马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
绝缘导线载流量估算口诀 1 m, F& N, d3 M5 t: v
3 A/ f6 I7 |+ Y8 Q! `" G8 W; i# z
+ l$ w+ S# S" b4 `
: ]; h% H' Q: m9 Z. O 估算口诀:% D" A9 T" p2 Q1 n4 q! p1 Z4 H( x
- r$ @' | F" s4 r4 m 二点五下乘以九,往上减一顺号走。* \5 X* y9 S# ?% `3 R6 K
, u7 V1 r6 ?. d# W# {0 x
三十五乘三点五,双双成组减点五。
( n& U1 b6 O8 `& N
. d( E; C: A$ a! l 条件有变加折算,高温九折铜升级。* u& q0 N* e( s7 }9 M2 F2 g! o0 l! l
/ V2 |! T5 p# Y- \7 T 穿管根数二三四,八七六折满载流。
2 ]$ T: ^- W) g4 b% x8 E/ F _- i0 y, W* z/ l6 }
说明:# f1 T2 U/ |! v) h& _7 R
. Y" J# E8 ~# W( o% \ (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
. ?% O$ J4 A8 l q/ ^ z" R% Q ( M: H" J+ j! ]# X# k- o9 B
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
8 X9 b( s- v. F/ @# b6 W& V/ } , v5 q$ n$ a) T& |- s2 P, B) N
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
* a7 [5 I8 A" m8 _$ b* ^
! r4 x! j; J3 `; {/ }0 G) k “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一 ; f# n- J- g% Y* s$ A$ t: I
这是我网上下载的,大家认为这个计算方法如何啊,有没有更好的方法? |