公司在试验电磁阀时,有直流24V和交流220V两种9 a4 H  B" }& _+ _5 ?: [
  J& Q: ?# ^/ R2 @9 b/ y1 |3 o5 b
现在直流24V在经过变压器后,有一个桥式整流,可是到接阀处用表一量竟然都在30V以上/ ?, X7 I% S7 I) R2 ]# G% |' |

: I# a9 c4 G5 H% B" m) q想问一下,整流后电压是不是会变,这个正常吗,以前没有注意这方面的事
' J8 _8 s: a. }
3 w# w" q/ C# [& j! V[ 本帖最后由 njzhfe 于 2008-4-9 09:33 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 求助有始有终、理论实际反复验证,解决实际

查看全部评分

发表于 2008-4-6 14:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
变压器次级输出电压AC24V太高了(一般在AC18V),桥式整流后电压在DC28V就可以了,而变压器的输出功率则视负载来定
 楼主| 发表于 2008-4-6 14:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
是这样啊,不过变压器次级只有110V/36V/24V/12V这样的啊,没有见到别的,是不是变压器选用不合适呀
发表于 2008-4-6 14:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
国内注塑机专业制造厂东华(2000年以前产品)及震雄,就是用的这种结构的(AC18V,8-10A),而用台湾弘讯电脑的塑机配的电源以前的也是这种结构,现在大多采用的是350W的DC24V的开关电源了,变压器用的已经很少了
& k$ F2 z1 o8 k' U0 X2 O. a5 N- I2 o* k3 r# g2 ~3 N
[ 本帖最后由 bohongs 于 2008-4-6 14:58 编辑 ]
发表于 2008-4-6 15:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 njzhfe 于 2008-4-6 14:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" l( ]4 w4 v0 |0 u; x! b
公司在试验电磁阀时,有直流24V和交流220V两种
; S/ c, p  i1 b4 ?/ u  f6 D' Y) a& k: h! E% O9 x* @
现在直流24V在经过变压器后,有一个桥式整流,可是到接阀处用表一量竟然都在30V以上
$ A- t$ N* K4 T
" Y/ K$ Q+ I4 Z% o: d5 g想问一下,整流后电压是不是会变,这个正常吗,以前没有注意这方面的事
如果没有稳压环节,在没接负载时电压是高一些的,带负载会会有降低8到10V情况出现
 楼主| 发表于 2008-4-6 15:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 yqwfk 于 2008-4-6 15:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" D! D: R+ a% H8 q7 {& y如果没有稳压环节,在没接负载时电压是高一些的,带负载会会有降低8到10V情况出现

1 p$ z( z( R4 i, d. h4 T; E& I* M& O$ ?" Y% e) e9 ]/ B$ i
会是这样的吗,我再去试试看
 楼主| 发表于 2008-4-6 17:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我刚才试了一下,24V经过整流后不带负载成为32V,后来又把36V经过整流后不带负载成为38V
/ [  S( `- W9 [9 O4 D3 u( |* [; ~! w) @( w$ m5 v
如果带上负载DC24V就成为12V了,电磁阀不能换过向
, ?" ?; k: d; S$ P$ D3 `3 m
. N/ D/ N& o0 o如果带上负载DC36V成为21V,这样的话这个电磁阀就可以换过向了,; I! x# {) I* q! w2 e6 G. J

: h2 ?( H( h7 [+ R* Z9 J现在我们在用变压器上的36V接头的地方,可以工作了3 P. J7 V7 l) P) _9 Q
但这是个什么原因呢?就是差个稳压吗
发表于 2008-4-6 17:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
增加一个稳压块就可以了,LS7824
发表于 2008-4-6 18:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
电磁换向阀的线圈电流一般在1-1.5A(DC24V)左右,直流电阻在20欧上下,当滤波电容容量大的话,若带上负载电压降的历害(电源内阻大),则电源输出功率(容量)不能满足使用要求,加稳压电路也不行.
发表于 2008-4-6 18:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
24v电源多的是,别把电磁阀给弄坏了,呵呵
 楼主| 发表于 2008-4-7 08:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 bohongs 于 2008-4-6 18:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) A% i! @6 j1 B" x- Q$ a
电磁换向阀的线圈电流一般在1-1.5A(DC24V)左右,直流电阻在20欧上下,当滤波电容容量大的话,若带上负载电压降的历害(电源内阻大),则电源输出功率(容量)不能满足使用要求,加稳压电路也不行.
- m- F- _) i4 H5 q  e6 `

% {& e+ Z; y  D; M( v! V* `用的变压器是BK-150的,功率应该没有问题,只带一个电磁铁,型号是MFZ1-5.5YC ,用二极管桥式整流,
2 T5 f4 S/ l1 s4 m/ C
- I% [: o0 K6 ?2 h9 |" e+ X9 h感觉不应该是电源功率的问题吧
发表于 2008-4-7 10:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
(后来又把36V经过整流后不带负载成为38V.如果带上负载DC24V就成为12V了,电磁阀不能换过向)这东西用全电路欧姆定律一分析就很明白了.
发表于 2008-4-7 12:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
直流24V为什么还经过变压器呀?有这个必要吗?
发表于 2008-4-7 21:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 njzhfe 于 2008-4-7 08:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ T$ y* w6 L' g  L9 B5 ]0 I' d' L1 q6 a8 \" h

' }, D9 p( ^; h* e4 v- E- ?用的变压器是BK-150的,功率应该没有问题,只带一个电磁铁,型号是MFZ1-5.5YC ,用二极管桥式整流,
( s, P* k4 ?$ d% j) t- T
  T" \- K- Y  ^! b. u: l- q: t* _9 k感觉不应该是电源功率的问题吧
' F+ _* v1 P8 ?5 @) L1 r6 @
楼主谈论很多就是没有说明一个问题,电源是你组装的吧,你可能只用了一个变压器和一个镇流桥,没有加电容滤波,所量出来电压含有交流成分,可能与实际值不太一样。(特别是用数字表测量)
1 a1 k$ M1 ?1 g0 I! e+ Q) ^如果每次只是测量一个电磁阀,你配一个5A的开关电源不就省事多了,一块5A开关电源130-150元之间,而一只变压器和一只10A的整流桥也近100元吧,加上稳压电路最低也得150元。算算还是买一块看管电源划算,接上四个线头就可以稳定工作,而且电源电压波动对其影响不大,因其自身就有稳压功能。
发表于 2008-4-7 21:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
BK-150变压器次级有110V/36V/24V/12V,要搞清楚每组电压输出的视在功率,:电磁阀功率多在28瓦上下.看来还得加强学习了.............. :lol: :lol:
发表于 2008-4-7 22:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
24V再乘以1.414,就达到了33V了,所以,是变压器的次压电选高了!
 楼主| 发表于 2008-4-8 09:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 dongchongxiacao 于 2008-4-7 21:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' D& R4 F7 q0 I4 v" `+ S: m! E/ }8 H: Y3 A1 N& g8 a+ x
楼主谈论很多就是没有说明一个问题,电源是你组装的吧,你可能只用了一个变压器和一个镇流桥,没有加电容滤波,所量出来电压含有交流成分,可能与实际值不太一样。(特别是用数字表测量)
" N( e' `& R: N8 i; Z' ~如果每次只是测量一个电 ...

- q1 U) j! H. b# e4 M+ d$ x) o
) \9 q# k! u! y1 c3 G! V" R& v8 y正如冬虫兄据说的那样,是自己组装的,$ H4 n/ p7 m5 G' I9 H

8 E+ @! P3 v- P9 ]$ t( m7 \) N你所说的开关电源,偶还没有接触过 ,有时间去找一下,谢谢
发表于 2008-4-8 11:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 njzhfe 于 2008-4-8 09:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! F$ K8 @* [6 {- U. t, p
4 }& s; K/ o/ K$ S

. G8 ~6 N+ T0 P. [$ t# H+ E' u7 y( r正如冬虫兄据说的那样,是自己组装的,
8 e& H7 _2 j& R1 r2 M3 i1 x7 ^# @+ Y" n; i  ^! S
你所说的开关电源,偶还没有接触过 ,有时间去找一下,谢谢
! H3 @+ j* w- c
就是这个样子的。到下面网址里去看看。
" M# Z  a- S7 H: w; P  W5 }9 J4 [; i4 M
; z  c1 _) m) l, l& R& ghttp://www.dianyuan.com/sale/sale_category/kaiguan/page3.html
2.jpg

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2008-4-8 13:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-8 17:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
整流后电压要看整流方式
$ }. i, r' ?6 v: _9 A2 SVd=k*Vf& W9 W- _  U, g! m
单相半波整流k=1/2.22) `- L$ A( ^& p/ |1 _5 `
单相全波整流k=1/1.11
+ }$ }3 z7 ^4 T& i单相桥式整流k=1/1.11
+ o( o! I6 m: D8 |三相全波整流k=1/0.8556 [0 X( _9 {" ?/ r
三相桥式整流k=1/0.427
5 K( U- B5 p% u+ P) Z2 X/ k3 l. J当然这些需要在无功功率充足的前提下的

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-4-9 09:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢楼上的各位了,现在问题基本解决,暂时没有采取冬虫兄的办法,还是用在36V上的,不过使用时电压只到21V,电磁阀换向没有问题,改天有时间去选用个开关电源试试.
4 F9 M8 K7 |8 I5 ?" [8 }7 O
5 t! ]  g' u& k5 \# F$ Z3 z8 h) v再次感谢各位