QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1946|回复: 6
收起左侧

[已解决] NEMA电机的选用

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-19 19:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃庆阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
需要功率20KW,转速分别是720,600的电机应该怎么选用?
/ [' \* ?3 t  h  @* ~7 }; L& W+ z6 X在论坛上下载了NEMA的标准,但是没找到符合使用的电机型号.
/ {' u/ U+ r) J& v. O4 u' U7 s那位高手能详细的说说!
# d) D1 R# B- d: j1 T
/ M' k) x" U, b" r( _[ 本帖最后由 zyxwq 于 2007-10-18 15:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-20 09:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
怎么没人帮助啊!没人着啊!
发表于 2007-9-20 17:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
NEMA电机应该是美国标准的电机,功率单位是HP,HP中文叫作马力,1马力=0.75KW0 }1 R3 e7 p0 o! Q* K
20KW≈26.67HP, ~" {, Y2 X8 {9 l) Y. a" U
选用时应选择接近26.67HP电机,注意赫茨选择(60或50)
7 c; G$ q& p- k) I1 W# z参见下面附图
. `, `# c8 h% t" `5 ?# F
9 L4 E- Z2 S4 |0 K% Z2 X4 s% ]
9-201.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zyxwq + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-9-20 20:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
谢谢楼上的!这个表说明有这个电机,但是它的型号没有的!
发表于 2007-9-21 12:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
原帖由 sson_123 于 2007-9-20 20:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" l" ?* @# A8 e% M& Y; Y2 h
谢谢楼上的!这个表说明有这个电机,但是它的型号没有的!

/ Q1 m% J5 b8 X, n看看这个链接http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=230264&page=1&fromuid=126245#pid10523537 ~' _0 e9 \& b6 [5 U8 f$ R
型号,安装型式,外形尺寸等都有。
发表于 2007-9-21 14:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
按照电机的功率对应选择,马力数略高一点.注意转速要接近,还要注意电压和频率,通常美国电机的电压为400V,频率60Hz.由于频率和电压的不同实际上是不可能对等互换的.
 楼主| 发表于 2007-10-18 15:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
谢谢各位的参与,后来我找到了NEMA标准,在上面找到了.& ]" f* ^! U2 k8 T# h: t2 j3 X; J
感谢楼上的兄弟伸出援助之手!!