[已答复] 求助各位-----计算零件环氧树脂套管的理论最小拉伸强度

[复制链接]
发表于 2008-6-21 23:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
公司在采购环氧树脂套管,它用在变压器上的,也就是国内通常说的穿墙套管。
2 R8 L! z% [; T套管中心后前后端是铜材的,用来导通,环氧树脂是浇注在铜棒上,通过钢板法兰,安装到墙上,树脂用来绝缘。9 C  I2 j4 s" l- g' @  _; u8 r
5 |. r( I, B( `) y! c
套管在做悬挂力测试时(模拟导线连接在铜板上后产生的拉力),环氧树脂就开裂,说明树脂强度不过,我认为是拉伸强度不够,所以需要根据最小的悬挂力,求出环氧树脂必须具备的最小拉伸强度是多少
8 A# k2 ?4 d" ?2 o' H7 m# P9 c) }% }" Q
请那位高手能帮忙求下这个树脂的最小拉伸强度,那样我们就可以直接浇铸拉伸试棒来测试材料的拉伸强度,以便来调整改善树脂的成分。) ^/ O! n$ r( U/ f# o2 r' A' O
' r/ Z0 `$ ^/ t- C/ o
现付上零件图片,安装示意图片,试验过程图片,和零件破裂位置图片。
4 E* p* e4 ]; _1 `% J1 e! s1 {$ L4 C( S" r" J9 N, u# w' B
零件尺寸请阅读零件图片(零件图纸上的尺寸默认的单位是英寸)。- {/ k/ }+ a; X5 |

! p" h. ^5 S5 K# \, [$ m/ D+ m恳请各位能帮忙下。先谢谢; I# b+ h5 Z& d, u) x1 L3 ^6 S

2 |, o  o9 w' O- @[ 本帖最后由 daviddzj 于 2008-6-23 13:06 编辑 ]
零件施加力后树脂开裂(底部).JPG
零件图片.JPG
试验过程图片.JPG
更新后的安装示意图.JPG
发表于 2008-6-22 09:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
环氧树酯根据不同牌号,抗拉强度:55.18--82.74MPa;弯曲屈服强度:68.95--89.63MPa;压缩强度:103.42--137.90MPa。" R1 ^0 i, N5 B+ I
据《现代综合机械设计手册》提供。% ^2 M" w, V! e- O3 |0 Y
" E; Z$ c( g/ X$ z* D- |
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-6-22 15:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-22 10:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 2# 的帖子

谢谢你提供的信息,非常有用。但是我还想知道我们这个产品要求的最小抗拉强度是 多少。
发表于 2008-6-22 11:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回复 3# 的帖子

弄不清环氧树酯牌号就取最小的,抗拉强度:55.18MPa。
发表于 2008-6-22 12:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主想知道的是弯矩2777Nm情况下的弯曲应力- M5 ^! O2 @, \9 m/ \. ^. O% x
另外损伤的是环氧树脂套管的外沿
0 x) V: d/ f  ]* Q- z' N7 Y
7 e& Z0 }/ L4 {9 T" T4 HMmax=41.112MPa
7 U6 y, U" Y  Z7 v% u" m% j5 d3 M/ E& q9 E  G) k
[ 本帖最后由 che-zp 于 2008-6-22 13:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-22 13:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 5# 的帖子

你理解了我的要求,谢谢.' F) P% i5 f  {. }
5 r% R1 P$ v; f: z8 y$ P
* O3 W, N7 G# ~# K0 z- x" X! q0 `
你这个Nmax=41.112Mpa是计算出来的环氧树脂的最小拉伸强度么?' c( g0 D( ^8 g! b0 e. F  ?
能简单介绍下怎么算出来的么?
0 U0 y9 n, n5 }  ~2 i0 v4 u2 }
+ Q, Q# _2 i- ~& _7 {6 w这个数据对我非常重要.5 o4 @& z. G& C1 ?) ~; e' ^* u# u

1 K" x- p* ^$ q6 ]% Y* \6 e有谁能验证下么?
5 {1 r* \4 d: D* s1 s" B7 X3 V6 i) A$ J" ?- Q& J
[ 本帖最后由 daviddzj 于 2008-6-22 13:56 编辑 ]
发表于 2008-6-22 15:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
是根据你图示给出的力和距离计算的来的,当然比较粗,应该是下部的压应力导致损坏的,可以参照工程力学或材料力学中管的正弯曲应力计算公式。# Q& c3 @  M9 x+ V7 w
5 f5 j5 R3 q. o3 @, }2 c. t: l
但是该例中间还有铜轴支承,数据应该有出入。
 楼主| 发表于 2008-6-22 19:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 7# 的帖子

谢谢你的说明,但还是希望有更精确的数据,期待那位好心人的帮助哦.
发表于 2008-6-23 08:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
幻灯片8.JPG
 楼主| 发表于 2008-6-23 09:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢你的公式,会认真研究下.现在我把安装示意图重新更新了下,应该更容易理解了.
发表于 2008-6-23 11:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
底部承受压应力,顶部承受拉应力i+ L+ c% r$ k8 Y6 W( M/ a9 \# |5 Q
幻灯片5.JPG 幻灯片6.JPG
 楼主| 发表于 2008-6-23 13:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还请那位能给出精确的数值,楼上的公式小弟理解不了哦.
 楼主| 发表于 2008-6-23 18:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还请那位仁兄百忙中抽空帮忙算下,这个数据很急着需要.可以三维币酬谢.
 楼主| 发表于 2008-6-24 21:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
继续寻求帮助,太重要了这个数据对我。恳请各位了。
发表于 2008-6-24 22:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
可惜,我好久没搞这方面的校核了,帮不上这位仁兄了,在此多支持你下!!
发表于 2008-6-26 09:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
cosmos可以算得么?