[讨论结束] QJ35A电压比电桥的使用小常识

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-31 20:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
QJ35A电桥在使用中不知大家注意没有3 q) N  ]( |0 E9 K
5 \2 e5 o8 _% s& j3 w$ |
1.当电炉变压器一个绕组中有部分短路时,在电压比电桥检流计表指针表现为灵敏度低,拨动误差盘动较多指计只动一点。这时要引起注意不要放过。有时会直接将保险烧坏。
, a) v+ ?$ k5 n: h8 ^: k  x. ]5 }6 B5 f5 O& ?% Z6 x: p1 {
2.当变压器绕组接线有误电路不通时,电桥检流计表计不能回零指计偏向一端抖动不停。这时可以用改变正返极性来确。定。
" M) H8 X, X: _; @. B3 L5 g! B
% U; n  R( i+ D4 ]3.当电力变压器三相中一相极性接错时,可以测量到一组数据,测另外两组时检流计同样不能回零。
2 X  u: v$ k0 D+ |$ }5 z& e
) a' ^0 i& q# d4.变压器在低压绕组刚焊接完后,因为焊接加水冷却绕组潮湿也无法测量。