QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
8天前
查看: 2451|回复: 9
收起左侧

[讨论结束] 谁能提供高压(6kV)交流快速开关(断路器)的资料?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-22 23:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
哪位朋友能提供关于高压(6kV)交流快速开关(断路器)的资料,包括性能介绍、生产厂家、使用情况等等,越详细越好。先在这里谢谢了!
, t* f) M* J4 u- w% Y6 N9 P# U% |0 @: N1 b
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-2-25 19:18 编辑 ]
发表于 2008-2-23 14:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
常熟开关CV1系列户内高压真空断路器& J0 j) @  V* ~( c: Y
1、概述
; s$ L7 L6 [. f9 s! [6 y  CV1系列户内高压真空断路器是新一代高压电器产品,适用于交流50Hz、额定电压12kV及以下的电网中起控制和保护作用,广泛用于工矿企业、变电站等场所。
7 s2 N; D0 ^: {4 {- S7 {, Z6 k●断路器有固定式和手车式; / d/ s; N& D4 }% W7 c2 _/ @  o
●断路器可安装于KYN28、KYN44A型开关柜或配套于其它铠装中置柜;
4 A8 F# x0 z8 f7 M●断路器适用于重合闸操作,并可适用于频繁操作场所。 " g+ O7 }3 w% \: }. v8 {

$ F% ^6 e; j' m3 r/ C2、执行标准 ' s# F! }+ I% \6 s8 S: o. ^2 U
  IEC60694:1996,GB/T 11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》
9 v" C: T; N) P9 _  IEC62271-100:2001,GB 1984-2003《高压交流断路器》   
/ D/ g4 x# n( y+ I0 m" p9 ^+ _  JB 3855-1996 《3.6kV~40.5kV户内交流高压真空断路器》 4 a5 ^4 r' \3 n1 [
  DL/T 403-2000 《12 kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件》 3 y, M" {) x6 W- a- P8 U3 x3 x' M
  DL/T 615-1997 《交流高压断路器参数选用导则》
6 B: o: Q- ^+ Z
% o7 C) r5 R* l# b6 k/ ~/ A. l, p3、正常工作环境和安装条件
; ?7 i5 E8 h4 @2 o: \1 O" p; R●海拔不超过1000m;
2 K3 r* m1 E1 a# V2 a8 l' d7 e●环境温度:+40℃~-5℃,且在24h内测得的平均值不超过35℃;
9 `. x- G) j! W●相对湿度:最大日平均不大于95%,最大月平均不大于90%; % [$ X5 a) E. X" `# P1 Z
●周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和/或可燃性气体、蒸汽和盐雾的污染;
7 x3 ^8 c$ o6 `0 r* a+ P●来自开关设备和控制设备外部的振动或地动可以忽略;
- V/ p; D# a  x( ~2 J" |●在二次系统中感应的电磁干扰的幅值不超过1.6kV。
6 o: q" t! w3 b4 L% x7 U3 Y" C6 ~: o) ^# W3 w3 a$ E
4、产品特点 ! T6 T, o2 s1 j3 _1 i+ i! I# d
●CV1户内高压真空断路器按GB1984-2003最新国家标准通过了国家高压电器质量监督检测中心全部型式试验;
- S+ E9 Y: N. b* w6 V0 S6 I* t●CV1户内高压真空断路器短路电流开断次数达277次;
- t; s& O5 W1 z& }$ o●CV1户内高压真空断路器通过EMC电磁兼容性试验;
! s" h' V% U, m' @8 Y% j●CV1户内高压真空断路器在预期的短路电流开断次数期间,不需维修(E2级);
' x! x, O/ T8 c- x8 ~. k9 p●CV1户内高压真空断路器在容性电流开断过程中具有非常低的重击穿概率(C2级); - c' z/ ]& C( _3 U" r% E9 m' w2 c. @
●CV1户内高压真空断路器可进行免维护频繁操作,机械寿命不小于10000次(M2级)。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 鼓励参与技术讨论和应助!

查看全部评分

发表于 2008-2-23 21:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
我一般查找这方面的资料,都是先到网上“百度一下”啊,有不少生产厂家在网上都有详细的介绍,联系电话号码的,还有就是电气方面的标准及规范也在网上能找到的。朋友,不妨多“百度一下”啊!记得我单位要订电气设备及高压开关柜,要对生产厂家提出技术要求,须签订技术协议,要对高压开关柜的各项性能及使用提出一定的要求,这对于还没有用过的电气开关柜的人而言,是有难度的,只好到网上去查找。/ l9 u: z5 j* _- G1 J
2#说得很对,我单位去年购进得的开关柜中的断路器,就是要求厂家配备常熟开关厂生产的产品。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 鼓励参与技术讨论和应助!

查看全部评分

发表于 2008-2-24 08:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
高 压元件较为标准,各种资料基本都是公开的,在相关的公司网站上均可下载。& i8 l* t) f4 @: ~5 N5 b
如ABB的。
发表于 2008-2-24 13:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
可以去网易电气上,上面有很多电子样本的.
发表于 2008-2-24 15:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
推荐浙江宏秀电气有限公司的断路器产品,其公司致力于高新科技产品的研制。生产10kV、40.5kV等系列高压真空断路器、负荷开关、分段器、重合器、电缆分接箱、隔离开关、配网自动化、综合继电保护系统等产品,技术力量雄厚,产品制造工艺先进,质量稳定、可靠,售后服务良好。9 b6 j0 t7 n. K9 i% I
HZW-12高压智能双电源自动投切装置说明书1.jpg
" o+ `+ `, A' I  A5 f3 | HZW-12高压智能双电源自动投切装置说明书2.jpg
& L+ L8 p9 I  K1 P0 S" p  H
) m  d: Z# q, i; e9 A* J

" g$ A! Y- ^: R% ]
4 d; J- q3 [6 ^  T9 P: b[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-2-24 16:00 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 鼓励参与技术讨论和应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-2-25 11:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
首先谢谢大家的热心参与,不过可能大家的发言忽略的两个字 快速 。我说的是高压交流快速断路器,和常用的那种直流快速开关作用一样的。就是在高压(6kV)系统中出现短路时,在极短的时间内(短路电流对其他设备的影响还没有体现出来前,大约几个周波内吧)切断电源。我谷歌了N遍,没有这方面的相关资料,所以才来这里依靠大家帮忙。希望大家帮忙找一下这方面的相关资料,谢谢!十分感谢大家。
发表于 2008-3-1 16:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 wzbvvvv 于 2008-2-25 11:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# C; C) ^6 v& S; O8 `# X! B
首先谢谢大家的热心参与,不过可能大家的发言忽略的两个字 快速 。我说的是高压交流快速断路器,和常用的那种直流快速开关作用一样的。就是在高压(6kV)系统中出现短路时,在极短的时间内(短路电流对其他设备的影响 ...
8 F3 H$ I+ q. S7 J! n2 r' u0 B# u
现在的真空断路器都是采用弹簧储能快速操作的,也就是现在的断路器都能满足楼主快速的要求。至于楼主要求“在高压(6kV)系统中出现短路时,在极短的时间内(短路电流对其他设备的影响。。。”,这个是由继电保护和断路器共同一起实现的功能,由电流互感器测量一次回路中的电流,当继保检测到短路电流而且达到设置值就会给出动作信号,断路器相关分励装置动作-》断路器跳闸。
' M: [+ P0 J, Q) P$ w7 _PS:欢迎楼主继续交流
 楼主| 发表于 2008-3-1 17:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
断路器的操动机构目前是弹簧操动机构用的较多,但是电磁操动机构有取代弹簧式的趋势。至于8楼说的动作时间的问题,也就是断路器的固有分闸时间。普通的断路器分闸时间比较长,也就是说在系统出现短路故障存在时间比较长,其对于其他设备的危害时间比较长。我说的那种快速断路器是这个意思:比如设定开关的动作值是10A,经过开关的电流达到10A时,最多不超过0.1s时(一般在0.06s~0.08s),断路器已将故障电流切除。这样可以把短路电流对系统及其他设备造成的危害减到最小。
8 p# X- |0 o. t- ^  希望大家继续讨论、踊跃发言。更希望有这方面资料的朋友提供帮助,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-3-14 00:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
告诉大家,高压交流快速开关的相关资料已找到,其开断速度快的令人吃惊,不到四分之一周波就可以完全断开故障回路。谢谢大家的踊跃发言。以后有机会继续交流。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表