发表于 2008-5-8 18:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这样接线错在哪里1 R9 o4 n9 |4 H7 q  G( q
$ A8 G, n( j* {; d1 [) `
如图的连接方法  电机不动       请问接线错在哪里
0 Z* b& E, Q  @
- S7 D( r9 J: h[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-5-8 19:49 编辑 ]
3333.JPG

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 成功的求助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-5-8 18:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
脉冲在600HZ 左右   50%脉冲占空比
发表于 2008-5-8 18:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
555的电源地跟24V的电源地有连通了吗?
发表于 2008-5-8 19:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
不知道M4010的内部结构,但看你的图脉冲输出的三极管集电极应有上拉电阻!否则三极管没有输出
发表于 2008-5-9 14:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同感,感觉三极管缺个上拉电阻,当然前提是你电机的线都连的对的吧?呵呵。
 楼主| 发表于 2008-5-9 18:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
m4010   如图
1 y, q. I, T, N% F, Q9 |( n) s/ J. O- V  k- Z
按照3 楼的说法连了地线还是不成功
333331.JPG
333222.JPG

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 支持你,希望你的问题早日获得解决

查看全部评分

发表于 2008-5-9 19:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你用示波器测量下脉冲输入端的信号,看看频率、电压幅度等。步进电机启动时是有要求的。
发表于 2008-5-9 19:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来给你出主意: . E7 @+ d: u+ J
1。此电路控制是很简单的 ,只要掌握M0410各控制端子的光耦输入特性。 8 a5 D/ ^7 B) g$ n* W1 q- o
2。现附上二张改进的图纸,供你调试用。
0 h, C! c" L/ r2 z0 F# m  Q3。若照此附图,还有问题,请继续发问。:call: (我看一般是能解决啦!
  X  h; J; U( V- b( E fen-1.JPG , `1 k' k/ e% D" R
& L  [/ R3 `9 o- O
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-5-11 12:51 编辑 ]
fen-0.JPG

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
yqwfk + 10 应助,费心了

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-5-11 10:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
XIEXIE   谢谢楼上的几位朋友   
$ z6 i3 Q% d+ z  S  P: X: A' S
. k# q- @( z6 U+ |! W" O+ O3 ^按上面的接线仍然动不起来  郁闷得很啊  看来只有找厂家问问了   谢谢各位
发表于 2008-5-11 11:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你可以断开使能信号试试!有的驱动器是使能信号断开时动作,接通时不动作.

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
yqwfk + 10 应助,这可能是正确答案

查看全部评分

发表于 2008-5-13 19:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
10楼说的有道理!
: B8 C' J6 m+ Z2 ]7 ]4 I我不支持连接地线的做法,6楼的图很明显驱动器本身有光隔,连上光隔就失去意义了!而5V与自身的地已构成了回路,不需要再连接了。 5 q0 F2 @/ L3 I( N& R$ F1 T; |
我在4楼说的上拉电阻,驱动器本身也自带了。9 D& n6 D6 b  Y# x
所以我支持10楼说的将使能信号反相一下试试!
1 i( {2 P2 s3 |如果还有问题可能有以下原因,楼主自查/ L/ R! V1 u0 l" v9 y- s+ P
1、驱动器、步进电机损坏,如果是新的这种可能性很小;
/ }0 ^5 I# N; E3 ]2、脉冲信号频率不在启动频率允许的范围内,这就要求楼主针对所选电机检查启动频率、最高频率、升速曲线+ H* F% n$ S* p" _
, t+ A' z' m4 r1 J
[ 本帖最后由 yqwfk 于 2008-5-13 19:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-17 11:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢大家帮忙   我跟厂家联系了一下  发现有两个错误9 y  o7 g4 m. D/ S; w5 Y- V
一是驱动器内部有个跳线   对输入频率有要求  默认是1000HZ---2000HZ  要打开盒子设置! T" ^! X( }  ~4 M
二是24V电源问题   用稳压电源的话电流不够大   要用变压器加振流的方法提供* m! r; ]1 ~  f

9 J# |$ d2 U  v/ {4 _- J再次谢谢大家帮忙!!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 求助,有始有终

查看全部评分