发表于 2008-2-13 16:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不知道这个有用没                                ( D" ], B+ B% n6 D
                               
: a" F2 C3 H6 f0 k2 f7 {3 T+ Y3 x                                & Z2 v2 ^4 A6 u9 _9 ?5 o5 @
A                                ; E5 |5 j1 D# H
版次        日  期        审  核        改  版  原  因        批  准3 w- `) T0 V' O6 C; y, V% G- }
聊城发电厂新厂一期工程2×600MW机组
9 o/ @0 {( ^; b7 X. `3 W, @编号        0        9                                                S        E        P        C        O                        5 h0 u7 R# |) z
作   业   指   导   书
5 ^2 c7 H0 F  [/ `( Z8 g/ q9 X6kV综合保护调试措施2 ]% s8 q9 H0 g6 n
: |( b- r+ {+ Y2 L
编写:/日期   2 L5 O: U8 k4 n6 K, Y
" r2 q0 f) B, C* e. }

# m8 j: u* i4 B% B
# w6 `1 c0 X- s$ A                         . |/ r# |' _3 F9 Y2 i2 q# E  H
0 u) P4 Y7 C+ ^+ v0 F' a
单位:山东电力建设第二工程公司        电气工程处" h) R% E4 d  c# |' P8 Q# D/ a3 K% ^( o
一、工程概况: |$ Z0 _$ C" Z$ H+ V$ S
    聊城电厂一期工程#1机组6KV综合保护采用两家公司的产品,其中机侧部分采用的是珠海万力达电气有限公司生产的综合保护,而炉侧部分由南京东大集团供货。0 T* D# G3 K2 j) Q) @# i' ?6 R
    珠海万力达公司提供的综合保护共有四种型号,分别是MLPR-12C型微机线路保护装置、MTPR-12C型微机变压器保护装置、MMPR-12C微机电动机保护装置和MMPR-22C型微机电动机差动保护装置。而南京东大集团共提供二种型号的微机综合保护装置,分别是WDZ-2D型电动机保护装置、WDZ-2T型变压器保护装置。本保护调试措施仅针对6KV 1A1、1A2、1B1、1B2段及煤灰6KV A、B段所安装的以上两家公司的共计六种综合保护装置编写。1 T1 o$ A+ J6 S9 H
二、编写依据
* s3 f0 T3 k# P$ n1、        万力达公司的综合保护说明书# Q. W2 j" r+ p& l
    2、南京东大集团的综合保护说明书
1 m) Z2 S9 q4 g7 R  a8 D% W    3、山东电力工程咨询院厂用部分图纸. K( s: R, Z* o0 M
    4、泰安开关厂开关柜出厂图纸
+ N% B$ g' x* e8 Q1 q    5、电力建设安全工作规程- o- |6 F" @  I6 X7 k+ W0 v
    6、公司环保文件. M: M) s/ c, C" q' B: J7 l! ]( V
三、调试用仪器仪表及工器具
+ S$ A0 t5 B( Y- G1、SVERKER 750             1台4 l1 k$ s/ n3 }0 G/ O  s
2、数字式万用表            1块
- N0 }. O$ t% z7 g3、平口螺丝刀              1把
" U4 C8 ?7 y- d) [4 w$ p4、十字花螺丝刀            1把
# e1 m6 s8 _: c( t5、小平口螺丝刀            1把. Q5 r+ q& R' l  T4 S- J5 i" O
6、小十字花螺丝刀          1把
5 ~2 {( X. u$ v  _1 ?; X' i1 x7、斜口钳                  1把
9 d5 C  }2 X1 X/ N    8、尖嘴钳                  1把
# S- [! O9 W; o8 E# K9、6 英寸扳手              1把
4 V8 {5 C$ W: |: O& }5 ^/ J2 W    10、剥线钳                 1把
3 J% R% o* \1 P4 ?四、调试前检查. _! y$ ?. E3 D5 a8 b8 B3 Y
    1、外观检查! g1 G& X! Y8 r7 M1 H
    外接线正确,外观没有损坏,插件接触良好,各按键按动灵活,查看装置外壳上标签确认装置电源电压为110V直流、CT二次额定电流为1A,接地端子接地良好。; ^) O9 d( y! n7 T+ o/ q; _3 R
     2、送电检查
  c/ J' ]+ j2 o$ D        装置送110V直流电源,装置电源信号灯亮,装置运行正常。. c+ F2 b1 x$ Z  ^0 x
        装置停送电源应无动及误发信号现象。
& G; I- K' B  P/ ^3、        装置自检及时间、日期调整(此步只对万力达的综合保护)* X+ r% E$ J' `$ c
   按“JS”键,再按“▲”键,直到显示“J07”,按“END”键,进行自检,装置应显示
7 B$ {0 N( v1 q; N  t, b) F   “GOOD”。整定时间、日期。+ n; r) y7 P* y; P
4、        采样值校验7 H$ g% }9 Z$ p- D+ }* s
    分别通入0A、0.2A、0.4A 、0.6A、 0.8A 、1.0A电流,查看数码管显示的电流值。" f+ Y$ x+ K: ]3 O6 g2 _
五、综合保护调试步骤及方法6 x0 ^) K& T2 A4 S3 G9 y
(一)MLPR-12C型线路综合保护装置调试
6 ^' R) o& |9 v, q' N# Z5 V序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求( `. l/ {$ E8 T+ Y3 q
1、        速断保护校验        ①、只投速断保护,其它保护退出
: a% \! }. F5 @②、按图1接好线,由电流端子通入电流,测量动作值以及动作时' I+ g+ i6 |/ z2 @0 t0 ~. S- D
    间,动作接点和信号接点应正确,保护显示正确。
. H8 ?, J) H( a# n: ?2、        过流保护校验        ①、只投过流保护,其它保护退出
2 [9 e6 q: k4 Z- Y, H②、按图1接好线,由电流端子通入电流,测量动作值以及动作时
' b0 I8 E) d! D    间,动作接点和信号接点应正确,保护显示正确。: }' a8 L' D1 t7 {5 H2 `* J; q
3、        零序过流保护校验        ①、投入零序电流保护。
3 y# ?9 u: ?# L0 Q4 |②、按图2接好线,由零序电流端子通入零序电流,测量零序过流动作值及动作时间。并测量相应出口接点和信号应接点正确,保护显示正确。! u; I4 F# ^$ d! n  ?
4、        重合闸及后加速保护校验        ①、投入重合闸及后加速,并按图3接好线。# ~( z+ A: l% C
②、 保护启动方式校验:整定d06=0、d11=2A、d14=0s、d17=2s、d18=0s,
& ^: T( y$ d8 E  p在电流端子加入一小电流(大于无流定值),等待约15s,充电灯
( G3 |; _" t- ^亮后加入故障电流(大于2A)使速断保护动作后退掉故障电流,5 [1 p! |1 o2 c& T: u/ \" r
等待约2s后,重合闸动作,重合闸出口端子15、16闭合后断开,
; A2 t* w/ x8 k0 L测量脉冲宽度,与此同时,再加上故障电流模拟断路器重合,后加]2 [. ?9 ~. W$ y  S
速动作。
( f% e/ U8 ~0 q. C) U③、接点不对应启动方式:整定d06=1,断路器状态处于合位,同时在' W9 X7 K2 |  u! `
电流端子加入一小电流(大于无流定值),等待约15s后,充电灯5 j" q: e* l5 d) n: g8 U$ V3 w
亮,然后在退掉小电流的同时去掉开关量,等2s后重合闸应动作。
" h$ r4 ]/ t" A  A: G' Y/ a2 @④、手动跳闸闭锁重合闸校验:方法同③,但在模拟断路器跳闸的同
9 f4 S, n' s4 O& B    时,接入手动跳闸开关量,重合闸应不动作。0 @3 P3 [, j; t
⑤、手动合闸启动后加速跳闸校验:将保护出口延时整定为一个较大值,$ q6 @; D( ^* H5 b' I- Q) R
手动合闸后迅速加入故障电流,此时,后加速应按后加速延时跳闸- A, n, j$ w1 k8 S
    动作。' Y+ H: }9 j2 b5 ]4 I6 J1 Q
(二)、MTPR-12C型变压器保护装置调试
3 T; T, Q# A: I8 v: f" e序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求! Z+ r1 |4 g/ l# W, t( R: A
1、        过流保护校验        ①、只投过流保护,其它保护退出,
% o8 N5 \6 }* t" a2 M②、按图4接好线,由电流端子通入电流,测量过流保护动作值及
5 d  O1 Q) k4 C2 m    动作时间。动作接点和信号接点应正确,保护显示应正确。
1 z% }2 b  J8 |& q2、        速断保护校验        ①、只投速断保护,其它保护退出/ Y, m0 G2 W4 \
②、按图4接好线,由电流端子通入电流,测量速断保护动作值及
7 J# x7 c: A1 t0 h    动作时间。动作接点和信号接点应正确,保护显示应正确。
5 _' U& z+ ?' o4 _* ^: w/ W3、        不平衡保护校验        ①、只投不平衡保护,其它保护退出,按图4接好线。- D$ |; S! I& e( Y
②、由电流端子通入电流,测量负序保护动作值及动作时间;动
# K8 j; U9 y7 W( C. t2 O$ k    作接点及信号接点应正确,保护显示正确。
3 i% J/ \3 U& |③、注意:只通入单相电流,换算为负序电流时应除以1.732。  B+ s& l8 M9 E) _( s! j2 f
/ a5 U. o& k3 z
4、        高压侧零序过流校验        ①、投入高压侧零序,且高压侧零序投跳闸,按图5接好线。/ V, C) _' R" b  Y7 _; [; L
②、由高压侧零序电流端子通入零序电流,测量零序保护动作值及
. W+ N  f2 l: X) X+ [! k    动作时间;动作接点和信号接点正确,保护显示正确。6 U+ L' b! x2 }; J* _: \( M  {
③、高压侧零序改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。
0 `& q; L# R9 }4 I7 ~' z" K) l; @2 d3 o, m
5、        低压侧零序过流校验        ①、投入低压侧零序保护,按图6接好线。0 \- {  r6 D; i
②、曲线整定为反时限一次曲线,测量启动电流和曲线,并测保护
  h- {5 w! |6 @+ V8 S9 A    出口及信号应正确,保护显示应正确。
7 U8 e9 c+ e8 {. c* s③、曲线整定为反时限二次曲线,测量启动电流和曲线,并测保护5 X: q0 D: v9 Z, A4 X
    出口及信号应正确,保护显示应正确。
0 z& a. z8 F. h' N" `' a6、        轻、重瓦斯保护校验        ①、        投入轻瓦斯保护,短接轻瓦斯输入接点,轻瓦斯应动作,信号接点及信号指示应正确。! c& I# P/ U0 ]; E, K. m, |
②、        投入重瓦斯保护,短接重瓦斯输入接点,重瓦斯应动作,出口接点及信号接点应正确,保护显示应正确。
+ ]' n: I4 b1 X: Z2 ~+ B(三)、MMPR-12C电动机保护装置调试
4 l* q% q7 ]8 Z* w$ a序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求! \- u0 M9 p# o+ y
1、        速断保护校验        ①、只投速断保护,按图7接好线。
- \" @4 R1 z) s5 S/ Y②、启动时间内的速断保护:整定一个较大的启动时间和一个较小9 t7 h9 z9 j  E. e$ |( M
    的动作延时时间,测量电动机启动时间内的速断保护动作值以
6 G; ^0 W& m4 T: J: T及动作延时时间,并测量出口接点及信号接点应正确,保护显
- x% T$ J/ e% U示应正确* M. F1 `. v. \  r
③、        启动时间后的速断保护:整定一个较小的启动时间,先加入一
- Y7 p. b& w. ^" [# K* K个小电流模拟电动机启动,启动时间结束后加入故障电流,测
* {9 |8 ]( @. V; Y) C8 U量电动机启动时间后的速断保护动作值以及动作延时时间,并$ P3 d* l2 }9 }0 ^1 @: k( o( F
测量出口接点及信号接点应正确,保护显示应正确。, @+ @! H* O* H' \/ Z8 ^" H" {' i
2、        负序保护校验        ①、只投负序保护,其它保护退出,按图7接好线。
) |6 t$ F4 g, Q! l5 }+ a  D1 Y②、由电流端子通入电流,测量负序保护动作值以及动作时间;动
6 x  H6 }/ W% y, F8 m4 A. y作接点及信号接点应正确,保护显示正确。9 a0 R9 a8 l5 i" h1 h
③、注意:只通入单相电流,换算为负序电流时要除以1.732
( p  ~. a- x) E: Q( ^* k/ W3、        零序过流保护校验        ①、投零序过流保护,且零序过流保护投跳闸,按图8接好线。: X- r1 w7 o+ F+ K! _/ H6 E
②、由零序电流端子通入零序电流,测量零序保护动作值及及动作3 f! X# p. l! y# \4 y& C9 b/ m: x
    时间;动作接点信号接点应正确,保护显示正确。
5 U/ }8 W$ O8 S/ ?1 K- C③、零序保护改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。
. J- v2 j2 y# Y+ A+ X) ]2 U3 ?6 T- l7 j+ Q
4、        电动机堵转保护校验        ①、只投入电动机堵转保护,按图7接好线。
& z1 p$ a* n0 l②、整定一个较小的启动时间,先加入一个小电流模拟电动机启动,7 E/ {2 a5 L: X
启动时间结束后加入故障电流,测量电动机启动时间后的堵转
7 [& M- u1 q- R1 n, W保护动作值以及动作延时时间,并测量出口接点及信号接点应+ `" h! U0 t0 f/ j& I
正确,保护显示应正确。. s; M: q& T3 D$ X5 c
5、        过负荷保护校验        只投过负荷保护,整定好定值,测量过负荷的动作曲线,信号接点及保护显示应正确。
) ^9 D0 y8 j- f5 d. T- {(四)、MMPR-22C型电动机差动保护装置调试
" P) l: n7 }1 P4 c& ?2 p/ O序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求
* J- e& g* B: n1 Y  p4 j( Z1 Z: i1、        差动速断保护校验        投入差动速断,退出比率差动,按图9接好线,校验差动速断保护动作值以及动作时间,并测量出口接点和信号接点正确,保护显示正确。. L4 S5 O! U5 |/ l, B
2、        比率差动校验        投入比率差动,退出差动速断,按图9接好线,校验差动保护动作值以及动作时间,验证比率差动曲线以及斜率,并测量出口接点和信号接点正确,保护显示正确。
  Y& o$ F6 ~7 @/ \(五)、WDZ-2D型电动机保护装置调试
; z2 c1 u$ b! n9 r序号        调试项目        调试方法及要求
. }% j# D6 }) f6 T1、        速断保护校验        只投速断保护,按图10接好线,测量速断动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。
: f' M! l9 v0 f! N' ?2、        负序保护校验        只投负序保护,按图10接好线,测量负序动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。
0 u5 f$ W' v) Z! u8 ]# h, c! K3、        长启动及正序过流保护校验        ①、投入长启动及正序过流保护,按图10接好线。
% a- ?( u. @$ q* I1 X- W②、在电动机启动电流为额定启动电流时,测量长启动动作时间,3 I+ A1 m9 d; a* H8 }
    并且出口及信号正确。
0 v$ |5 x9 U9 w/ G0 N4 r5 J③        、模拟电动机正常启动结束后,加入故障正序电流,测量动作
  J- u$ n5 N4 o1 \( p. O; }: y3 n     值及动作时间,并测量出口接点及信号正确。, u# A4 d+ |' x* P, v" o) V& M
4、        零序过流保护校验        ①、投入零序过流保护,且零序过流保护投跳闸,按图11接好线,
7 Y" ?  d( n; a! V. K    测量动作值、相应出口接点及信号接点正确,保护显示正确。0 v) M+ G, M0 G, \5 u! v
②、零序过流保护改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。- E8 A; K5 [2 j# l! ~
5、        过热保护及过热禁止启动        只投过热保护,根据电动机发热模型,模拟电动机过热,出口及信号应正确,逻辑应正确
. U; b- ]4 q  N, V5 }(六)、WDZ-2T型变压器保护装置调试4 D3 e7 H2 l; l- q( {( F! ?
序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求4 K+ p; a4 G1 Z
1        速断保护校验        只投还断保护,按图10接好线,测量速断动作值以及动作时间,并测量保护出口及信号出口应正确,保护显示应正确。5 l( p' r  s! Q$ q6 S1 b; j
2、        过流保护校验        只投过流保护,按图10接好线,测量过流动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。
( U8 W: Z6 K7 K# I7 @$ J( D3、        不平衡保护校验        只投不平衡保护,按图10接好线,通入电流测量不平衡保护动作时间,并且测量出口接点及信号接点应正确动作,保护显示正确。5 A2 }$ w* P6 t, Q$ ~/ |( {
4、        高压侧零序过流校验        ①、投入高压侧零序保护,按图11接好线,通入零序电流,测量7 ?4 a; E) a2 v: n
动作值以及动作时间,并测量相应出口接点及信号接点正确,
- D& d. ]. y) R8 W保护显示正确。
  o; Z# m& ^% c②、退出高压侧零序保护,再通入动作电流,则只发信号不出口。
3 {4 s8 i! K: Z' \$ G0 ?" w5、        低压侧零序过流校验        投入低压侧零序保护,按图12接好线,测量启动电流和曲线,并测保护出口及信号应正确,保护显示应正确。
! `, u- I8 v  K0 \5 q1 h6、        接口校验        ①、        投入接口1,短接接口1输入接点,接口1应动作,信号接点3 P! E+ g! D0 }9 G3 h* ]3 k
    及信号指示应正确。
- O1 ?, H# l/ e; F9 X; _6 W②、        投入接口2,短接接口2输入接点,接口2应动作,出口接点7 X3 k; L; @# ?1 S2 _$ n; E9 G" V
    及信号接点应正确,保护显示应正确。4 i% t+ f. j# C, i2 P/ n+ S1 l
六、安全风险情况分析( z: ^4 P# E( X' y, d
序号        项  目        安 全 风 险 情 况 分 析        预 防 措 施        责任人0 i; W5 N/ t' `% C" K
1        外观检查        若装置要求电源电压等级和设计不一致,会造成保护无法正常工作。CT二次额定电流若不是1A,有可能造成保护测量不正确,致使保护不能正常动作。        仔细查看保护装置标鉴,确认电源电压等以及CT二次额定电流值确保和设计一致。        李志玉8 `- n. c* K; P. |% J" Y; M
2        速断保护校验        装置长期通入过大电流时易于损坏        校验时若通入电流在10倍额定电流时,不要通入时间太长,要及时停止。        李志玉
& t! ^3 I: _  K+ s3        不平衡(负序)保护校验        通入单相电流时,保护实际测得的动作值和通入的单相值不一样        根据单相电流算出负序电流值。        李春艳
: Z7 G0 O3 u) c8 k. R  S- x3 o4        差动保护        注意装置要求的CT二次极性,若不符合要求,会造成设备不能正常送电。        按照装置要求的极性接线        王可
. z2 ]: q3 W9 Y七、安全注意事项
( u; ]+ N6 x- r% Y    1、调试过程必须做好安全监护工作,监护要到位。
- [7 l4 d- V# ^! L/ q* U    2、调试小组至少需二人共同工作,专人监护,专人操作。/ s- L! h. c% x
    3、仪器及设备所用电源必须经检验合乎要求,并且仪器及设备的接地可靠;仪器及设备的操作按照说明书进行。
3 G5 `! o% `& c" w3 B    4、严禁带电插拔保护装置。& t2 q& M0 d: Z, B" j+ ]
5、校验时要仔细查看保护装置标签,确认电源电压以及CT二次额定电流值和设计一致。
/ r, }$ g( s$ E+ T* B1 n! r$ N( l, s6、若通入电流在10倍额定值以上时,不要通入时间太长。  e2 n2 s  y, `6 p
7、做不平衡保护校验时,若通入单相电流,要注意保护实际测得的动作值和通入的单相值不一样,要注意进行换算。6 E4 j, J% S- b4 c  F9 V$ l
8、做差动保护校验时,要按照装置要求的极性接线。
- @* g! {5 y7 V3 g$ R- s九、环保注意事项
% r6 D; V, K" b/ @6 D3 n) O; w1、施工现场严禁吸烟、嬉戏、打闹。5 D3 }+ F: z/ f* T8 ~* i
2、调试接线所剥线头、线皮以及其它杂物,要及时回收。& U* z# M! C. R$ d
3、调试所做临时措施,调试完后要及时拆除。