发表于 2008-3-22 22:12:02
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
按试验电压啊, 选择合适的空气间隙, 然后放一定的安全裕度,通常为1.5
5 g0 ]8 | m% s T) t5 j通常220的耐受电压为460, 最小空气放电间隙为1.5m(估计的,资料都在公司呢),放裕度后大约为2.25m,
! k& y- ~+ Q7 w* X2 U0 x当然,最简单的方法可以按照分压器的高度选,因为分压器在设计时考虑了对地放电距离, 分压器的高度就是安全距离了
) Q/ l8 h4 t" p! Z( Z----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 `3 _; F4 V7 R! |, x1 ]3 n- _
都是做试验的,握个手,最近我也在筹划做个大厅呢. 2 K# f7 o. p9 b+ W2 V6 }- @
% o6 o1 G R1 q+ S$ \8 o' ?1 h
[ 本帖最后由 ducksir 于 2008-3-22 22:16 编辑 ] |
|