脉冲阀一般是除尘上用的阀
. n; B8 d9 {6 N" p- ^0 ~1 U3 E; [7 A3 n
问题1:见过的脉冲阀都是膜片阀 , 那么没有其他种类的脉冲阀?" K6 H" h, ~( a  U1 _# C
/ g3 a0 g/ V. f: T% M
问题2:一般的气动阀能否代替脉冲阀?6 N9 Q% l% Z$ g. N5 a! a

( x7 d% c# f4 {2 h8 K* e问题3:脉冲阀冬季因为膜片关不严漏气,是不是膜片阀都有这样的问题?% H6 N# Y* a4 [; e% L2 P$ O& ]

0 r' i8 y4 x& O问题4:脉冲阀的工作压力4-6bar 压力高了是不是会导致膜片无法封死,漏气?
发表于 2008-2-19 13:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
脉冲阀也是有先导的!先导线圈我们就坏过!1,一般来讲大部分都是膜片的密封性好!2,我个人认为一般的起动要是流量做够大的话可以代替脉冲阀!3,对于你的问题三我们没有遇到过!即使在冬天密封性也很好!4,工作压力我见过最大的是16公斤的!不过用的压力8公斤!" t  Q; y! ^8 p5 m
这种脉冲阀就是我们所说的隔膜阀!
 楼主| 发表于 2008-2-19 15:34:07 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
问题4:脉冲阀的工作压力4-6bar 压力高了是不是会导致膜片无法封死,漏气?
8 z( ?. O( k* R3 f7 D5 h
, ~+ a; M6 |9 o2 i反了  压力高密封更好