今天供应商因为采购原因,将一套图纸中的250X125焊接用H型钢用280U型槽钢代用,我对这方面的知识不是很懂.现请各位高手能给我些建议,280U型槽钢与250X125焊接用H型钢的强度哪个更好些,据供应商说280U型槽钢强度或两件200U型槽钢合并均可以达到250X125焊接用H型钢的强度.
" E& y0 B7 O2 q! i+ Q% b4 Y请各位能帮我解决这个问题或给些资料,在线等待,谢谢$ g. e- T( N4 R8 ~- j

# F+ z& f# R7 U/ d$ ^  K+ w[ 本帖最后由 jxdjcwwh 于 2008-2-15 21:26 编辑 ]
发表于 2008-2-15 20:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1---------应该是可以的------强度
$ d7 q& A# x5 p" Q2---------不允许他们那样做-----技术图纸的权威性) t& m5 R; C. X& L
3---------他更改的原因是什么,太浪费材料了.* [7 V1 i- g! p7 c( G5 A' m
4---------结构上H型钢好------相互的连接上

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
tdragonfu + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-2-15 21:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌

多谢2楼

谢谢你,让我的问题得到解决.
- K3 w3 u- n$ J8 |7 _' e; E5 q1.强度可以我就放心了.1 F/ e+ M1 p- u% k  y
2.图纸是供应商提供的,因为加工周期太短.. k; h8 X, o" M- D6 A& Q; n: ^  d
3.目前市场上250X125焊接用H型钢不好买,他们工厂有280U型钢.
  k/ u- y+ B( r/ x# s4. 只是用做支撑用,只要强度足够就可以了.$ \( ~% q, Y8 g  E6 H+ i