电力变压器在投运前需做的测试工作:
5 G# D" F: y2 D0 ]% C3 Y# P* E1、油中溶解气体色谱分析。$ G+ l: F a, f g9 W6 D4 f
2、绕组直流电阻。# O# s" E0 i/ b' G1 ]& L/ i
3、绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数。
- ^5 M; k) |8 A+ \: x% N% ]4、绕组的tgδ。
* p4 g* c& @. X. b! ?4 I$ E, _! s5、电容型套管的tgδ和电容值。6 R* b7 l% r9 ^# M4 [8 |' q6 u
6、绝缘油试验。- V8 {: r: X* B. | e
7、交流耐压试验。
: U G4 }9 m9 Z8、铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻。+ @6 K9 w2 l7 y& R# C
9、穿心螺栓、铁轭夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻。' m: t$ v& j- P% k; N8 q9 q1 _
10、绕组泄漏电流。
) I4 N" k3 [8 j5 u8 [% ]- o11、绕组所有分接的电压比。3 n1 d( [ `6 O
12、校核三相变压器的组别或单相变压器极性。
; l/ m* i- Z7 q+ w: E' B* {6 I' [13、空载电流核空载损耗。
4 ~, E# y2 z2 Q1 u; _+ D6 |14、短路阻抗和负载损耗。
- S4 {$ e! Q2 U: j3 P15、局部放电测量。/ ?6 K" ~& n* i" _1 _: q0 X( @
16、有载条压装置的试验和检查。/ k, ?) j; ^* E9 p/ n! j' M
17、测温装置及其二次回路试验。
7 h- A: u! P* V18、气体继电器及其二次回路试验。& ]4 S* ^5 z( U( Y- W0 }+ m
19、压力释放器试验。7 a0 ^! @" k: R- e
20、冷却装置及其二次回路检查试验。4 }6 o1 X3 x0 t' `6 H4 \) D
21、套管中的电流互感器绝缘试验。- p' p0 o1 T( C" Z2 k& m# \
22、阻抗测量。' N8 ]; v9 B, `% u4 R6 U
- v6 w( h8 E' s! d3 \, ^* d[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-12-5 08:14 编辑 ] |