QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1814|回复: 2
收起左侧

[求助] 液压PID的问题

[复制链接]
发表于 2008-6-9 14:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问如果用PID来控制比例阀方向阀的开口,PID的原理是偏差e产生输出,但是如果偏差e=0,那么输出=0;这样阀的开口也会=0,
4 l7 O) f4 G: f5 i9 Q. U+ b( C7 O; ?在实际应用中,是否是将初试设定阀的开口减去或者加上PID产生的输出来控制阀的开口.& A. n# f4 H: }; P- Q1 N& k
例:初始设定比例阀的模拟量电压=5V, ) u0 ~6 _: z' {: {
偏差Ev=实际阀的流量输出-设定阀的流量输出(5V对应的流量)
- I& Z) ]( s- C0 P2 }& \+ q, S
, C5 k1 c; t& u那么实际给阀的模拟量电压是否就是5V+PID(Ev)?
+ n. c# h' S( s9 q" y+ K) x4 x! y# O1 ^
PID(Ev)就是根据偏差得到的PID调节量& T' E( K# W( v% O: d4 t! C1 Z- v

4 ?, e* M8 v2 {0 `请大家指点,谢谢!
发表于 2008-6-10 09:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主深入没有浅出2 V. a/ [$ I+ d, {+ U* x. }
你给阀的信号就是你控制的信号,你给的不是偏差,不要考虑内部是怎样的,内部的偏差PID会解决(不过效果要看PID设定的是否合理了)
 楼主| 发表于 2008-6-10 20:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢楼上,我的反馈有点特殊,因为我做的是两缸的同步,如果光反馈每个缸的实际速度,那么总会存在一定的速度偏差,这样两个油缸运行的时候就会有累计误差.6 P6 O3 ^, ?0 e4 F

% S5 f+ l8 W$ a我反馈的是两个缸的位置差,所以我的想法是将反馈的位置差和设定信号叠加后再由PID模块来处理,不知道这样做是否合理.