马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
请问,铜包铝的载流量怎么算啊?公式?
# c5 a+ Y. v4 Z
- e" _4 G4 |! w1 g/ p/ @如下的,不懂1 g+ i. p- p# h: g$ S
d=1mm直径,铜体积比是10%和15%的铜包铝线,载流量怎么算啊
2 D; `4 E/ I; ~) ^ W+ @
# K2 q U/ N2 f y2 y/ u9 c2 _5 |+ ]0 S: S; s! h6 e% p9 i B
& I4 P9 L! P5 _) e# [
O0 P, r7 q6 J( D导线截面积与载流量的计算
/ W9 L0 @5 `: { v
, x& k* U' N( W( S5 i- T一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A # D2 L1 J8 J6 H% ^$ q
V# r7 M* N( m6 J0 G$ M$ y
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) 1 w: J$ _7 \$ x v; L# t( t: ~5 a1 |% A/ _
* V" b/ ~2 e- f& _& R0 g
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
& ]" ~7 ~$ c% B( R; Y0 i
! `, p8 Q5 O7 A9 Z估算口诀: , m: ?( U: J5 @) d
5 a& j" C$ N. Y! g/ _3 }二点五下乘以九,往上减一顺号走。
$ _/ {6 U/ `6 y; F# E! k& R
7 a q+ u/ K, Y2 {# Y9 Q+ \* g三十五乘三点五,双双成组减点五。
8 A" H9 @3 R* m/ d7 G* X9 k6 r8 d$ P9 |5 g- f
条件有变加折算,高温九折铜升级。 1 F9 x1 H6 ]* g Q9 c8 N3 E) Y& Y
9 p2 @6 [8 c" p- r% P; C: F穿管根数二三四,八七六折满载流。 0 c1 U+ \# T* v% C
9 ^- ~3 X6 o+ P. C: m4 p8 {说明:
/ b/ S ~ |" z' ]1 B2 P8 _6 A9 k4 Z: K* R5 b' ~
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 $ o/ U/ y9 {/ X
( i+ }* I3 @5 j+ B$ a“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
$ U H0 L9 ?$ {. J( o
' |2 D; ~$ W/ n. ^“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
+ A, }0 w+ e' K) a" U$ @2 C: h F' l, y. G
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算 |
|