[讨论结束] 保护接地,应该如何检测其可靠性?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-29 08:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
对于保护接地,都知道需要将设备的金属体通过导线与地连接9 ?% }% ]$ K% m. u
线规(线的粗细)也有要求,但是如何检查其可靠性,好像没有规定4 T2 T* j3 C( `8 ~
如果发生接点松动、脱落、锈蚀等,其可靠性就没有保证  _% ^, H0 ]+ S# i
这个是如何利用电气指标进行检查的?
发表于 2007-9-29 08:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你可以测量接地电阻值来判定是否可靠。
) w8 `" r4 b# J6 W. s" A4 M接地电阻值要求你可以看看国标
' c& z* f- s$ |2 }交流电气装置的接地 DL/T621-1997这里边有数值要求

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-6 20:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
据我了解保护接地, 我知道大部分家电等电器产品的标准一般都有规定. 包括连接处的可靠性如LZ讲的,防腐蚀(标准一般规定某两种易发生腐蚀的金属不得接触,如铝和铜就不允许在接地部分直接接触),防松动(有些标准有规定, 如可以使用防松垫圈),牢固性(如不允许使用锡焊等).
1 i) S$ h# l/ f; z  K- o+ v$ \% }
! O. D5 Q! m2 j5 G3 T0 c; E3 M' o对一些IT类产品以及家电产品,保护接地是有专门的测试项目. 接地两端接通某一电压如12V或24V, 然后通某一电流值,如20A, 然后测得压降. 则计算的电阻值不得大于0.1欧姆则为合格.8 y& P8 O: J, E9 H4 p- {
1 C; V6 q5 j/ u
LZ可以参考EN60335或IEC60950. 上面有详细的解释.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-9 23:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
首先应根据客户所在的供电系统,正确选择接地保护和接零保护方式,否则根本起不到保护作用" r3 u3 a; ?9 k* z6 f" X
1、TT系统接地保护线(PEE)的设置要求
4 S4 W) V1 u+ d" H( e4 x当所在的配电系统是TT系统时,由于该系统要求必须采取接地保护方式。因此,为了达到接地保护的接地电阻值的要求,要按照《农村低压电力技术规程》的要求,在室外埋设人工接地装置,其接地电阻应满足下式要求:
9 l, g% E# ~' s6 d  {Re≤Ulom/Iop 9 f* R! Q$ u2 ]" E) A
式中:Re 接地电阻(Ω)
; _. g1 t* F$ W8 hUlom 通称电压极限(V),正常情况下可按交流有效值50V考虑
7 }+ ^. X7 @) h2 ~; W: QIop 相邻上一级剩余电流(漏电)保护器的动作电流(A)
( m! R4 Q: K% D5 N( T对于一般用户来讲,只要采用40×40×4×2500毫米的角钢,用机械打入的方式垂直打入地下0.6米,就能满足接地电阻的阻值要求。然后用直径≥φ8的圆钢焊接后引出地面0.6米,再用同引入的电源相线同等材质和型号的导线连接到配电盘的保护线(PEE)上。 ! S% h: z, z2 _( t% W: `! |
2、 TN-C系统接零保护线(PE)的设置要求 ' s  I6 N6 I$ n9 E+ D
由于该系统要求用户必须采取接零保护方式,因此需要在原三相四线制或单相两线制的基础上,另增加一条专用保护线(PE),该条保护线是由用户受电端配电盘的保护中性线(PEN)上引出,与原来的三相四线制或单相二线制一同进行配线连接。为了保证整个系统工作的安全可*,在使用中应特别注意,保护线(PE)自从保护中性线(PEN)上引出后,在用户端就形成了中性线N和保护线(PE),使用中不能将两线再进行合并为(PEN)线。为了确保保护中性线(PEN)的重复接地的可*性,TN-C系统主干线的首、末端,所有分支T接线杆、分支末端杆,等处均应装设重复接地线,同时三相四线制用户也应在接户线的入户支架处,(PEN)线在分为中性线(N)和保护线(PE)之前,进行重复接地。无论是保护中性线(PEN)、中性线(N)还是保护线(PE)的导线截面一律按照相线的导线型号和截面标准来选择。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-10 08:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
保护接地检测应该可以通过测量接地回路电阻的方法,测量其可靠性。不过应当注意:
  C# v$ U* C" M8 r2 @3 o1、不同设备的保护接地回路,其测量的方法和标准不一样;
! r1 O4 e6 Y8 ^: n9 a  I& I2、应考虑保护接地的位置和接地回路情况来定;
1 B* m# m4 U/ p  G' f  H) b9 ^1 v% M3、保护接地位置的松脱、腐蚀等情况应进行检查,必要时辅以轻微的摇晃检测;
! M% K  c. M: R1 i" z. E9 F. O- t4 I+ o
[ 本帖最后由 wfy2618 于 2007-10-10 08:38 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2008-11-6 17:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
学习了,谢谢大家的讨论和注解
发表于 2008-11-8 15:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复的非常正确!!!
发表于 2008-11-12 09:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可通过测量接地回路电阻的方法,6 f9 I. S6 |2 |. }. I' B
测量其可靠性...