我遇到一个罐内做加热的,有内排管和内盘管两种选择,我对内排管和内盘管的形状不太了解,他们有何区别,请做设备的朋友指点一下,谢谢。1 _% ?! O$ R5 t! a0 Q
4 `' E7 A  i: ^3 C% H: W! ]
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-25 19:23 编辑 ]
发表于 2008-4-11 07:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
盘管大多都是弹簧一样的螺旋状绕起来。排管也许很多个平面布管?
发表于 2008-4-11 09:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
下图中第一个是排管换热器,其余三个都是盘管(也叫蛇管)换热器。根据要求的形状不同,都是用管子弯成的。
排管和盘管(蛇管).jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-4-11 10:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
排管加热是不是会走顺的管子,可以有很多分支,而盘管就一根管子绕呀,哪个换热效果更好呢
发表于 2008-4-14 15:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
如流速低可采用盘管,反之,用排管.
发表于 2008-4-14 17:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
应视用途而定来选择盘管或排管!
发表于 2008-5-4 22:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
从加工角度看
3 i. j1 t8 s; y" }; ~7 I+ k  E" @
: C# l6 ]- j& k5 X7 g; y盘管一般都是螺旋形旋转盘,可根据盘管机类型盘,我见过的参数为: 管径最小φ32,最大φ159,盘管中心径φ600~φ3000,一般1根
# r2 X$ s) ~& U% ~7 y5 Y
1 U- K7 J; X( A! S- ]) I~3根同时盘。盘管之间可用圆钢固定,盘管之间间距可为0或根据设计控制。
0 U' o( K" M3 @2 A# N3 a
" S) }6 e4 Q% a" `. |排管一般都是若干形状管并联或串联,种类很多,蛇形管并不属于盘管,而属于弯管。
# w$ R" @6 {% \5 M% w' b
7 [2 M  T9 f  F5 s. N9 P从设计角度看; b6 R! ^. p5 i& M# f. _
2 N9 J( i1 N' t
没看到LZ的储罐图,就按液体--液体热交换分析
' ]$ \* ~" d" H! Z! n$ b( T/ F- X; s" B; m0 r( F1 H7 I7 |
主要是考虑换热系数和效率,以及储罐的形状要求及加热的工质对温度的敏感性% b2 F  o* V; {

& _" _6 Z- ?& ~盘管比较适用于圆形储罐,换热面积在同一体积内比较大,换热相对集中,最好用搅拌装置,安装拆卸方便,但受储罐形状和加工条
( P" L2 o4 P3 l/ |- W# |- |' ^( M: K3 `8 y% a) @+ b0 F: i: p( S  z5 p
件影响,只能布在一定范围。排管则可布满整个空间范围,设计空间较大,换热相对分散,但安装拆卸复杂。
. L' K& c7 f- \; {6 \
8 N* o: D# w6 x2 q7 F* `个人感觉,储罐内的盘管或排管,在温度及流速相同的情况下,只与换热面积有关。, g+ n) q  T7 b1 z9 G5 G9 P7 ]/ c+ n! N

7 \) \9 w% |: g. k! s请LZ根据实际情况选择。