物质的一般性能,分为八类,并相应规定了八种基本识别色和相应的颜色标准编号及色样(见表1)。
# o3 \8 }% A. e. o6 M ? ] 4.2基本识别色标识方法) G5 K9 d0 V# g# x9 t
工业管道的基本识别色标识方法,使用方应从以下五种方法中选择。应用举例见附录A(标准的附录)。& @% V) }6 E* d8 Q& B) `, ?
a)管道全长上标识;
7 K" g3 m3 n9 \& I. O2 \2 a b)在管道上以宽为150mm的色环标识;- x/ f9 [' C4 i8 _
c)在管道上以长方形的识别色标牌标识;- ~4 o7 ~4 @! [" S( j# ~' C
d)在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识;9 F; Z. E G& }( h4 g) X
e)在管道上以系挂的识别色标牌标识。' h' [* W) M! n/ M* c9 g
' \7 B% h; k7 ] G( f 4.3 当采用4.2中b),c),d),e)方法时,二个标识之间的最小距离应为10m。, z; c6 E$ k( P/ S3 F+ y2 m
4.4 4.2中c),d),e)的标牌
" d8 ]7 p/ S3 r2 E最小尺寸应以能清楚观察识别色来确定。
, S- O9 p, d7 E" }0 y3 B 4.5当管道采用4.2中b),c),d),e)
8 D: ^; b9 T' ?& M F基本识别色标识方法时,其标识的场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位。
* F4 X3 A$ U' I4 Q: i! X* x+ O3 \
$ u; j; | I* S% z D; p 5 识别符号
v' H$ I; L2 X0 j 工业管道的识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成,其标识应符合下列要求:
! x5 a2 p) {9 U' Z' e 5.1 物质名称的标识) w2 T. T: ]% g6 R! w. E1 C
a)物质全称。例如:氮气、硫酸、甲醇。1 [$ j" |) d2 [$ |$ g: `
b)化学分子式。例如:N<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>、CH<sub>3</sub>OH。
6 V: @3 S/ n4 `# F" U" @ 5.2 物质流向的标识 h9 ^4 B3 _) U
a=工业管道内物质的流向用箭头表示(见附录A图A1中的a)图=,如果管道内物质的流向是双向的,则以双向箭头表示(见附录A图A1中的b)图=。
2 U& P5 c( _5 F b=当基本识别色的标识方法采用4.2中d=和e=时,则标牌的指向就作为表示管道内的物质流向(见附录A图A1中的c)和d=图=,如果管道内物质流向是双向的,则标牌指向应做成双向的(见附录A图A1中的e)图=。
# A( z8 T1 `/ J H) f7 i* [1 H 5.3 物质的压力、温度、流速等主要工艺参数的标识,使用方可按需自行确定采用。& w/ R( W+ D8 n2 H% W
5.4 5.1 和5.3中的字母、数字的最小字体,以及5.2中箭头的最小外形尺寸,应以能清楚观察识别符号来确定。
+ j) s4 y- w6 [5 M4 P1 u1 N7 U
/ K L' w& K) r 6 安全标识
+ u! ]! ^0 P4 i, y! E 6.1 危险标识8 P z8 ~5 g2 ?0 z v3 g
a)适用范围:管道内的物质,凡属于GB13690所列的危险化学品,其管道应设置危险标识。0 u4 O5 i0 b5 M9 O. K; o
b)表示方法:在管道上涂150mm宽黄色,在黄色两侧各涂25mm宽黑色的色环或色带(见附录A),安全色范围应符合GB2893的规定。& \2 h0 H, {9 f, q
c)表示场所:基本识别色的标识上或附近。
+ m) G, `9 G6 G3 D/ d1 Q$ Z; m 6.2消防标识* }" i `+ X7 @+ q
工业生产中设置的消防专用管道应遵守GB13495-1992的规定,并在管道上标识“消防专用”识别符号。标识部位、最小字体应分别符合4.5、5.4的规定。
- d1 v6 `+ [9 G |