有人知道吗:美国是否对产品线缆的颜色有要求?9 }' p6 P4 ^0 r! V( g" H0 X
; |( z* o2 D" L3 _/ ]- H0 k
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-2-4 20:44 编辑 ]
发表于 2007-12-4 13:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
请问:你是要出口线缆还是进口线缆。
; t5 L, s( o2 m# h9 l标准有规定的。
 楼主| 发表于 2007-12-4 16:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们的产品(设备)用到线缆。产品出口到美国
发表于 2007-12-6 12:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山

我传了一份,看看是否有帮助

我传了一份,看看是否有帮助

電線電纜分類.rar

47.43 KB, 下载次数: 49

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-12-6 15:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
楼上的电线电缆分类很好,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-12-6 16:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
insprion  先生的文件很好。非常感谢。我再好好学学。
发表于 2007-12-18 19:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
下载看看,谢谢了!我们的也做出口的设备!
发表于 2007-12-26 17:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我想下载看,可惜没流量啊
发表于 2007-12-26 18:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
中国标准中有
+ ~8 ?4 V1 X5 \9 s& m" H( p' OGB 2681-1981 电工成套装置中的导线颜色
 楼主| 发表于 2007-12-28 12:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 mtu12v 于 2007-12-26 18:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' b2 S/ c, c) ?; x& R中国标准中有! w+ ?! n' r- o9 X) g0 b
GB 2681-1981 电工成套装置中的导线颜色
, ]6 Q  V' d1 m% f8 |, |3 X- `

0 o6 S, G' o  q4 X8 g2 y看了一下。但没有标明 是否与国际标准相同。
发表于 2008-1-10 08:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于线缆这方面,我是比较郁闷的,往往找不到合适的线缆,看起来不错的线,里面却是一团糟,说的是国标,其实不是,冒牌的,用都不敢用。所以我们都只好用进口的线。
发表于 2008-2-4 15:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是,国产的电缆颜色乱七八糟,同样芯数的电缆,不同的厂家使用的颜色很不一样!
发表于 2008-2-4 19:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
关于导线的颜色,在GB/T 2681-1981 《电工成套装置中的导线颜色》中有较明确的规定。但该标准已经作废。
( o; ?% H5 S9 x; ~: [7 Q: Q/ {: y6 k/ \& M8 h8 \2 j5 ?  c
在国标GB 7947-2006/IEC 60446:1999 《人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识》中规定了导体颜色的标识方法。从其标准号就可看出,该标准等同采用IEC 60446:1999(第3版)标准。
7 \; }& Z/ b% K' k5 ^5 U# ]8 b( K
) |7 u5 P, c) I' r; f0 U( ~: yIEC 60446 标准对电线颜色的规定具有相当的自由度。简要归纳如下:
3 t9 Q6 |! ]. ?  B1、容许用于导体标识的颜色
1 [7 F8 O% f2 [" c% N7 a! A# q2 f3 v黑、棕、红、橙、黃、绿、蓝、紫、灰、白、粉红、青绿等颜色均可用于标识各种导体;
+ k: P& g" W4 ]8 X8 i9 F6 Y7 B1 E2、交流相导体
# t5 L1 N6 j8 j除蓝色及黄绿两色相间外,上述颜色均可用于识别带电导体,但优先使用黑色或棕色表示系统中的交流, s9 b! D1 \0 S  m4 v
相导体;
5 L. x4 w1 [, O2 f3、保护导体- Q4 [) G3 P, n  @# i
绿、黄双色(两色相间的组合)用于保护导体的标识,不能用于其他目的。4 n9 c- ]9 H, b1 J
. {1 p+ p4 F3 b6 l7 t
关于美国,在其NEC(国家电气规范)标准中规定,三相导体可用任何颜色,中性线为白色或自然灰色,接地导体用绿色或绿/黄相间;采用的典型颜色为红、黑、蓝、白、绿,分别对应三相L1、L2、L3、中性导体和接地导体。L1相位的颜色通常用于识别单相系统中的相导体(火线)。3 w6 U: D) J- U; D1 K. K1 g* |; a
) @1 ^3 z" [$ I$ D. D; J4 ?$ Y4 o
& K$ k4 r+ _, d6 k; x5 ]- l3 w
原帖由 hhmickey 于 2008-2-4 15:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. F) T0 L8 D0 g) c8 e' [就是,国产的电缆颜色乱七八糟,同样芯数的电缆,不同的厂家使用的颜色很不一样!
6 \" J# ?" n4 C( d$ F5 n* [1 ^
其实不应该说“国产的电缆颜色乱七八糟”,各厂使用的颜色标识不一致,这并不一定违反国家标准和IEC标准中的相关规定。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2008-3-17 14:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们为GE(通用电气)做过配套,他们要求的三相颜色为R 灰、S黑、T棕,接地跟国内相同,也是黄绿。