[求助] 帮忙,关于载流量计算

[复制链接]
发表于 2007-11-26 15:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问,铜包铝的载流量怎么算啊?公式?3 B& M( X9 ]5 V. @; R. d6 _
. v8 w/ Z" ~- K) N. n
如下的,不懂
% _7 \, t# a1 s% v; ]( od=1mm直径,铜体积比是10%和15%的铜包铝线,载流量怎么算啊
# Q; T0 q% M* c4 A* h% p5 S( h" b0 n/ e

* S+ k5 D$ w3 J" {# ~3 O4 w7 b1 d; k) [

. P9 F. c+ C3 O$ v导线截面积与载流量的计算 $ ^1 w; `# U! R& M1 l  k7 Y6 L
, E/ H& f3 l/ c5 G
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
9 `) [. S. G. F: O2 }/ A3 |( h+ G9 p5 u9 x* j2 S# u/ ]
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
0 j5 x+ N' u8 |/ T  A+ {8 Y- v4 u3 u6 Z: \  ]0 m9 O
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
5 S& C9 Z% g. X$ h
( S2 L2 I5 {) q( M. q- o; N3 z估算口诀:
" L9 \& D0 k+ e) k/ ^( j2 Y5 ~
. l* |8 z- T% @* U二点五下乘以九,往上减一顺号走。 , f( @6 B: q0 d  v1 g: y
9 ^; I! l" l" w6 a) T
三十五乘三点五,双双成组减点五。 $ Y7 k. T* b- \8 x% z5 x. A5 W
1 ?) y4 m5 ^6 s8 t7 m% H/ e
条件有变加折算,高温九折铜升级。
" Y+ {& t$ {8 B- I
. @1 x% s, v$ v5 ^2 c穿管根数二三四,八七六折满载流。 ' c0 y( i! w/ w$ t( c6 E  Z  o
! K& C* r* P' R! u( T0 q
说明:
2 y7 z. @# f  t) o& y2 @. y4 b" q: l5 ^7 G: G  q6 X+ R
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 ! r. T; G! O' s# U

: O' M7 L; P5 A" i“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
8 w3 T- s- r! T4 ~2 e0 @# q% p. g/ T* N. E7 x1 E& v: k# T& O/ M/ d
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
- m& t: [) c0 K$ Z* D
4 P9 S# d8 S$ o“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算