发表于 2008-2-21 11:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位耐火材料专家:- S- ]" ]/ y- A( ]% ]
5 x4 O( I& y1 _' k) M* H
请问在耐火材料设计中, 耐火泥浆使用量如何计算, 我们设计的是硅砖大碹, 不知道是否有这方面的经验公式以及相关的耐火泥浆的资料.+ D) l9 ?+ {$ q! A
谢谢.
发表于 2008-2-21 11:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这有几个网址楼主链接看一下:
) \* f( J4 H& S* B$ C# k8 Y& O1.GB/T 14982-1994 粘土质耐火泥浆$ B7 ^3 j$ P$ d/ M7 v
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%BB%F0%C4%E0%BD%AC) Y% j& k5 B* m) z" V2 Z. F2 n
2.YB 384-91 硅质耐火泥浆
! l0 a7 p& a0 s: hhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%BB%F0%C4%E0%BD%AC2 A: B! ^& A! m; v  ^6 }
3.YB/T 4152-2006 氮化物结合耐火材料用耐火泥浆
" F, ~6 c- x3 W3 \7 p, \  yhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%BB%F0%C4%E0%BD%AC
5 O2 m: g1 ~2 L7 k' k  t! _0 E4.YB/T 4133-2005 循环流化床锅炉用耐磨耐火泥浆
4 x8 W, d; m. G7 thttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%BB%F0%C4%E0%BD%AC! v4 I1 E( g, Z7 Q2 |( N0 V
5.GB/T 2994-1994 高铝质耐火泥浆
0 q( G0 v# F, e3 z7 t. e4 G  T* [3 ihttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%BB%F0%C4%E0%BD%AC

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
云动风清 + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-2-21 13:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感谢楼上的应助.
发表于 2008-2-21 21:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
提供一些文献资料,这些文献里有你要的东西,设计计量等。
' F" }  ^) `+ t) Q  F, t$ f# @/ v) R9 L: [3 Q7 j; ~$ H2 a
[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-2-21 21:22 编辑 ]

高强耐火泥浆用于回转窑内衬.pdf

57.04 KB, 下载次数: 4

高强耐火泥浆在回转窑内衬中的应用.pdf

104.18 KB, 下载次数: 5

混铁炉新型耐火泥浆的研制与应用.pdf

84.2 KB, 下载次数: 4

新型气硬性耐火泥浆的研制.pdf

105.23 KB, 下载次数: 5

一种化学结合方式下新型耐火泥浆的研制与应用.pdf

147.22 KB, 下载次数: 4

一种化学结合方式新型耐火泥浆的研制与应用.pdf

120.95 KB, 下载次数: 4

影响耐火泥浆操作性能诸因素.pdf

138.96 KB, 下载次数: 8

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
云动风清 + 5 应助

查看全部评分

发表于 2008-2-22 18:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 hanser 于 2008-2-21 11:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( l8 U; G" O* F6 N. \1 Y
各位耐火材料专家:
6 |6 `# i, S3 J2 g" D8 {( W/ [9 u! d, ~4 v$ W5 O% z# W0 u
请问在耐火材料设计中, 耐火泥浆使用量如何计算, 我们设计的是硅砖大碹, 不知道是否有这方面的经验公式以及相关的耐火泥浆的资料.8 i- C6 h% Y7 V$ k( d
谢谢.

) m$ Y' v$ H% y" q+ X& E* j/ V2 S0 P; e1 L
硅砖按6~8%,轻质硅质按10~11%。
/ y; V0 D8 u9 Z: e* G0 J! {7 b- f9 ^6 E. S' D
[ 本帖最后由 zzp1995 于 2008-2-22 18:39 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
云动风清 + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-3-15 14:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
硅砖按6~8%太多了,4~5%足够了

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
云动风清 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-3-22 12:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 164 于 2008-3-15 14:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 e# |# P( z2 G硅砖按6~8%太多了,4~5%足够了
) a' W; y+ b( U$ x3 W. u
不同砌体对砖缝要求是不一样的,这是其一;由于硅砖密度小(1.85),气孔率高(25%),所以比一般粘土砖用的多,这是其二;火泥在施工过程中浪费较大,这是其三;一般情况下宁可多一点,也比施工过程中不够用了好一点,这是其四。所以说,4~5%有点太理论了!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由