一 交流接触器的选用方法 * \3 b- Q! Z3 I, a' T8 F5 D& {5 T& W3 i
接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。
6 H$ W1 a" J: Q+ O8 q2 Y1 Q 选择接触器时应从其工作条件出发,主要考虑下列因素: 1、控制交流负载应选用交流接触器; 2、接触器的使用类别应与负载性质相一致。 3、主触头的额定工作电流应大于或等于负载电路的电流;还要注意的是接触器主触头的额定工作电流是在规定的条件下(额定工作电压、使用类别、操作频率等)能够正常工作的电流值,当实际使用条件不同时,这个电流值也将随之改变。 4、主触头的额定工作电流应大于或等于负载电路的电压。 5、吸引线圈的额定电压应与控制回路电压相一致,接触器在线圈额定电压85%及以上时应能可靠地吸合 1 ~) ] Q$ v" T0 H2 s$ z
$ W$ W/ ~# d" t0 z: w% a7 \" r% ^
二 热继电器的选型
4 }" `" j- G: Z- ~ 长期工作或间断长期工作电动机热继电器的选型' k8 _1 m, Z+ p% o' [8 _
(1)按电动机起动时间选择
* d* S; [ |3 p, w4 ]9 u6 C7 d! \4 I tf=(0.5~0.7)td0 z# G! d( k. x. N
tf:热继电器在6Ie下的可返回时间
: |3 j' G+ W5 k- C0 v4 T2 d- r td:热继电器在6Ie下的动作时间5 j- H) B: r9 y) r4 L4 Z
(2)按电动机额定电流选择
* F" A0 z: p4 { |4 c Iz=(0.95~1.05)Ied
6 k* Z; v& l Q+ X Iz:热继电器整定电流# F! P. t/ N) n# g
Ied:电动机额定电流, a/ c5 v# Q5 U3 q# b0 B
(3)按断相保护要求选择
5 |5 c2 [4 `* [9 g1 c( R 对于星形接法的电动机,采用三极热继电器即可;
$ @, V' E. y+ a k; R0 V# s( H' g2 x 对于三角形接法的电动机,应采用带断相运转保护装置的热继电器。 |