因多种原因工厂电站未能按时完成,形式所迫租用柴油发电机调试设备.
' k* o |2 G! F$ C
5 ?8 O: }, }3 X6 f8 R发电机容量为1000KVA
. P( E& V3 ^' F+ W \- q, S1 ]3 n
$ W! e$ }) \# d3 \6 H t0 Z电阻焊设备为375KVA(三相次极整流焊机)(博士控制器)7 A* D6 f( H& Z) l
: v+ K% d. U' S3 o5 k焊接参数设置为:
; v7 e1 e7 p- F
6 [7 x6 N6 ^) H" ]* ] 电流42000A, 焊接时间:12 个周波 ,二次回路焊接电压大概为14V" z8 L+ x2 }, u1 C4 O2 _! w
; b, U; O0 k2 K- l( j1 _; K9 p; D 事件过程: _0 z u1 f* ^# ?# D) s
1,前期使用发电机容量为660KVA,使用试波器探测,焊接到第7个周波时出现较大幅度压降,焊接失败。调整焊接参数后使用6个周波可焊接,但连接强度不够。判断结果为发电机容量不够,更换大型发电机。(由此判断发电机可以给电阻焊结设备供电,并能实现焊结)& G# S0 i* Z" W( e0 L
5 K" C3 y$ G& R8 O8 Y
2,发电机更换后,焊接首件无问题出现,但是第二件开始焊接设备开始报警(电源共给不满足焊结条件),无法焊结(一个周波都出不来),测试电压,频率均处于稳定状态,关闭发电机一段时间后,再次启动,仍然只能焊结一件。" q4 f( ^) X5 z/ _
' D5 b9 o& j# y( w请各位帮忙解决(接地问题及干扰问题已经排除) |
|