发表于 2008-1-16 18:02:50
|
显示全部楼层
来自: 中国陕西西安
冷拉来自 维客3 m* f# r9 t' {6 M. t: u
Jump to: navigation, search! U1 g( }9 M7 S) q, K' E# M
* t7 k0 }. C* \6 F: C: }
; H# l5 @3 w. f4 O/ B! J8 B1 D# e) s冷拉是在常温条件下,以超过原来钢筋屈服点强度的拉应力,强行拉伸钢筋,使钢筋产生塑性变形以达到提高钢筋屈服点强度和节约钢材为目的。
& p* @2 l3 J k) R# G2 U' E* L" [" D; L+ X
钢筋冷拉概念:以节约钢材、提高钢筋屈服强度为目的,以超过屈服强度而又小于极限强度的拉应力拉伸钢筋,使其产生塑性变形的做法叫钢筋冷拉。
& u5 e( v0 R7 ~( b: P+ w1 v( t
- M2 i5 F: J2 c0 H1. 第一次冷拉效果:
+ o; B6 p3 R: S7 A5 j取一钢筋对其施加拉应力冷拉,钢筋会发生变形(并作应力——应变图)。随着拉应力增加,钢筋内部承受的拉应力逐渐增大。当钢筋内部产生的拉应力超过钢筋具有的屈服点A,而达到C后,停止冷拉,卸去荷载。此时可以看到,钢筋已产生塑性变形,在卸荷过程中,应力——应变图有一个变化,直线O1C比直线OA要缓。
$ r' x+ w' [8 G% t* f1 r1 f2. 第二次冷拉效果: 1 N3 H/ H& E5 B# a& k
重新施加拉应力,将钢筋拉伸到破坏,应力——应变图出现新的变化,新的屈服点在C点附近,明显高于原来的屈服点A。这个变化说明,钢筋的塑性发生了变化,塑性小了,硬度大了,钢筋的强度得到提高,这一现象叫“变形硬化”。
( H( k# K1 y- s3 t6 {9 T, ^经过以上两次过程冷拉钢(筋)制作完成。 ! w# k5 A0 h- Y% W# t, j
$ g( n+ K- R, R7 P2 E" G
另不同情况的冷拉控制: " k) u* P. g, Q. B. X# {8 M
1)冷拉应力控制的情况:
/ e7 N+ K& G' u! `0 Z1 \对于Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢筋和5号钢的钢筋,在冷拉后,作预应力钢筋使用的,要用冷拉应力控制。但钢筋冷拉后经检查,最大冷拉率超过了规范规定(表3——1)值,还要再进行机械能实验。 0 `6 }$ ]8 G3 f6 C
2)冷拉率测定控制要求:
6 e6 P6 x' S; w以冷拉率控制钢筋冷拉时,控制值要由试验确定。试验测定时要求:同炉同批的测定试件,不能少于4个,每个试件都要按规范规定的冷拉应力测定相应的冷拉率,并取试件的平均值作为该炉该批钢筋的实际冷拉率。如果钢筋强度偏高,,平均的冷拉率低于1%时,在钢筋冷拉时,仍要按1%的冷拉率控制。 . E; L, M- z% a8 Z9 c
3)不同炉批的冷拉控制: - F9 k0 R" g, n, d# m7 F
对于混杂,分不清炉批的钢筋,冷拉时,不能用冷拉率控制,而且要冷拉多根连接的钢筋,每根的冷拉率和控制应力都要符合规范规定(表3——1)。
" {! T) l5 f+ S4)冷拉速度控制:
4 z, B2 A8 a$ k3 u2 G7 z* V要使钢筋充分变形,就要适当控制冷拉速度,一般以0.5——1.0为宜。同时要求,冷拉到规定的应力和冷拉率以后,随即停拉2——3以后,再放松钢筋,结束冷拉,以给纸畛浞直湫蔚氖奔洹?
( R0 [7 J0 D% n, {/ r5)冷拉控制方法:
4 ^; h3 U$ N( P5 U冷拉时只用冷拉率或者冷拉应力控制叫单控,冷拉时冷拉率和冷拉应力同时应用,称为双控。采用单控,施工简单方便。但对于材质不均匀的钢筋,不可能逐根试验(逐根试验,费工费料,不可能这样做,有的同一根钢筋冷拉率也不一样)冷拉质量得不到保证。双控方法可以避免上述问题。冷拉时,对于控制应力已经达到,冷拉率没有超过允许值的,可以认为合格。但是,如果冷拉率已经达到,而冷拉应力还达不到控制应力,这种钢筋要降低强度使用。对于预应力钢筋必须采用双控方法。 |
|