QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2105|回复: 1
收起左侧

[讨论结束] 谁有:《发变组保护校验作业指导书》?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-11 21:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国海南海口

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
谁发变组保护校验作业指导书提供,谢谢了,祝新春愉快....
7 W0 W/ U. \. n8 n: S, `; E; \( S7 E( z, J
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-2-12 11:27 编辑 ]
发表于 2008-2-13 16:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不知道这个有用没                                , h- F( d( T) Q! g% e2 x
                                / n+ N; ]# s1 c- j* z- m
                                1 K5 ]% H) c5 d/ B) K! }
A                                . v5 ?; x/ y: u1 Z6 P
版次        日  期        审  核        改  版  原  因        批  准$ @; M4 T+ W0 t2 y9 D; ]
聊城发电厂新厂一期工程2×600MW机组% S. k7 h& s0 v$ K# Q6 T
编号        0        9                                                S        E        P        C        O                       
) K, s1 L3 Y; {( W. ?) w- c* o作   业   指   导   书/ ?5 G5 A# o! z- Y$ B0 `
6kV综合保护调试措施
( f) R) H! {0 n( |# E, L$ U
: V. s! X  i$ j! y& A' K4 y& [+ q编写:/日期   
5 k5 V+ f) ^5 e4 c' l
' R0 E; W: V7 V9 r. [+ r" |, d
3 l0 Q( H. R. T3 O, ?( D
- Y( e$ Z  _- I( z+ }                         / w' S0 P, q+ q9 K- m7 Y
* d1 Q! b' f7 t3 A8 y
单位:山东电力建设第二工程公司        电气工程处+ X' l/ c! n% c+ M2 G
一、工程概况: s  n7 C& I2 D7 J( V
    聊城电厂一期工程#1机组6KV综合保护采用两家公司的产品,其中机侧部分采用的是珠海万力达电气有限公司生产的综合保护,而炉侧部分由南京东大集团供货。; i7 Q% G4 T' o3 O
    珠海万力达公司提供的综合保护共有四种型号,分别是MLPR-12C型微机线路保护装置、MTPR-12C型微机变压器保护装置、MMPR-12C微机电动机保护装置和MMPR-22C型微机电动机差动保护装置。而南京东大集团共提供二种型号的微机综合保护装置,分别是WDZ-2D型电动机保护装置、WDZ-2T型变压器保护装置。本保护调试措施仅针对6KV 1A1、1A2、1B1、1B2段及煤灰6KV A、B段所安装的以上两家公司的共计六种综合保护装置编写。
8 m: a9 G) y2 H* P) }) V二、编写依据9 U1 m' O+ g2 Q4 V) e
1、        万力达公司的综合保护说明书- n9 B4 m. u  h: h
    2、南京东大集团的综合保护说明书
' i( ^" z0 w, e8 K; W    3、山东电力工程咨询院厂用部分图纸: @  K( J! z- X6 C
    4、泰安开关厂开关柜出厂图纸
' D5 j% Y! j) V' `! J. T  }$ g) [4 O/ @    5、电力建设安全工作规程
: S% ?( \. I) N; }  D( _, z    6、公司环保文件4 V4 W# U% u- N: k% F* _
三、调试用仪器仪表及工器具
& C$ x+ O/ [# l* M+ H1、SVERKER 750             1台
' |9 F/ T7 D5 l. O( R2、数字式万用表            1块: j% b8 m, v% a0 |
3、平口螺丝刀              1把; v( I% o* S% m2 g: g: R# Y
4、十字花螺丝刀            1把0 q" }, Q% i3 z' @& V3 N
5、小平口螺丝刀            1把
9 A( L( T* U/ ^5 _6、小十字花螺丝刀          1把
2 q0 K- i/ O2 |! d7 O! [; X+ D- P7、斜口钳                  1把
2 {( z" n. f5 K' `: L    8、尖嘴钳                  1把
4 X+ v( y' N  Z0 z9、6 英寸扳手              1把
* n/ B* @% l1 h+ v    10、剥线钳                 1把2 }+ F5 ?' h' h: d
四、调试前检查
, c6 O% q( h( @0 D0 k    1、外观检查9 b# {& w& U" B
    外接线正确,外观没有损坏,插件接触良好,各按键按动灵活,查看装置外壳上标签确认装置电源电压为110V直流、CT二次额定电流为1A,接地端子接地良好。
3 D' Y4 j: R/ m! X. A' h     2、送电检查3 a# Q6 F1 G5 R
        装置送110V直流电源,装置电源信号灯亮,装置运行正常。& `# m( E& @2 C; @) N
        装置停送电源应无动及误发信号现象。
2 K/ J2 S. ]  l; f3 E/ @' }3、        装置自检及时间、日期调整(此步只对万力达的综合保护), t  i/ T' |1 h: Q0 C2 d
   按“JS”键,再按“▲”键,直到显示“J07”,按“END”键,进行自检,装置应显示( K9 _1 T5 h9 |( U9 }
   “GOOD”。整定时间、日期。
: G/ h- G$ ]4 o4、        采样值校验( V4 }9 k1 w- o& j  ?2 r0 [: h
    分别通入0A、0.2A、0.4A 、0.6A、 0.8A 、1.0A电流,查看数码管显示的电流值。  ^( W# ?; R! n. B5 ]" ]3 w
五、综合保护调试步骤及方法
5 ?! W' H- d& S- N" s0 }* v; N(一)MLPR-12C型线路综合保护装置调试
( p  r* R/ a0 ~序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求
' C7 P: d/ u) ]9 P; z3 f1、        速断保护校验        ①、只投速断保护,其它保护退出! g$ I& C) ~7 W! j8 J
②、按图1接好线,由电流端子通入电流,测量动作值以及动作时$ `( e7 s) Q% v( r1 u
    间,动作接点和信号接点应正确,保护显示正确。
# C! }2 o' m% n+ `- d+ \& ]2、        过流保护校验        ①、只投过流保护,其它保护退出7 \4 Z) N- w, t( X
②、按图1接好线,由电流端子通入电流,测量动作值以及动作时* V/ {, @$ }6 |. B
    间,动作接点和信号接点应正确,保护显示正确。
- N9 L1 C3 P: y, j+ K3、        零序过流保护校验        ①、投入零序电流保护。
9 ?( U6 Y2 m8 K1 c8 T* K②、按图2接好线,由零序电流端子通入零序电流,测量零序过流动作值及动作时间。并测量相应出口接点和信号应接点正确,保护显示正确。
3 R2 v' o: j8 Z7 P' P2 g4、        重合闸及后加速保护校验        ①、投入重合闸及后加速,并按图3接好线。
/ Z& y9 g+ I* |3 J②、 保护启动方式校验:整定d06=0、d11=2A、d14=0s、d17=2s、d18=0s,
3 W; z: E4 P, q. j# w. P: ]在电流端子加入一小电流(大于无流定值),等待约15s,充电灯
! F* @! v7 x% A亮后加入故障电流(大于2A)使速断保护动作后退掉故障电流,  t! ^7 @4 T, y" H7 a4 v
等待约2s后,重合闸动作,重合闸出口端子15、16闭合后断开,/ [! e( y: C4 u# w& ?
测量脉冲宽度,与此同时,再加上故障电流模拟断路器重合,后加]. A! r' D' S; p3 Z, A2 z! g
速动作。
& k' R  s( n5 |③、接点不对应启动方式:整定d06=1,断路器状态处于合位,同时在
, r$ q) s$ a3 Y! d电流端子加入一小电流(大于无流定值),等待约15s后,充电灯. Q9 A3 c$ c' s6 \: R; Q6 `) a4 N' E5 Y
亮,然后在退掉小电流的同时去掉开关量,等2s后重合闸应动作。/ ]4 F3 W( _* Z% k, ^# d
④、手动跳闸闭锁重合闸校验:方法同③,但在模拟断路器跳闸的同
# B; \, ?+ u+ u  ~( `    时,接入手动跳闸开关量,重合闸应不动作。4 i, ~" n% x3 \! ^
⑤、手动合闸启动后加速跳闸校验:将保护出口延时整定为一个较大值,
. |) Y. @9 o6 w0 z手动合闸后迅速加入故障电流,此时,后加速应按后加速延时跳闸0 r7 q: |& @* p0 k1 @2 k+ x; N
    动作。
/ E" U" s& x9 D+ b(二)、MTPR-12C型变压器保护装置调试
: h/ w$ w$ o' w1 M, N( _序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求
$ V$ y% m" p1 w' f' M1、        过流保护校验        ①、只投过流保护,其它保护退出,
8 b% f" e- P6 c  l5 {②、按图4接好线,由电流端子通入电流,测量过流保护动作值及
9 _5 ^" v- f: z- F# [5 Z    动作时间。动作接点和信号接点应正确,保护显示应正确。! H& f% f& k. E
2、        速断保护校验        ①、只投速断保护,其它保护退出
$ p% |- |/ @! G( x# `+ l②、按图4接好线,由电流端子通入电流,测量速断保护动作值及
  w1 N' q5 M9 Q$ m    动作时间。动作接点和信号接点应正确,保护显示应正确。2 o4 s* R3 C3 O
3、        不平衡保护校验        ①、只投不平衡保护,其它保护退出,按图4接好线。
& U; D# `; t1 u  i4 J4 E" l②、由电流端子通入电流,测量负序保护动作值及动作时间;动
1 A, r" [5 m7 s4 ?    作接点及信号接点应正确,保护显示正确。
( n* f# R; o" W! N+ L4 \  S③、注意:只通入单相电流,换算为负序电流时应除以1.732。
; r! R4 ^3 K! U; `6 S+ u8 b" _
5 }8 O" a: {, ]) V! Y4、        高压侧零序过流校验        ①、投入高压侧零序,且高压侧零序投跳闸,按图5接好线。5 D+ V+ A, y  C5 s# f: R; ~' c* G
②、由高压侧零序电流端子通入零序电流,测量零序保护动作值及4 T0 y" `" K# s4 U
    动作时间;动作接点和信号接点正确,保护显示正确。
( I3 B' H9 ~/ R' d, K③、高压侧零序改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。& B+ \) z; h. a5 Y

* d1 ?& f" ^* c7 |+ L/ ?) \4 U+ c5、        低压侧零序过流校验        ①、投入低压侧零序保护,按图6接好线。
, N7 |6 T* B% U②、曲线整定为反时限一次曲线,测量启动电流和曲线,并测保护
9 w/ F6 c+ A* `' ]! N$ J$ M9 E    出口及信号应正确,保护显示应正确。: I( u" d# X0 r$ f0 L3 c
③、曲线整定为反时限二次曲线,测量启动电流和曲线,并测保护
1 o5 g& m7 ~& y$ W- b' I    出口及信号应正确,保护显示应正确。
; E2 f. Z  h, F3 B1 O6 `* A6、        轻、重瓦斯保护校验        ①、        投入轻瓦斯保护,短接轻瓦斯输入接点,轻瓦斯应动作,信号接点及信号指示应正确。
" F3 l1 \; I; p+ c3 \②、        投入重瓦斯保护,短接重瓦斯输入接点,重瓦斯应动作,出口接点及信号接点应正确,保护显示应正确。
$ C# [1 S' w3 l/ v( ]' M1 S! |: h(三)、MMPR-12C电动机保护装置调试+ A9 {+ c6 R* w) u/ K' M4 J- i5 ?
序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求5 l! `' f% x$ x/ T3 u, u. P' d
1、        速断保护校验        ①、只投速断保护,按图7接好线。
1 D" d$ k( M1 o②、启动时间内的速断保护:整定一个较大的启动时间和一个较小
- c; D1 F0 c9 S3 j    的动作延时时间,测量电动机启动时间内的速断保护动作值以
$ |8 ]* L! ?6 R2 q. \( G' f及动作延时时间,并测量出口接点及信号接点应正确,保护显$ Z9 P, x( S& W: z
示应正确! f) M! J. S8 i
③、        启动时间后的速断保护:整定一个较小的启动时间,先加入一' J  u9 \7 l+ a% N8 `. p5 h2 k
个小电流模拟电动机启动,启动时间结束后加入故障电流,测
' j( v$ b% u) ^8 u% ^4 L/ o/ Y量电动机启动时间后的速断保护动作值以及动作延时时间,并1 n. d. @7 c5 h5 ^7 o' m4 ~8 G
测量出口接点及信号接点应正确,保护显示应正确。* ~9 y3 _: E/ h, M9 c  K8 X
2、        负序保护校验        ①、只投负序保护,其它保护退出,按图7接好线。1 V2 |$ m9 n7 Y  S9 H
②、由电流端子通入电流,测量负序保护动作值以及动作时间;动
8 k4 v6 k2 r8 T2 f, f7 N7 ?作接点及信号接点应正确,保护显示正确。" y" }6 d3 n; ~2 U% Z
③、注意:只通入单相电流,换算为负序电流时要除以1.732
' X) n' i6 `8 v4 v3、        零序过流保护校验        ①、投零序过流保护,且零序过流保护投跳闸,按图8接好线。' x: C: `4 J; Y1 m! p* C( k
②、由零序电流端子通入零序电流,测量零序保护动作值及及动作
4 ^; I. ~3 U9 j( {6 l, X    时间;动作接点信号接点应正确,保护显示正确。, k2 T$ m3 z  M/ {2 s
③、零序保护改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。( G& g; E+ x" l* S
  N# c" L' k( ]0 {8 ~1 I5 ?
4、        电动机堵转保护校验        ①、只投入电动机堵转保护,按图7接好线。, ], }& Z$ W; X/ T4 A$ g% u4 O# y* t
②、整定一个较小的启动时间,先加入一个小电流模拟电动机启动,  p; j- I3 l; ]; q5 ^& P3 Z
启动时间结束后加入故障电流,测量电动机启动时间后的堵转+ n  X, ]3 C/ V1 d9 L
保护动作值以及动作延时时间,并测量出口接点及信号接点应- i9 V* H9 t9 C4 p$ I# _2 U
正确,保护显示应正确。
6 `9 D" n7 \2 |( Z5、        过负荷保护校验        只投过负荷保护,整定好定值,测量过负荷的动作曲线,信号接点及保护显示应正确。
, z! q! P; x" [$ ^' |(四)、MMPR-22C型电动机差动保护装置调试' D1 G) {2 @0 |! N- r0 S6 J0 L
序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求7 O) ^3 f0 l1 s- n
1、        差动速断保护校验        投入差动速断,退出比率差动,按图9接好线,校验差动速断保护动作值以及动作时间,并测量出口接点和信号接点正确,保护显示正确。
' J: ]0 I/ l# P2、        比率差动校验        投入比率差动,退出差动速断,按图9接好线,校验差动保护动作值以及动作时间,验证比率差动曲线以及斜率,并测量出口接点和信号接点正确,保护显示正确。! P' E4 L5 H: h  B
(五)、WDZ-2D型电动机保护装置调试- E& U" W, k$ E& x1 h+ Q" x: X9 C
序号        调试项目        调试方法及要求; l. U3 y, ?" B, r& @9 {0 O! A
1、        速断保护校验        只投速断保护,按图10接好线,测量速断动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。
7 q, x8 t7 v* E2、        负序保护校验        只投负序保护,按图10接好线,测量负序动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。$ L/ q% s8 m! z' L
3、        长启动及正序过流保护校验        ①、投入长启动及正序过流保护,按图10接好线。
: a; Q# f/ K! ?" [' h' h  m②、在电动机启动电流为额定启动电流时,测量长启动动作时间,
; w1 `( }. D  U( M& i, t9 V    并且出口及信号正确。
6 [! X: _9 t- Z% i③        、模拟电动机正常启动结束后,加入故障正序电流,测量动作
4 @& g$ H/ H  x3 G# P0 V     值及动作时间,并测量出口接点及信号正确。
0 m* j+ d3 _& F+ K5 B7 ^4、        零序过流保护校验        ①、投入零序过流保护,且零序过流保护投跳闸,按图11接好线,$ M4 t9 o7 k$ @
    测量动作值、相应出口接点及信号接点正确,保护显示正确。; N( ]* ~  f# g4 j
②、零序过流保护改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。
& _4 \; }6 E$ ?6 x5、        过热保护及过热禁止启动        只投过热保护,根据电动机发热模型,模拟电动机过热,出口及信号应正确,逻辑应正确8 D1 g2 O! f; R7 s6 G6 ]+ h
(六)、WDZ-2T型变压器保护装置调试
$ L. _: c5 O0 X3 w5 n* N2 i  x序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求+ N" Y; u( B! W4 @
1        速断保护校验        只投还断保护,按图10接好线,测量速断动作值以及动作时间,并测量保护出口及信号出口应正确,保护显示应正确。
8 C* ~: c9 e7 B& O5 \. g" x  O2、        过流保护校验        只投过流保护,按图10接好线,测量过流动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。
0 O6 V9 ~% }0 K- g( _- P+ W4 ~3、        不平衡保护校验        只投不平衡保护,按图10接好线,通入电流测量不平衡保护动作时间,并且测量出口接点及信号接点应正确动作,保护显示正确。
1 }0 y+ H3 q2 c$ W5 ]4、        高压侧零序过流校验        ①、投入高压侧零序保护,按图11接好线,通入零序电流,测量- m9 W' w+ y6 Y9 v5 o9 P
动作值以及动作时间,并测量相应出口接点及信号接点正确,
0 e( }: _% K6 x# w! j' V保护显示正确。
! X9 j  T) j+ e3 A* k* R' [) D②、退出高压侧零序保护,再通入动作电流,则只发信号不出口。4 l' U% T( I% u" Y4 y6 G" o
5、        低压侧零序过流校验        投入低压侧零序保护,按图12接好线,测量启动电流和曲线,并测保护出口及信号应正确,保护显示应正确。
: H) z+ n; P3 x+ x% k3 J6、        接口校验        ①、        投入接口1,短接接口1输入接点,接口1应动作,信号接点
3 b  g- X' I, u* W2 \/ y; S& I" P: o    及信号指示应正确。2 K7 I2 J. z% s9 V: {5 N
②、        投入接口2,短接接口2输入接点,接口2应动作,出口接点6 I4 W, ?3 E' ^4 [2 _
    及信号接点应正确,保护显示应正确。
! l0 M  v* ?3 V7 m5 P; Q六、安全风险情况分析! @* M& h: {: W! _3 i
序号        项  目        安 全 风 险 情 况 分 析        预 防 措 施        责任人8 q$ L  h% r4 o% l
1        外观检查        若装置要求电源电压等级和设计不一致,会造成保护无法正常工作。CT二次额定电流若不是1A,有可能造成保护测量不正确,致使保护不能正常动作。        仔细查看保护装置标鉴,确认电源电压等以及CT二次额定电流值确保和设计一致。        李志玉" Z2 n% ?  L2 d/ H. c' w8 U
2        速断保护校验        装置长期通入过大电流时易于损坏        校验时若通入电流在10倍额定电流时,不要通入时间太长,要及时停止。        李志玉" C* h  H- k7 y  i% l
3        不平衡(负序)保护校验        通入单相电流时,保护实际测得的动作值和通入的单相值不一样        根据单相电流算出负序电流值。        李春艳/ ^; D$ R. m' j4 E' V7 W) `
4        差动保护        注意装置要求的CT二次极性,若不符合要求,会造成设备不能正常送电。        按照装置要求的极性接线        王可
) A) M& J; y' p% O. ]6 P七、安全注意事项
9 Q: u( \0 S/ k4 j    1、调试过程必须做好安全监护工作,监护要到位。
, c# v8 M. x3 i* Z% y  Z  b. N    2、调试小组至少需二人共同工作,专人监护,专人操作。
* ?; r5 N& P6 Q- Q& ^    3、仪器及设备所用电源必须经检验合乎要求,并且仪器及设备的接地可靠;仪器及设备的操作按照说明书进行。) @/ A# E4 I$ P% b
    4、严禁带电插拔保护装置。; C# z0 j! n* J" N( }8 A* {: j
5、校验时要仔细查看保护装置标签,确认电源电压以及CT二次额定电流值和设计一致。
! B: {0 P$ }; |, S1 @6、若通入电流在10倍额定值以上时,不要通入时间太长。
# ?( x5 D: B) C! p( Q7、做不平衡保护校验时,若通入单相电流,要注意保护实际测得的动作值和通入的单相值不一样,要注意进行换算。" c! j+ N) U' G7 x8 o
8、做差动保护校验时,要按照装置要求的极性接线。
, J! c9 O6 V; W" H+ p2 y2 i九、环保注意事项+ v! s& f; H& e* c& @
1、施工现场严禁吸烟、嬉戏、打闹。: R8 U5 J5 g7 W$ o2 C* X
2、调试接线所剥线头、线皮以及其它杂物,要及时回收。
2 f8 z! q* X" r( F/ g3、调试所做临时措施,调试完后要及时拆除。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表