压差是不能调节的,压差是一个表现形式,也就是进出阀的压力的大小之差.
M6 T) P% g% k( \/ W2 J) f* k/ I所有的公司元件上都有一个流量和压差的曲线的.那是元件根据各种不同流量实际测出来的压差指.' o O2 I0 B( Q9 u9 G
我们通常所说的额定流量是指在某个压差下,能通过的最大流量.
8 t/ n0 b5 D. b, P; c9 s( P! s) ~所以额定流量并不是阀能通过的最大流量,比如6通经的阀一般额定流量是60-100.) n0 v0 v6 d% w H! e
并不是说大于100就不行,只是大于100的话压差就很大(几十bar),对系统不好(发热等原因)
% H# R* b% Z. \* g* M( o对于某一个阀,压差和流量是固定的。流量大则压差大,流量小则压差小,不需要调节。% |8 v( d5 O- {5 d, A
对于楼主说的比例阀,因为开口可以变化。开口大则固定流量的压差小,开口大小是可以调节的。 |
|