各位网友:请问100m高垂直热风管支架安装有什么要求?是不是固定支架(和热风管焊死)和活动支架(不和热风管焊接,只起扶撑作用)间隔安装呢?或是在每个膨胀节两头的支架都用固定支架?
发表于 2007-9-6 07:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
活动支架是要和管道焊接到一起的,底座不能焊接,便于管道膨胀、收缩来回滑动!8 a+ G; t! h8 N9 ?, [4 b# `( C7 x
! B( J- w% L3 _1 R1 m5 }8 F
楼主注意,相同问题主题不可在几个板块中出现!!! 让人怀疑!! F; }8 M6 o9 s4 `5 Q' S
100m高垂直热风管支架安装1 R; U) H& V' A2 [
『建筑机械、建筑科学及建设工程技术』ltxxc 7 Z/ p4 p/ o- C* H& r
2007-9-4
0 / 24ltxxc ' V0 n: f$ y! \* H" [' G$ J' W, f
2007-9-4 20:17
: o  K! [" N& u1 Q0 u

; v7 n: F9 b9 Y5 I) Y, {$ u100m高热风管支架安装要求* U' w/ a- q. n
『化工机械、压力容器及工程管道』ltxxc
& Y5 a( U; |1 C$ L" h6 ^: j8 D2007-9-4
0 / 20ltxxc
! |4 e, b  i- I0 d: X2007-9-5 20:26

5 r) \8 N8 g# _严禁此类事情的再次出现!!