[讨论] 板式冷却器换热面积如何计算?

[复制链接]
发表于 2008-5-5 22:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在液压系统设计中,往往要选用冷却器。不知各位在设计中如何确定冷却器的换热面积?特发此贴和大家交流。
; a  H+ L5 v8 Y9 p  对于我来说,书本或者样本上提供的公式太麻烦,要是选国产的一般都是靠经验,水量是流量的1.5倍,冷却面积和水量相当。比如1000l/min,水量选择10000X60/1000=60m3/h,冷却面积60m2;当选择阿法拉伐等厂家时,他们都有自己的选型依据,冷却面积还跟介质黏度、介质的温升、冷却水温降有关系的,计算一般都比较麻烦。( z1 N0 r6 l2 g
  不知各位在这方面都有什么好的方法和好的选型计算工具,一并讨论交流。
发表于 2008-5-14 17:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
板式换热器 我选过山东淄博泰勒的 那上面有公式 不过的确狠狠麻烦啊 告诉他们参数让他们算也可以啊
发表于 2008-5-14 17:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
Q=QV1p1XP1(T1-T2)/3.6+Qv2p2(t2-t1)/3.6(W)- P: g. v2 P2 A' A
其中 Q为 热流量,W 1kcal/h=1.163w. T8 e( x3 Y$ s5 D+ _3 r) R
qv1 热介质的流量 ,立方m/h: r- q/ A+ o$ U) q, v' _6 R
p1 为热介质的密度 ,kg/立方m
% e3 I6 ~2 V) a  z: N% CCP1为热介质的比热容,KJ/kg度7 ^  S/ F- w2 W
T1 为热介质的进口温度 ,度
$ U: y6 |, \; X# _T2为热介质的届口温度 ,度
0 Z( R7 L4 N7 z& r) ^Qv2 为冷介质的流量 ,立方m/h, {) G6 ]. j4 e( o& o9 @' V
p2为冷介质的密度 ,kg/立方m* z: x; g, p* G, ]' e
CP2为冷介质的比热容,KJ/kg度
8 _0 F( l  W' k) A  {# Pt2为冷介质的进口温度 ,度7 G. F; ?+ {) {/ S" J9 x
t1为冷介质的届口温度 ,度/ x5 U6 a# ~# x; k4 i: ]! \5 l, Y

* B# \# f$ g* H; v2 z对数平均温差
/ k5 E# o, w6 [+ c2 [8 g# i当 T1-t1不等于T2-t1时  Y, K! G# d* m# q  Z
△tm=((T1-T2)-(T2-T1))/ln((T1-T2)/(T2-T1)   ,度/ Y* B! O' L! _  {! \% s
当 T1-t2等于T2-t1时
. u% J. t5 S) u" j) \' M2 X△tm=((T1-T2)-(T2-T1))/ln((T1-T2)/(T2-T1)   ,度
' A  g1 X) t- ^% {: z- z9 O2 `' ~换热面积
* s4 {2 R( O7 u/ \F=Q/(0.8-0.9)K×△tm   (平方米)
  ?# u! N; \7 v我的天还真难打!
) u/ M- a, K. Y/ K' u& C% R
* D- F( J1 [5 h+ K( @& K. U[ 本帖最后由 xiaoma76 于 2008-5-14 18:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-17 20:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不知楼上朋友的公式是谁家的??( p5 ?( K. w0 R3 Q- f9 ?
据我所知,各家的换热板热流量值是不一样的,W 1kcal/h=1.163w是怎么给出的
发表于 2008-8-15 16:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是看不懂哦
发表于 2008-8-15 23:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是呀,最好有个经验公式子!
头像被屏蔽
发表于 2008-11-24 11:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2008-11-24 11:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-14 15:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼主的办法很简单,是不是准却呢
发表于 2009-9-14 15:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 beginfa 于 2008-5-17 20:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  K; ]2 ]# ]6 P不知楼上朋友的公式是谁家的??
# }% d: R: W5 w0 y7 O据我所知,各家的换热板热流量值是不一样的,W 1kcal/h=1.163w是怎么给出的

7 ?: h8 Y. d4 z
; |$ J2 O( H5 L9 w7 \8 C( y1 MW 1kcal/h=1.163w         这个是物理常量
, R7 e. y, X3 y7 z8 m2 ~" J6 o* r! J1 ~0 Y# N9 U: g3 a; |
功率: 1千卡/时=1.163瓦
发表于 2010-11-10 18:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
谁有比较权威的计算公式啊
发表于 2010-11-17 11:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是需要计算的,你可以让厂家给你算啊。
发表于 2011-8-22 11:21:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
计算那是相当麻烦啊,让厂家推荐得了
发表于 2011-8-22 11:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
自己参看重标手册可以算。
. f$ u' `% v$ |/ s. E/ z& n或则你提供冷却功率,介质。厂家也可以算。
发表于 2011-8-22 11:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
一般都是厂家算的,或者你可以向厂家要一个计算软件,把参数直接输进去就出结果了。