线径的选择
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。, n. S; f M7 _! R3 _
+ G# [# _ X6 @: G7 _/ F
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
$ @4 M. b7 h- n4 ] 10下五,100上二,
& ?) f; r9 v7 C( Y- B# G 25、35,四、三界,.2 c! k, @8 k2 ^, l& y% h& m; S; u; M
70、95,两倍半。
/ k% L7 W8 f/ J! y- \5 |5 n 穿管、温度,八、九折。7 w. f$ n+ }0 I8 P/ C; f
裸 线加一半。
- R* I6 l- A7 i F# M 铜线升级算。2 b p: D1 t3 Z& B2 ^
2. 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
# c' H7 t% J. K4 f: v9 _. o1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
% \! M4 Q2 ~ K3 f (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
( m0 [- i7 S+ Y) [ 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
1 @* U. B' H, ?# H. j9 j ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ 2 K! a: ~) E- x9 I# ?
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
' O8 ~/ @- \% ~' ?1 e8 | 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
" n- I+ Q: m7 t例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
$ b7 o0 ~: S5 M0 u当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
* I% A# B+ ?5 Y/ C" _当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
' Q& o) U" ]. o% E4 b当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;- R+ E2 ?) @( y' I; U
, B- z+ w$ j# \, Z; [ [9 I+ z# V3 v* W从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
1 P2 u# u/ T6 v7 x- {) p2 F- v) g) [1 j) W; l
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。+ U) b6 Q5 R( B: P2 [! v) G
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。( j, t% ?6 K9 T0 r% b( E x+ ]$ R3 i
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
c7 b, l m$ L% }$ W k当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。 |
|