QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
8天前
查看: 4731|回复: 2
收起左侧

[讨论结束] 求助--谁有MCC柜的技术参数

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-30 08:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有谁有MCC柜的技术参数呀,我要写技术规范开请购,可是不知能在哪查找相关资料呀,各位前辈有谁能指教下呀,感激不尽呀!8 q, U# z' ?0 U2 ?% ~

" m8 _% ?6 ]( W& p! z* f- d  r( m[ 本帖最后由 huangtsgx 于 2007-8-30 17:44 编辑 ]
发表于 2007-8-30 08:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
MCC柜技术特点
, V0 Q9 T) M0 m' C; [! E8 u·最新型GCS抽屉式结构4 W+ S* S( F3 a& s: Q: M- @+ ]- M
·单元任意组合' ]; H( X3 H. {2 c% {6 a( T7 ~) j0 g
·同容量单元具有互换性% ~9 k, a1 D- z' w& J
·具有“HOA”控制功能' h# x7 P# G: Y4 r0 P5 `9 a1 s% S
·大功率单元可实现顺序软启动功能3 G. a& p7 f, ]% ~
·具有过流、短路等保护功能4 s* w: Q. e* c0 a5 G: G* d& J
6.8.2.2 MCC柜技术参数6 p  L0 V" ^# M' Z; ]
·输入电压:AC400V、3相
" ?9 W( [. j; i5 A·遮断容量:45KA
4 E0 n" C- q$ q7 U; k! d1 ?( }2 [: p- H, m% o3 s( v
不知道以上这点信息能否满足你的需求,

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
huangtsgx + 2 应助

查看全部评分

发表于 2008-2-13 13:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
7.1.1  设备的设计和制造应符合现行的有关国家标准和部颁标准。
2 E$ Y, B  o" r. @& G. ?这些标准是:
* ~: ~5 w/ _3 y. N, q8 r$ L1 oGB7251    《低压成套开关设备》& d0 f, E, P: b: O3 _# @
GB9466    《低压成套开关设备基本试验方法》( j( D, u( w/ W9 w( ^5 V% {& J! A' O
ZBK36001  《低压抽出式成套开关设备》- s6 p# L" T# h$ J
IEC439     低压开关设备和控制设备装置及有关IEC国标部标等标准
9 d: n$ w/ T8 n' ]. ]1 h盘安装为不靠墙,动力箱可靠墙安装。(见图纸说明)。
7 y: Q) y' y; O1 A6 r% C, c- T4.7 各层元件的额定电流应考虑热降容系数。
# [/ u! A: F& o, n4.8 每个单元应设机械联锁,只有当开关处于分闸位置时门才可打开。低压开关配MA40-2000A或ZW1-2000A(技术要求见订货规范),ZW1-630A改为ME-630A。
& F7 B5 O# O  n' N, v, C4.9 断路器要求带开关状态指示灯(指示灯用发光二极管)。
" b: b& z1 ^! }/ R/ w; ?4.10 每个单元应配置不少于24芯的二次插头,柜内端子排应留有不少于端子总量15%的备用端子,端子排应具有阻燃性能,柜内连线截面应不少于1.5mm2。端子排中交、直流回路、电流回路、电压回路、合闸回路、跳闸回路的端子间均应有空端子隔离。# A$ J' F- y6 e: ]; ], p
4.11 装于柜上的测量表计精度应不低于1.5级。* A6 D9 x. n8 {! S
4.12 柜内元、器件应选用具有生产许可证的专业制造厂生产的性能优良产品,配电柜应经有关部门正式签定,所有电器元件必须是指定生产厂家,其元件质量需由供需双方认可。产品供货时,应提供检验记录,试验报告及质量合格证等出厂报告。! r* {  _0 `9 Q( x+ b
4.14  所有柜内母线均加装热缩套管、柜内二次线端子排安装位置要便于维修。
# o0 k% Y( g$ c" f4.15 所有一次抽屉插件须作镀银处理,二次插件须作镀银或镀镍处理,并且有足够的强度,接触电阻小于1000μΩ。
+ R( G( t5 [% g4.16 结构型式为型材拼装螺栓连接结构。
6 [. _! z' I# X2 r3 Y3 R4.17 防护等级:IP30~IP50(由安装环境条件)。
0 a$ q  u% s1 [' @( P# }5 O4.18 控制电压为直流220V,当用交流操作时,相应操作电压为交流220V。控制保险应选用HG30-6A。
+ W5 n  {' x6 U9 ^* R7 q4.19 变压器外壳由变压器厂配套提供,低压柜厂负责协调变压器与配电柜的接口处理及柜外壳颜色的统一,见色标。6 n8 r" d$ j0 W& B  x8 F
4.20 柜顶有小母线室,小母线为Φ6铜棒,备用根数不少于2根,并贯穿整列开关柜,每段低压柜两端应装设空气断路器,用于交、直流电源的联络。. _3 \. K- e0 I( r

! M- Q" R2 C  ]1 b% }- `8 T4.21  装于柜体上的仪表和继电器,应有防止断路器进行操作或抽屉推拉时的振动措施。继电器应嵌入柜门上,选用许继产品。
' ?, D3 P* E% a4.22  柜内元器件布置应满足飞弧距离要求。
4 _' E! O5 y) n8 o  {4.23  主母线、分支母线接头应做压花镀银处理。8 ~0 N" i6 A+ m9 n8 G% x
4.24  电缆小室应有足够空间便于电缆接线。5 r+ F" l. `% h
4.25  当开关处于试验位置时,柜门应能关上。  x1 O7 n: ?# ^5 j# ~
4.26  无论开关是处于何位置,都能保证有试验电源。/ @( C8 d6 w/ x# v% V5 X" \* B
4.27  控制电源应与一次电源可靠隔离。2 m* J/ w1 n: T, n0 H2 ?" C
4.28  抽屉底部二次插件底座,应选用瓷质材料。
0 A0 p" X+ `: l% x" U/ G# B0 P. O4.29  柜内设备应严格按设计图纸配置,不得随意更改。
# J7 f( o6 J: A$ W4.30  柜前后应先用不锈钢做标牌。
4 X4 \- u' a5 _  _4.31  工作进线、备用进线柜配电流表。(数字式带4~20mA输出)
2 P; G+ m- T7 V4.32  低压柜厂家负责给电除尘高、低压控制柜内配置主母线,颜色要一致。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表