原帖由 yjybd 于 2008-5-27 14:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 M# G* p2 q o1 E
导线的经济电流密度×导线截面积就可以了
9 h) ?6 ^& r2 @9 m( ^) G以下为各类导线经济电流密度值 A/mm2: K. r& W6 O( }, _ _' f; n
导线类型 T=3000h以下 T=3000~5000h T=5000h以上
0 f. `! J( x( i! v7 e铜导线 3.0 2.25 ...
$ e4 u' v3 O& u上述导线经济电流密度计算是正确方案
- v+ E: k9 _, ]9 U+ _* F. e7 l/ F) y
1 k* w' O: B1 z) ~ [) O0 i& B8 @, d$ o但是这电缆不可考虑,这么大的截面,载流是多少了,带多少功率了,单相(电压乘电流等于功率),三相(根号三乘电压乘电流等于功率),应考虑经济运行,自己考虑吧!4 E% o: y' A' N1 i# W& J" z8 E8 C