QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 4934|回复: 15
收起左侧

[已答复] 求助各位-----计算零件环氧树脂套管的理论最小拉伸强度

[复制链接]
发表于 2008-6-21 23:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
公司在采购环氧树脂套管,它用在变压器上的,也就是国内通常说的穿墙套管。2 p- Q: k* U6 ]6 q+ |# v7 ^
套管中心后前后端是铜材的,用来导通,环氧树脂是浇注在铜棒上,通过钢板法兰,安装到墙上,树脂用来绝缘。* O, {6 N3 m8 I! O6 Z
- j/ V# K; ?- i& m* m1 |
套管在做悬挂力测试时(模拟导线连接在铜板上后产生的拉力),环氧树脂就开裂,说明树脂强度不过,我认为是拉伸强度不够,所以需要根据最小的悬挂力,求出环氧树脂必须具备的最小拉伸强度是多少
. {, S+ x3 q5 _+ J2 I  V* P" {2 p5 |; z* B
请那位高手能帮忙求下这个树脂的最小拉伸强度,那样我们就可以直接浇铸拉伸试棒来测试材料的拉伸强度,以便来调整改善树脂的成分。
5 l. Q! H2 y$ V$ Y. b; `
/ h& k3 j- c: n+ G1 `8 w7 s/ m+ b现付上零件图片,安装示意图片,试验过程图片,和零件破裂位置图片。
7 u! j$ w  h, n9 @; p' Q% L. c! I4 v: o( d+ F4 F; Y
零件尺寸请阅读零件图片(零件图纸上的尺寸默认的单位是英寸)。8 ?0 {% W" _! ?- t" v/ i" p$ ~

. g1 l& q9 m: P9 E( `- W6 M恳请各位能帮忙下。先谢谢
$ M6 j8 c7 s8 T, o. f* I  A$ {1 C1 M" C$ b) u
[ 本帖最后由 daviddzj 于 2008-6-23 13:06 编辑 ]
零件施加力后树脂开裂(底部).JPG
零件图片.JPG
试验过程图片.JPG
更新后的安装示意图.JPG
发表于 2008-6-22 09:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
环氧树酯根据不同牌号,抗拉强度:55.18--82.74MPa;弯曲屈服强度:68.95--89.63MPa;压缩强度:103.42--137.90MPa。
# h+ S& a5 m  `/ I. f* \据《现代综合机械设计手册》提供。
* |2 d7 m' `; ^, @' N& M1 Y4 T. q4 r% K( `& G4 }$ ~% z2 G$ s
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-6-22 15:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-22 10:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 2# 的帖子

谢谢你提供的信息,非常有用。但是我还想知道我们这个产品要求的最小抗拉强度是 多少。
发表于 2008-6-22 11:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回复 3# 的帖子

弄不清环氧树酯牌号就取最小的,抗拉强度:55.18MPa。
发表于 2008-6-22 12:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主想知道的是弯矩2777Nm情况下的弯曲应力
/ e6 f7 D' r+ x6 V5 I) d& z另外损伤的是环氧树脂套管的外沿
1 Z0 Y7 f+ [6 W5 O. ]8 |/ b9 S% z
Mmax=41.112MPa
/ w1 [( ~! s' v2 d- e5 W2 r8 u/ x/ I
- p# |4 y+ ^5 V$ ^( J' E[ 本帖最后由 che-zp 于 2008-6-22 13:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-22 13:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 5# 的帖子

你理解了我的要求,谢谢.
, P0 Z1 ]  J5 f! S" }( E2 U* `# d% R' V) n; ?" f
# x/ F0 s% h6 M+ a, M4 K$ c. H* @0 U% s
你这个Nmax=41.112Mpa是计算出来的环氧树脂的最小拉伸强度么?
* g1 W" |2 l9 z5 D" ^% T能简单介绍下怎么算出来的么?5 W* u3 I) \& M) U/ o* p

& {: f8 L/ r% t  t4 F% u这个数据对我非常重要.: i- W# g2 p- Z: a& Q  d! ?3 e3 R
4 z( Q+ N% g0 f+ G
有谁能验证下么?. N* J7 u* d8 q0 j8 i4 ^' X

2 u7 K/ N- ^) b6 j. F3 U. r# X, v[ 本帖最后由 daviddzj 于 2008-6-22 13:56 编辑 ]
发表于 2008-6-22 15:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
是根据你图示给出的力和距离计算的来的,当然比较粗,应该是下部的压应力导致损坏的,可以参照工程力学或材料力学中管的正弯曲应力计算公式。
3 p; C3 K) j+ s4 Y, g# Z1 Q9 ?: F* M9 w. v  A
但是该例中间还有铜轴支承,数据应该有出入。
 楼主| 发表于 2008-6-22 19:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 7# 的帖子

谢谢你的说明,但还是希望有更精确的数据,期待那位好心人的帮助哦.
发表于 2008-6-23 08:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
幻灯片8.JPG
 楼主| 发表于 2008-6-23 09:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢你的公式,会认真研究下.现在我把安装示意图重新更新了下,应该更容易理解了.
发表于 2008-6-23 11:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
底部承受压应力,顶部承受拉应力i2 U4 _! N. Y$ [$ d- ?# j3 ^
幻灯片5.JPG 幻灯片6.JPG
 楼主| 发表于 2008-6-23 13:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还请那位能给出精确的数值,楼上的公式小弟理解不了哦.
 楼主| 发表于 2008-6-23 18:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还请那位仁兄百忙中抽空帮忙算下,这个数据很急着需要.可以三维币酬谢.
 楼主| 发表于 2008-6-24 21:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
继续寻求帮助,太重要了这个数据对我。恳请各位了。
发表于 2008-6-24 22:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
可惜,我好久没搞这方面的校核了,帮不上这位仁兄了,在此多支持你下!!
发表于 2008-6-26 09:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
cosmos可以算得么?
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表