7.1.1 设备的设计和制造应符合现行的有关国家标准和部颁标准。/ }( H) O; }; U- z# _% | ~
这些标准是:: T! n" ` K* n' [ m% z' [
GB7251 《低压成套开关设备》# v6 ?$ l) g+ B& z8 F* ]
GB9466 《低压成套开关设备基本试验方法》( D {, p& p3 p8 \+ ]. }
ZBK36001 《低压抽出式成套开关设备》
0 N" I9 ~4 _5 D# k& Z8 M5 I. U- O/ ]5 `IEC439 低压开关设备和控制设备装置及有关IEC国标部标等标准) q9 P) T! M6 ?
盘安装为不靠墙,动力箱可靠墙安装。(见图纸说明)。
! G1 ^ }* p; q4.7 各层元件的额定电流应考虑热降容系数。: T! G5 O# f8 w" T! ?
4.8 每个单元应设机械联锁,只有当开关处于分闸位置时门才可打开。低压开关配MA40-2000A或ZW1-2000A(技术要求见订货规范),ZW1-630A改为ME-630A。
9 ^6 @3 T" a8 t5 R4 j4.9 断路器要求带开关状态指示灯(指示灯用发光二极管)。
% K4 Z b" Z$ z, ~3 R+ F6 P4 k& k4.10 每个单元应配置不少于24芯的二次插头,柜内端子排应留有不少于端子总量15%的备用端子,端子排应具有阻燃性能,柜内连线截面应不少于1.5mm2。端子排中交、直流回路、电流回路、电压回路、合闸回路、跳闸回路的端子间均应有空端子隔离。
7 O9 ~4 ?( ^7 J( Y: f/ C; a! |7 o5 W0 h4.11 装于柜上的测量表计精度应不低于1.5级。$ J7 K, j, X5 R, J
4.12 柜内元、器件应选用具有生产许可证的专业制造厂生产的性能优良产品,配电柜应经有关部门正式签定,所有电器元件必须是指定生产厂家,其元件质量需由供需双方认可。产品供货时,应提供检验记录,试验报告及质量合格证等出厂报告。
6 M* }) b- H' g4.14 所有柜内母线均加装热缩套管、柜内二次线端子排安装位置要便于维修。2 l9 B4 }0 } E% S1 S. J/ L3 C# g
4.15 所有一次抽屉插件须作镀银处理,二次插件须作镀银或镀镍处理,并且有足够的强度,接触电阻小于1000μΩ。+ i+ M5 g5 G8 ]6 u/ a, g2 G" R
4.16 结构型式为型材拼装螺栓连接结构。5 j' x! i7 _4 ~9 a3 Q( _# f0 p Z
4.17 防护等级:IP30~IP50(由安装环境条件)。
, i! n+ H& z2 i# ]) g4.18 控制电压为直流220V,当用交流操作时,相应操作电压为交流220V。控制保险应选用HG30-6A。+ x* a0 M0 [# r- ]2 W+ @/ G
4.19 变压器外壳由变压器厂配套提供,低压柜厂负责协调变压器与配电柜的接口处理及柜外壳颜色的统一,见色标。( U3 E a) z' p; _2 u
4.20 柜顶有小母线室,小母线为Φ6铜棒,备用根数不少于2根,并贯穿整列开关柜,每段低压柜两端应装设空气断路器,用于交、直流电源的联络。
0 l- K- h& z0 a, C9 t
5 j7 ~- ], G' Y) a! U* G; Y4 k4.21 装于柜体上的仪表和继电器,应有防止断路器进行操作或抽屉推拉时的振动措施。继电器应嵌入柜门上,选用许继产品。
/ I" y9 x3 `3 u4.22 柜内元器件布置应满足飞弧距离要求。
. B, ~. g: d* C0 I! J' `4.23 主母线、分支母线接头应做压花镀银处理。$ I. ?$ }' E4 U6 [
4.24 电缆小室应有足够空间便于电缆接线。
0 G4 W, G6 Z+ P6 }. m. {" y4.25 当开关处于试验位置时,柜门应能关上。1 ~% o$ x' e3 s% x% F2 {
4.26 无论开关是处于何位置,都能保证有试验电源。# T1 n3 o9 B, T7 t5 C
4.27 控制电源应与一次电源可靠隔离。
$ n! W& p* ~* P3 L6 x4.28 抽屉底部二次插件底座,应选用瓷质材料。& Y/ q, o. F5 o7 o+ b
4.29 柜内设备应严格按设计图纸配置,不得随意更改。
; _9 E( i2 `9 e, w5 s. ]& G4.30 柜前后应先用不锈钢做标牌。
0 M# Z9 l k" f3 R$ `4.31 工作进线、备用进线柜配电流表。(数字式带4~20mA输出)
; `# |0 B" T5 R+ p4.32 低压柜厂家负责给电除尘高、低压控制柜内配置主母线,颜色要一致。 |
|