气动调节仪表中,气动功率放大器分两种,一种是耗气型功率放大器,一种是非耗气型功率放大器。3 x7 G, K" x! _7 D
耗气型功率放大器和非耗气型功率放大器的相同点是:它们都是功率放大器,在气动仪表中用得都很广泛。1 _- u: z! B* d+ ?% K
耗气型功率放大器和非耗气型功率放大器的不同点如下。
# M" W5 O6 s R(1)非耗气型放大器是基于力平衡原理工作的。稳定时,输入信号(背压)产生的力和输出信号产生的反馈力相平衡,放大系统有反馈作用,呈闭环式;工作时,两个活门基本上都处于关闭状态,耗气量很小,故称非耗气式功率放大器。. ?( ~6 ?" c" Q: i, a
(2)耗气型放大器是基于位移平衡原理工作的。输入信号(背压)作用于膜片,使其产生位移,再以膜片位移和刚度的乘积,即弹性元件的弹力与输入力相平衡,所以这种放大系统呈开环式。稳态时,两个活门都有一定的开度,总有一部分空气排大气,故称耗气型功率放大器。% Z5 W- ~1 J% l
(3)非耗气型放大器的压力不进行放大,耗气型放大器的压力、流量都进行放大。' ?# o- L6 P" F" U: M1 K. x$ `
, h! J3 T" |6 {6 |
这个链接有气动阀门定位器工作原理的动态模拟,其中用到气动放大器。楼主可以参考 8 u. J% A0 k, d8 ?+ z- x0 m+ c
http://www.tj88.cn/news/Aview.asp?id=877
5 x2 u; c: c6 S& M% Z* A6 z1 I7 N" B' L2 f: m
[ 本帖最后由 poplar 于 2007-11-18 09:56 编辑 ] |
|