QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
9天前
查看: 1200|回复: 0
收起左侧

[环境科学] 住宅楼墙体温度裂缝的原因分析和控制方法

[复制链接]
发表于 2008-5-7 10:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一、 砌体温度裂缝的类型、特点和形成规律:
' A$ C9 g0 _; u" B2 s/ K    砌体结构温度裂缝通常有以下特点和规律:即具有顶层重、下层清;两端重、中间清;向阳重、背阴清;现浇重、预制清;且随温度变化而变化等规律。
% z" a# m, x8 S3 l        砌体结构温度裂缝因出现的部位不同,其形状也有较大的差异,在顶层山墙或伸缩缝墙体,多数呈水平裂缝,少数呈斜向裂缝,且多发生在圈梁下部;在纵墙上多在门窗洞口处,形成斜向或水平裂缝。 2 P+ m2 P. \* W
        二、形成机理和原因分析:
4 y! A7 i1 b9 i        砌体结构在有约束的条件下,由于外界温度变化,楼盖与砌体互相约束,造成相互间温度变形不协调,导致砌体产生温度应力,当此温度应力超过砌体的抗拉强度或抗剪强度极限值时,砌体将产生温度裂缝,通常砌体结构的温度裂缝与下列因素有关:
1 E8 m; e9 z  s( z1 r  N        1、 砌体结构伸缩缝的最大间距超出了现行规范的规定,导致局部温度应力超限;
3 ~' \! H6 ]. q" R) A        2、 砌体结构钢筋砼楼盖的保温隔热未达到现行建筑节能设计标准的要求,导致屋盖出现较大的温度差;
* z: b% k; c  E5 R2 G, S" S        3、 楼盖与砌体相互的约束较大,造成砌体出现较大的附加温度应力; 0 [6 {: m" S1 O; \7 ^
        4、 两种线膨胀系数差异较大的承重结构体系(砖砌体为5×10-6,砼为10×10-6)之间,未留能适应温度变形差的缝隙; % R( T: d5 _7 K
        5、 墙体内外或上下之间出现过大温度差,导致温度应力或温度变形超限。
9 t/ B# N2 _+ D% W& W        三、对砌体温度裂缝加以控制的必要性:
: w' j* Q+ [, g! ^        虽然此裂缝不会影响砌体结构安全,但近几年已成为用户投诉的焦点,为减少用户的不满和投诉,施工单位应对此加以控制。
' j7 V+ B! X$ v6 u        四、砌体温度裂缝的控制方法: " t" s& `' ?. L- L0 ?* N+ `* u
        1、顶层端部两开间内外纵墙及横墙处设置抗裂柱(即构造柱); ( q% J6 u  `) T$ J
        2、顶层端部开间外墙门窗洞两侧设置18㎝×37㎝(外墙厚度)的抗裂柱; : v" S' T6 w, v, ?, Z
        3、顶层圈梁下2米范围墙体内,每隔50㎝在墙体灰缝中设置通长加强拉接钢筋; . t2 S' D( Q- }) d0 H3 L3 w) t
        4、顶层端部两开间窗台下,设置18×37㎝(外墙厚度)的钢筋砼梁,其两端与两侧抗裂柱相结;
6 H" U& Z; O+ L# P( k5 y% m; o1 r        5、顶层砌体砂浆标号应提高一个等级。
# F' S) A: V( K% E) m7 a" f& O        注:“顶层端部”包括砌体变形缝两侧。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表