因多种原因工厂电站未能按时完成,形式所迫租用柴油发电机调试设备.& w" N$ b' h' \2 l9 H3 p
) `. s/ O# {- f
发电机容量为1000KVA
! T; m+ p5 U3 v# G2 \4 y' C! c& _6 _; m% g0 x; n
电阻焊设备为375KVA(三相次极整流焊机)(博士控制器)
$ E) T, k2 I A3 |1 ?) F, O0 M
% b) l1 r3 L: r7 k; o焊接参数设置为:! a2 t+ _4 x( i: t' f, c4 Z
# y2 j. [5 O# X# K! E: ~0 ] 电流42000A, 焊接时间:12 个周波 ,二次回路焊接电压大概为14V6 e3 |. I8 z( `# D
2 l2 F. f" w# u6 i 事件过程:
, U" r2 [) H" o% e' w& J5 i6 a. v1,前期使用发电机容量为660KVA,使用试波器探测,焊接到第7个周波时出现较大幅度压降,焊接失败。调整焊接参数后使用6个周波可焊接,但连接强度不够。判断结果为发电机容量不够,更换大型发电机。(由此判断发电机可以给电阻焊结设备供电,并能实现焊结)
, D- q5 l# Z8 n+ b6 P" j
0 S1 c2 l$ w- N2 s% w2,发电机更换后,焊接首件无问题出现,但是第二件开始焊接设备开始报警(电源共给不满足焊结条件),无法焊结(一个周波都出不来),测试电压,频率均处于稳定状态,关闭发电机一段时间后,再次启动,仍然只能焊结一件。: \6 V# e4 V3 t4 E
; ^( ?' G0 d9 S, @1 z
请各位帮忙解决(接地问题及干扰问题已经排除) |
|