不好意思,请教下做GIS或类似产品的同行., ^& g6 T/ z% ~+ {: H! j  f
标准上对产品中所充的SF6气体的微水含量都有规定,但是,有一点不是很了解,如何将测量的数值换算到20度下的数值呢?
' @5 E" l- V' i' Q顺便说下,我目前的试验条件# Z* x' k. o+ ?5 d
产品带压力表,有温度补偿功能,表压即20度下的压力% X6 {  V- D+ g
测试方法:露点法(冷镜), d1 P4 V  t. _/ V1 |
测试时我用的常压法测量的,因为这样查表比较方便,仪器自身也可以带压测量.) a8 `: h* r# {) a
哪位高人帮个忙,给点拨下,谢谢了先.
发表于 2008-5-5 20:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门

附件

环境温度对六氟化硫气体湿度的影响, T) h6 |# ?0 V* ?
Effect of Ambient Temperature on Humidity of SF6 Gas
! S& a: g' e7 Q- D; X& q9 l) ?( l李国兴: D5 p' [( m* G" I2 P- K0 {
(黑龙江省电力科学研究院 , 黑龙江 哈尔滨 150030). k* O" o% p6 w5 i- L) @
摘 要: 分析了SF6 电气设备中气体湿度受运行环境
, d+ c9 u' k* u) [! i7 K1  SF6 电气设备中水分的来源" M2 z! q' \4 V
温度影响所遵循的变化规律,解决了由于测试温度与
( k3 b+ ?. r2 C- D' s( y标准温度(20℃)不同而使测试值与标准值无法比较这 由于 SF6 新气中含有水分 ,在充气时由钢瓶
1 l5 R' a. @; \: C3 |. `- F: a" g一难题,从而为SF6 电气设备的监督检测提供了可靠 直接充入设备中。
4 I- f- x* a3 S依据。 在 SF6 电气设备中 ,特别是组合电器 ,在安装
9 ]! ^3 e* b, U) |+ A. w' I关键词: SF6 电气设备; 环境温度; 湿度 过程中将空气中的水分带入设备中 ,通常在装配* c3 [8 B6 R3 L1 w. o
中图分类号: TM415    文献标识码: A 完设备后要立即进行抽真空 ,但并不能把设备中
. T3 Y! D. \& w9 [) c: U% B文 章 编 号: 1002 - 1663(2000)0120033204 的水分完全清除。
/ g' j- @1 I/ `" E) J* cAbstract: The problem of temperature measured in2 在充气过程中 ,充气管道和减压阀门中带有
! X% S) ]& |  ucomparable with standard temperature (20 ℃) due to 的水分均有可能被充入设备。8 s9 W* r, D/ t; y- s/ N# L$ [
the difference between the temperature measured and 设备中的固体材料含有的水分随时间的延长
2 V' T7 o8 s! h7 h7 K2 hthe standard temperature (20 ℃) is solved through the 而逐渐释放出来。6 A5 p9 U* K7 M% t# [; J' Z
analysis of the effect of ambient temperature on the gas+ P: N8 A$ J( m! O6 C* q9 t
2  SF6 电气设备中气体湿度受运行
1 E/ e7 q" {3 X) Y+ Htemperature in the SF6 electric equipment , and reliable
5 G! u; Y! D0 Q' s环境温度的影响8 G: {- M, Q8 W% r% j) s- n
data is thus made available for monitoring the SF6 elec2
/ b' e% n8 W  d% \/ @1 xtric equipment.   在 SF6 电气设备中 ,固体有机绝缘材料、瓷套1 P- d) f7 \$ z; i8 W( H' k( C
Key words: SF6 electric equipment; ambient tempera2 内壁、操作拉杆以及吸附剂中均含有微量的水分 ,
; d0 _' Y( J. |" k8 y* C& Nture; humidity 且与 SF6 气体中的水分存在着动态平衡。当这些
/ ^/ H# P5 w; \9 ^固体材料对水分子的吸附速度大于水分子由于热" M0 T& F0 N! G  e+ m% |4 t
0  前 言8 N0 s2 l  R$ A7 e! H0 n
运动而从固体材料中释放出来的速度时 ,SF6 气
" [; L( Q2 T+ w8 ]! m# M3 H% s在 SF6 电气设备中 ,SF6 气体湿度是监督设备
. G: c& @. ?6 `* |6 ]体湿度将变小 ,反之增大 ,一定时间后两者达到动) k6 j: N8 X" a0 t
安全运行的一项重要指标。SF6 气体中水分含量: n5 @; i& \  g' n: k/ X% o& h: u
态平衡 ,气体中的湿度将恒定不变。当温度发生- @5 D; p3 i6 J1 _+ d; ^
过高 ,不仅严重降低设备的绝缘强度 ,而且水分的
, E* E) ?( z+ Z" E7 l; X% x. |# e& N变化时 ,原有的平衡被破坏 ,直至达到新的条件下
8 R- M  U8 Z- ]6 t$ Y9 H# R: }/ u存在还会促进 SF6 在电弧作用下的分解 ,以及分
/ x  {7 }' [8 F- F. }* m9 ?  m的平衡。3 T7 i. I! n% @  v+ e* r8 E
解产物的水解 ,这是构成设备内部绝缘性能劣化
+ Y$ \) W1 V" \- s) P' z假使在温度 T1 , T2 时,设备中气固两相水分
# g7 P( U) z1 W和设备腐蚀的主要原因。此外 ,若 SF6 中含的水9 C% [8 L  v, ~3 ]* \: G& M
子运动达到平衡,SF6气体中水蒸汽的分压分别是
" C; s" W+ D& [, b9 T分较多 ,当温度降低时水分可能会在绝缘表面凝
* t; ]) w9 M! D: c$ w* |P1 和 P2 ,根据克劳修斯 —克拉贝龙方程可以导
2 k5 L* C% ~# |! x2 X- o结成露水 ,降低设备绝缘 ,所以必须严格控制 SF6  I; R3 v4 `, o3 H, ^$ N/ ~) I, [& ?
出:
; A, C1 ^4 ~5 ?* ~, N; |: R/ u电气设备内的气体湿度。在多年的气体湿度监测% d, [3 d+ p  [( h& U# R. c
P - ΔH ( T - T )( n* F/ j' v; I2 N$ q* Z0 O
中 ,发现设备内 SF6 气体湿度受运行环境温度影 1 S1 2 1
4 ]  S$ n3 T6 H2 v1 G8 a5 M= (1)/ X1 l: n$ V1 V; n$ R. R" O
P2 RT1 T2
- m# Y  Y; e( L响很大 ,而 GB/ T8905 - 1996 中 SF6 的湿度标准是
+ T2 I9 p, p! X. r6 x7 j* O式中ΔHS1 ———固相吸附热;; c; r2 d' g+ P$ O
20 ℃的值 ,但测试温度往往不是 20 ℃,有的甚至1 w* n6 \' z) v7 \0 A6 c* X% ~) V* k# H
 R ———摩尔气体常数。( e4 k5 H, u7 @$ O: z, C/ ?' j
与20 ℃相差很大 ,这就给 SF6 电气设备的监督和0 P0 T1 }' K! j
若固相中含有的水分足够多时 ,SF6 气体中
/ A9 N" W7 d' o' {3 U验收带来了困难。本文就设备中 SF6 气体湿度受
* b- h; K' x8 f6 I+ b9 S水的分压可以分别达到该温度下水的饱和蒸汽& u+ V* P$ O* g$ |
运行环境温度影响的情况进行了分析。$ `' B, Y( S& v, s' y* w
压 P1B 和 P2B , 则根据式(1)得1B - ΔHS2 ( T2 - T1) P1B , P2B 可以从饱和蒸汽压的参数表中查到。表
& Y7 f5 ~- d! f: v, V= (2)# _7 e, _  _6 Y. }; o+ [# W- u
P2B RT1 T2
% L  g; X$ m. x7 \, M* ~/ `1 中列举了0~41 ℃范围内水的饱和蒸汽压。
: c5 D9 c+ V* I+ I  在较小的温度变化范围内 ,ΔHS1 与ΔHS2 可0 U3 s7 _! y4 B$ i
以近似相等,则由(1) 、(2) 两式得:
9 o1 ?; N) P. H( N. _8 I' kP1 P1B( ~% F% f' H: ^6 s2 `& c
= (3)
9 R. @; ~! G  z. `& M2 }: s# B' {P2 P2B$ e/ R5 m/ I: Z; R1 |  L
  对于 SF6 电气设备 ,由于水蒸汽的分压 Pw 相1 y  O9 A  O- g. ]- K, J! A
对于 SF6 气体的分压 PL 要小得多 ,所以有:
9 _! R% A9 h' nPG = Pw + PL ≈ PL
4 B0 f+ T/ Y- Q/ ?% r# ^P1 P2
7 k8 u* u1 z5 M) J则由 X1 = , X2 = 得:
7 v1 h1 J0 T( f0 R1 y, OPG PG; m! `2 z9 _( B8 @0 I" D
P1 P2
* E2 W! D: X+ y9 k6 IX1 = , X2 =7 Z9 j. k1 }. M" x4 H- k! H$ V
P1L P2L: p7 N- E8 ?( G6 o* Q, l
X1 P1 P2L
# F/ C# H1 R: E; A9 f8 X则有:       = · (4)
# c: {3 C7 j. `/ C1 v# lX2 P2 P1L
6 U# C5 l$ T" z' M将(3)带入(4)式得:
, W) q, V7 I  BX1 P1B P2L, K7 |5 d. k0 |: B: a) E7 }+ f2 S# I  T
= · (5)
8 e- w, t- u0 ^& KX2 P2B P1L6 g9 k$ \0 g  `) [) O% r) \/ a
式中 X1 , X2 ———T1 , T2 温度下 SF6 气体的湿度
; F! U8 ?( s! Z! f" j8 \; Q(体积比) ;
* X& t1 Q2 ]$ s) R4 m, G  S图1  SF6 的状态参数曲线
' n( P# `5 j) pP1G, P2G ———T1 , T2 温度下设备内气体的4 v6 ^4 z$ O; \0 k! U
工作压力;
0 k7 H5 G  ], ?( ?3 Z  对于有压力表的电气设备 ,(8)式可简化为:6 c8 o$ T( [$ p; v$ y% X1 k, v
P1L , P2L ———T1 , T2 温度下 SF6 气体的绝对. _' m% }) r! I; Y5 u
P2B P1Y' m* r* j; Q+ B
· · ( )
. M/ `- I/ V) {5 y* r分压力。 X2 = X1 9$ Y1 |( {- J4 c$ e9 S
P1B P2Y
# V$ X" }) ^+ I8 N  因为一般 SF6 电气设备中 SF6 气体的压力为: B! i- w% D; o& S" P- @) z# `
式中 P1Y, P2Y ———T1 , T2 温度下 SF6 电气设备上
/ v/ a7 k& B7 ~& _9 _5 i3 C( X0 T0152 MPa ,密度较大 ,所以不能视为理想气体 ,在 压力表的读数。; p$ Y/ F/ E0 A
实际应用中只能采用实际气体状态方程来进行计
( q; C% T6 ]9 m5 n- ~/ g4 n从(9)式中可以看出 ,温度对设备中 SF6 气体
6 D# \$ r8 h7 _! p算 ,比较实用的是Beattie —Bridgman公式:
9 l: @6 a/ ^: @+ k湿度的影响情况与设备的技术参数和产品质量有* t4 `* x+ H# s  ~' M4 y
- 3 2* D) L  [7 _6 c
P = 0.58 ×10 ρT(1 + B) - ρA (6)& [; V( H; d8 b$ |
密切的关系。设备中 SF6 气体的额定压力越大 ,
! t. o. q3 {8 G0 z4 r% w( @' S# K- 1. f, l9 n- V; \9 o& ~& J5 r5 g6 M" \  c
式中 P———SF6 气体的压力 , ×10 MPa;
0 j' z4 U2 c. W* N固体材料的含水量越小 ,运行环境温度对设备中
5 R' a4 E+ g' J/ _: C3
( ~% h; c" u# G+ R( x# nρ ———SF6 气体的密度 ,kg/m ; 气体湿度的影响就越小 ,反之则越大。
* ]# k4 m* n9 d  }% K9 ~9 yT ———SF6 气体的温度 , K;. P4 @  _: u# Z- t9 a
 电气设备中气体湿度受运行环境
/ t" _+ n- ?0 _7 Q1 h  i- 3 - 3 3
$ D% v* n) O" r  sA ———01764 ×10 (1 - 0.727 ×10 ρ) ;8 y9 {! \% X4 P4 ^  m
- 3 - 3 温度影响的特性曲线
- _$ i( |7 N& w* k) d- HB ———2151 ×10 ρ(1 - 0.864 ×10 ρ) ;* J/ \$ ]6 ^7 @6 n9 O% O3 [
  将(6)式带入(5)式得:   根据公式(8) ,将温度与湿度之间的关系绘制
4 X. C9 ^* \* z- 3 2  b1 j6 ^, U/ B5 p; s* B
X1 P1B 0.58 ×10 ρT2(1 + B) - ρA 成一组温度 —湿度曲线 ,如图2、图3 ,在实际应用! O4 P5 q- t: k. q, b
= · (7)
. Z9 F* d% T; |- T2 s( U) v- 3 2
6 d: \+ f; u+ A8 cX2 P2B 0.58 ×10 ρT1(1 + B) - ρA 中可以根据该组曲线查得不同温度下 SF6 电气设! I6 A3 \2 P8 n8 [
- 3 2
  O' B6 G  Q" VP2B 0.58 ×10 ρT2(1 + B) - ρA 备中气体的湿度。! t( z1 \% s3 W, B3 c
即 X2 = · - 3 2 ·X1* n. O" K" t' K. y1 R7 C! w
P1B 0.58 ×10 ρT1(1 + B) - ρA8 J1 v3 W0 X: f% x) ]
(8) 4  计算值与实测值的比较
% b5 a6 V5 Z$ ]. d1 X7 E+ r) c  此式即为在运行环境温度下 ,SF6 电气设备9 V0 Q5 A, H- x* |9 o1 n
哈三电厂5 组 SF6 断路器的气体湿度测试结
- A6 }: s7 Y5 M4 I' D) p内气体湿度所遵循的变化公式。
  a% F1 R) m9 C7 `果见表2 ,表3 是以表2 的测试结果作为 X1 ,根据
3 e3 V5 l, {2 l在工程应用中 ,我们可以根据 SF6 的状态参; h9 e4 `3 y* a6 ^. o6 c5 k
公式(8) 计算1998 年5 月测试条件下的气体湿度, G* q7 d  W( p5 @
数曲线(图 1) ,查得某一运行条件下设备内气体
1 i- @% B4 f& z( g0 ?/ nX2 ,并与实测值进行比较。
! O+ E0 V8 j0 q. J9 r4 f的密度 ,并依据该运行温度下气体湿度测试值 ,计* E; {+ d/ [% ?7 v# s7 |. P7 P+ T. r
算出设备在不同温度作用下的气体湿度。公式中表1 水的饱和蒸汽压(0~41 ℃)
5 \/ g" R; @' O0 {& F" I- gPa* ]1 @& F( u% Z$ w/ g6 Y; R' Z
  从表3 结果可见 ,测试对比的 5 组断路器当/ I1 t, _! D0 }, h' j( M9 p) Z+ c9 [
中 ,测试值与计算值之间的偏差均小于 15 %,说明3 _7 [, P+ P7 J3 u9 G* p( q+ m5 p
测试值与计算值是基本相符的 ,同时证明设备内
+ o8 Z  V9 z" v# ~4 uSF6 气体湿度与运行环境之间的关系是遵循公式4 X1 Y$ ?" }1 q& n% d6 k6 R
(8)的。在试验中可根据此变化规律来监测设备8 h# H2 m( B' C6 I
中的气体湿度 ,以保证设备的安全运行。' t/ i$ H  X$ @. w$ {3 K- ~
测试值与计算值存在偏差的原因 ,一是设备
: M$ p- J" O: @! K! w3 v& v  ?/ @图3 温度—湿度曲线' q, a8 W: B' N. C& \" t; G' X9 u
内气固两相中的水分子分配不能达到完全平衡;
( v1 }9 Q; ~/ e5 N- o  @表2 1997 - 06 SF6 气体湿度测试结果
  l$ x6 |  F0 x; N9 q7 {6 q二是不同设备当中的固体材料不完全相同 ,对水2 S7 L6 U: q$ w5 }* m
μ
( `! p* {$ ]* o: P1 b# b设备编号 相别 环境温度 t ( ℃) 气体湿度 Vr ( L/L)9 e( d, s0 B5 f
分子的吸附能力不同;三是存在着测试误差。* O' z$ v' P: L8 Y6 r8 s- X- O3 D" c  }
A 2210 62149 G" u  ~) c* ~; V4 u, `- y& _
2230 B 2210 8616 5  结论3 B( U5 g& ~+ \# m/ M
C 2210 4719
+ v* ]0 U( A& T. V6 R" \4 r$ i4 `6 n经过以上分析 ,我们得到了 SF6 电气设备内) r; ^% f* t# `6 Q
A 2710 6312 气体湿度受运行环境温度影响所遵循的变化公' [. i  G9 x+ I: T9 _8 t
2240 B 2710 6117 式
0 o" G6 a% f' G! c# B,并通过现场实验得到了验证。将测试值换算2 t7 Q( l8 X. c9 J" D1 _
C 2710 5417! l0 Z0 G: [& ?* ~1 p  `7 R) O3 {9 F
到20 ℃的值后 ,与标准值相比较 ,可以判断出设
* t, U. W6 m, D) ?1 wA 2510 7915 备内气体湿度的真实情况 ,这在 SF 电气设备的
2 b) r! }; ?, u4 y63 P0 A) n" i' H- _0 z
2242 B 2710 12216 交接验收及监督检测工作当中具有重要的意义。
4 J2 o  d/ y2 K. PC 2710 7812

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 热情应助!

查看全部评分

发表于 2008-5-5 21:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
很抱歉!上传的不清楚,附件又上传不上去!" c+ X. L3 M6 Q/ w' y8 X9 j( h
所以你搜索下面文献,或许你可以找到答案:# d7 f' _) \0 @: A4 K
* j: _9 N, m4 V5 i3 X: O9 v0 {
环境温度对六氟化硫气体湿度的影响
/ u' ?: D  d) }$ D5 AEffect of Ambient Temperature on Humidity of SF6 Gas
, @, ^- k7 }6 f" ?8 |% D! ~李国兴
! b1 R: C' j! }/ h(黑龙江省电力科学研究院 , 黑龙江 哈尔滨 150030)
8 u' h& b, [( N% O9 u5 o* ~% j
 楼主| 发表于 2008-5-6 08:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感谢,根据您的提示,我已经找到了这篇文章。大概看了下,很有用的。