QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
8天前
查看: 5190|回复: 2
收起左侧

[讨论结束] 怎么样计算电力变压器高低压侧熔断体容量规格?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-17 17:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北孝感

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现在我们厂有2台变压器一台500KVA和一台400KVA的,请各位大侠帮我算下每台的高低压侧熔断体大小。% E% I3 a' C' y- z4 K# I( e
顺便告诉我怎么算来的。
  }! ~% ]7 }" ^* h2 @! w& t' V  Y- n& [
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-17 19:12 编辑 ]
发表于 2008-4-17 21:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
没人回帖啊,我也很想知道。
发表于 2008-4-17 23:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭

回复 1# 的帖子

1.在3~35kV的电站和变电所常用的高压熔断器有两大类:一类是户内高压限流熔断器, 最高额定电压能达40.5kV,常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T 1、XRN T 2、XRN T3 型, 主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容器等设备的过载和短路;RN2和RN 4型额定电流均为0.5A , 为保护电压互感器的专用熔断器。另一类是户外高压喷射式熔断器, 此类熔断器在熔体熔断产生电弧时, 需要等待电流过零时才能开断电路,无限流作用。常用的型号有RW 3、RW 4、RW 7、RW 9、RW 10、RW 11、RW 12、RW 13型等, 其作用除与RN 1 型相同外, 在一定条件下还可以分断和关合空载架空线路、空载变压器和小负荷电流。RW 10- 35/0.5 型为保护区35kV电压互感器专用的户外产品。所以根据熔断器的型式和不同的保护对象来选择。
$ J2 y; l" ^9 n3 a" n! Y: q" A3 t  2. 按工作电压选择
7 ~% ^( q1 X0 G' r0 z: {; @  (1) 一般条件:
8 w4 V( V  n8 q" ?/ `$ L0 Q  U e≥Uwe
  H" w$ p3 U) I: A/ Z7 M  式中:
8 G6 p0 c0 M+ ?. A& A  U e——熔断器额定电压
8 m9 W9 a! H+ B( O  ]  H# a, d  Uwe——安装处电网额定电压
: D0 h9 Z% ~& K. l  即熔断器的额定电压(kV ) 应不小于熔断器安装处电网额定电压(kV )。
6 Q! p  `9 O) f$ i2 c  (2) 对于限流型熔断器:
' q  C- }' I: h2 W* ~6 L  以石英砂作为熔断器填充物的限流型熔断器只能按Ue=Uwe的条件选择, 这种情况下此类熔断器熔断产生的最大过电压倍数限制在规定的2.5 倍相电压之内, 此值并未超过同一电压等级电器的绝缘水平。如果熔断器使用在工作电压低于其额定电压的电网中, 过电压倍数造成威胁可能增大3.5~4。 ! ?% g8 b5 b. m0 M- v
  2. 按工作电流及保护特性选择
: f& a! P; {3 }& E8 \( Y  (1) 一般条件: ) Q  c5 r2 s: C9 p6 X" |: F
  I e≥Ije≥Ig•zd * X4 B. j( ]$ ^! @8 |! z, o+ j  b
  式中: 4 w, k9 j8 S) p- e( v. G2 [/ H5 g
  I e——熔断器熔管的额定电流,A
' l6 Q5 O8 B/ l$ a  I je——熔断器熔体的额定电流,A * H1 U' E# ]4 K( k
  I g•zd——回路最大持续工作电流,A
. ^/ T1 M. i. ?. @4 m  此条件为选择熔断器额定电流的总体要求, 其中熔体额定电流的选择最为重要, 它的选择与其熔断特性有关, 应能满足保护的可靠性、选择性和灵敏度要求。
4 \( t* U& o* s3 ?1 Y  u1 A" B  (2) 具体情况: $ j! N# C9 N2 e" @
  ①保护配电设备(即35kV 及以下电力变压器) :
# b2 i1 n  J7 }1 z* `& i, m6 P  Ije= K Ib•zd
) U2 C- z$ I. d* R5 D! q& T  式中 * h9 }, ^; T* I0 D0 \! l- b
  Ib•zd——变压器回路最大持续工作电流,A ( c5 B6 g8 `. ?5 l, k# i
  K——可靠系数,不考虑电机自起动时, 取1.1~1.3; 考虑电机自起动时, 取1.5~ 2.0 " a- n) B# L. m5 X2 p$ K8 r+ w  [4 n
  按此条件选择可确保变压器在通过最大持续工作电流, 通过变压器励磁涌流, 电动机自起动或保护范围以外短路产生的冲击电流时熔件不熔断, 而且能保证前后级保护动作的选择性以及本段范围内短路能以最短时间切除故障。
: b* P: ?+ f5 b5 l  ②保护电力电容器:
7 R5 w; d% |2 f. v. V! J  Ije= K Ic•e 6 Q/ L. v( d: Q1 ?
  式中: 4 b1 b1 U& `, J7 a% m9 \$ T" E' X
  I c•e——电容器回路的额定电流,A
' I0 @/ \6 ?3 Y' R( B  K —— 可靠系数, 对于跌落式熔断器, 取1.35~1.5; 对于限流型熔断器, 当一台电容器时, 系数取1.5~ 1.8; 当一组电容器时, 系数取1.35~1.8 , g# I1 i' z% Y: V( R
  ③保护电力线路:
6 H) N" J+ H) Z. w2 S. I) M  按一般条件选择:
' [6 p) D% ?. u6 S  Ie≥Ije≥I g•zd
9 d% f7 N' Z4 [& F  2. 按开断电流选择
" ^' N* s8 u+ L  (1) 一般条件: ; r+ K# c2 m4 Z' A* M
  I ke≥I dt (Ske≥Sdt)
7 n" R% {5 g& X' \+ l* C8 e  式中:
1 G) i3 c- [: I  I ke (或Ske) ——熔断器的额定开断电流, kA (或额定开断容量MVA )
* K# C$ p. W$ ?7 N  I dt——短路全电流, kA * j; c  V" v2 W
  对于限流型熔断器取I dt≥I ″(次暂态电流幅值) ; 对于非限流型熔断器取I dt≥I ch (稳态短路电流最大有效值)。 $ t6 `! {& `, @/ S, y
  (2) 对于跌落式熔断器:
/ P: z9 t% [3 I$ P" ?( W6 r  跌落式熔断器的开断能力应分别按上、下限值来验算, 在验算上限值时要应用系统的最大运行方式; 验算下限值时, 应用最小运行方式。
( w3 a; H0 m+ h  j& ]  2. 短路电流的稳定性 ( h, x. k% @! J6 C
  对于限流型熔断器可不进行动、热稳定的校验; 而对于非限流型熔断器, 要求进行动、热稳定的校验工作。 6 V) D; L1 \5 a3 g6 v; ^. a; p
  热稳定校验:I²chTre≧Qt , T# o/ U) \! ]) h! V
  动稳定校验:Idei≧ch (3)
  f3 N, C! Y; Y/ e! g8 [  式中: ' C& l7 X! x5 Y7 h1 W; r# B
  ich (3)——短路电流峰值
+ m5 S2 [3 |9 W* ~$ B  q2 x  I ch——稳态短路电流有效值
  x1 C1 \5 S* R  2.保护电压互感器的熔断器
' G: D" ~# w6 P) Q0 U  只需要按额定电压和开断能力选择。
* I( ~% s) [- Y" d- ?. n" r- ^型式的选择 8 m2 ?7 x" e. j/ A" U+ A# k, N
  在3~35kV的电站和变电所常用的高压熔断器有两大类:一类是户内高压限流熔断器, 最高额定电压能达40.5kV,常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T 1、XRN T 2、XRN T3 型, 主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容器等设备的过载和短路;RN2和RN 4型额定电流均为0.5A , 为保护电压互感器的专用熔断器。另一类是户外高压喷射式熔断器, 此类熔断器在熔体熔断产生电弧时, 需要等待电流过零时才能开断电路,无限流作用。常用的型号有RW 3、RW 4、RW 7、RW 9、RW 10、RW 11、RW 12、RW 13型等, 其作用除与RN 1 型相同外, 在一定条件下还可以分断和关合空载架空线路、空载变压器和小负荷电流。RW 10- 35/0.5 型为保护区35kV电压互感器专用的户外产品。所以根据熔断器的型式和不同的保护对象来选择。
. U: d  z2 I- c; g3 e9 N  2.2 按工作电压选择 ) b, @7 M% T/ o; s
  (1) 一般条件:
( R, b/ U7 y* ?$ R/ X4 z  U e≥Uwe
2 {0 X3 A  J& l* q, m1 v: v  式中:
5 E; V$ Z! r* [; L  m$ A7 ?: g) p  U e——熔断器额定电压
4 ]$ l7 X8 T, q5 c& D+ U9 R  Uwe——安装处电网额定电压   |' s6 v' O. I
  即熔断器的额定电压(kV ) 应不小于熔断器安装处电网额定电压(kV )。 / z/ W# N+ V* ^1 S- o" l8 b7 g& u
  (2) 对于限流型熔断器:
! N$ A* y# A7 s. ]  以石英砂作为熔断器填充物的限流型熔断器只能按Ue=Uwe的条件选择, 这种情况下此类熔断器熔断产生的最大过电压倍数限制在规定的2.5 倍相电压之内, 此值并未超过同一电压等级电器的绝缘水平。如果熔断器使用在工作电压低于其额定电压的电网中, 过电压倍数造成威胁可能增大3.5~4。 * E0 @8 \4 w4 P% x& ^/ n
  2.3 按工作电流及保护特性选择   \* v+ V  E0 [/ [) q0 X
  (1) 一般条件:
( x! b( \6 {6 Y) Z# z( ]) U  I e≥Ije≥Ig•zd
/ U' Y; G% S( @$ [# w# X  式中:   {1 A. Q% G, p  W% V; |' J; U1 H
  I e——熔断器熔管的额定电流,A . o4 _+ F2 o) R! ^
  I je——熔断器熔体的额定电流,A / p! q7 w3 C. e: n0 X
  I g•zd——回路最大持续工作电流,A
5 U  Z) \' N0 J' A% T" N2 U  此条件为选择熔断器额定电流的总体要求, 其中熔体额定电流的选择最为重要, 它的选择与其熔断特性有关, 应能满足保护的可靠性、选择性和灵敏度要求。 . {2 m: k+ y" [2 \0 r) V
  (2) 具体情况: 5 h4 c9 N: {8 u% ?6 ]4 [7 p: B
  ①保护配电设备(即35kV 及以下电力变压器) : 5 j( n+ f) L1 K. y' E
  Ije= K Ib•zd
0 i: \( Q4 U- Z, u  式中
) t: e) J0 _0 E; T' o  O, }( g  Ib•zd——变压器回路最大持续工作电流,A
& ^6 N. j* a/ f6 \# `# P" z/ i  K——可靠系数,不考虑电机自起动时, 取1.1~1.3; 考虑电机自起动时, 取1.5~ 2.0 : W& }3 X0 B4 }9 m  {$ {1 i
  按此条件选择可确保变压器在通过最大持续工作电流, 通过变压器励磁涌流, 电动机自起动或保护范围以外短路产生的冲击电流时熔件不熔断, 而且能保证前后级保护动作的选择性以及本段范围内短路能以最短时间切除故障。
3 q" E" u% _# _# o) w1 m  ②保护电力电容器: % Q2 b0 E  Q, y8 b
  Ije= K Ic•e ( ?# ^. }8 X: k: h" \
  式中:
2 p. V3 o3 y& ~6 o3 g  I c•e——电容器回路的额定电流,A
: e9 W. Z" |8 B+ ]# N8 h+ q  K —— 可靠系数, 对于跌落式熔断器, 取1.35~1.5; 对于限流型熔断器, 当一台电容器时, 系数取1.5~ 1.8; 当一组电容器时, 系数取1.35~1.8 1 a( Q# k  i* `2 Z2 c8 M
  ③保护电力线路: . u  K/ P1 p$ r% f
  按一般条件选择: " f# I0 u9 M: C" o) f1 J( C( |
  Ie≥Ije≥I g•zd 6 q. F1 u4 {4 V# b$ `
  2.4 按开断电流选择
; k. H$ [6 `# `9 d8 w  (1) 一般条件:
) T8 H7 _2 [6 M8 Q- E8 K  I ke≥I dt (Ske≥Sdt)
1 Y! g( G' P! t7 k: _  式中: / T+ u* h2 |" H8 D
  I ke (或Ske) ——熔断器的额定开断电流, kA (或额定开断容量MVA ) : e; Y# v. ?0 P0 b& ?' N* j
  I dt——短路全电流, kA ) h, Y/ v" }0 A# a/ i1 p
  对于限流型熔断器取I dt≥I ″(次暂态电流幅值) ; 对于非限流型熔断器取I dt≥I ch (稳态短路电流最大有效值)。 # l0 \8 P0 q! y# S% C9 q: x" E
  (2) 对于跌落式熔断器:
7 W6 G3 {2 }3 e2 I  跌落式熔断器的开断能力应分别按上、下限值来验算, 在验算上限值时要应用系统的最大运行方式; 验算下限值时, 应用最小运行方式。
6 b  G" S0 r  i% W1 R  2.5 短路电流的稳定性 ' E" v% k" n& Z) l7 r% D$ n& b
  对于限流型熔断器可不进行动、热稳定的校验; 而对于非限流型熔断器, 要求进行动、热稳定的校验工作。
: U8 E, M* M' |; w5 J0 [; F  热稳定校验:I²chTre≧Qt 9 x! [* s7 t# V/ ]6 k, k) A
  动稳定校验:Idei≧ch (3) 2 p. C' h; d3 F, c+ \9 P- H
  式中:
' j! V3 g! t9 |4 ~  ich (3)——短路电流峰值 ( Q9 ~% q/ ~, K) X
  I ch——稳态短路电流有效值
. X( [5 l6 f0 U, g' h% }  2.6 保护电压互感器的熔断器 . R+ L: D* j; e: [! p& _* `
  只需要按额定电压和开断能力选择。
2 e( S, b6 }) q9 o2 M/ d
" _9 J( \% A2 h7 a网上发现了一篇这样的类似问题...看看能不能对您有所帮助... :)

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表