[已解决] 空调不制冷是怎么回事呀?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-8 10:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
空调不制冷是怎么回事呀?
发表于 2008-7-8 10:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
压缩机运转吗? 如果运转不冷就可能缺少弗利昂了.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-7-8 16:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
压缩机好象在运转的呀!
发表于 2008-7-8 17:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
缺少弗利昂了,让厂家派服务人员去给你修就是了.
发表于 2008-7-8 19:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在大街上随便找个修家电的加点雪种就好了
 楼主| 发表于 2008-7-8 22:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
漏点找不到,用几天就又漏完了!
发表于 2008-7-8 23:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
空调不制冷的全部原因  N+ P* A2 y) h8 ?& C
* T% V; c# g! i$ P2 }
 一.故障代码包含的故障内容# _  e# o) h2 m5 e* g
  对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。- w9 K" E! n4 ~- k
  1.传感器开短路3 ]1 k8 P; w  J/ V
  传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。
7 m2 V! ]" |3 g! M; m  高压压力、低压压力保护;
7 N6 E# X3 i2 Y) R# n, X/ x6 i  四通阀转换故障保护;
: k/ R/ a( v' p  三相相序和缺相保护。7 v6 X( l5 C: G8 [, y! K
  过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。
2 y# j  ^; g: S( o& b  4.运行检测参数; `7 Q4 e& a4 m5 h& O) n
  制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护;
* v6 Y# q/ ]# B( k  制热室内热交盘管温度过低、过热保护;
. e- \. X  Z5 _. L2 c+ c6 d: B  压缩机热过载开关动作;8 g: g: }' k1 n1 d# z7 f2 w
  室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等);/ t( L+ E, |) L3 A$ j) L
  检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护);, N% g7 N: Z$ E6 W0 H- F
  室内外通讯故障,室内板间通讯故障;  O( R+ D$ _( @, s* i
  当然不是每台空调都具有上述故障显示的,但当空调出现故障时,我们应该知道可能有上面诸多的因素,以利于我们排查故障。4 s- k( f- J0 I0 I+ y
  二.检修分析及排故
! f) S5 i" y7 ?  上述那么多的故障显示代码,在不知道含义的情况下,难道就无以下手了吗?根据维修经验和故障特点,也是可以迅速解决的。
6 f3 ?# \8 H4 X  1.故障率高的特点) s1 p$ t# \: G
  根据空调的维修总结,发现下面几种情况是空调故障的主要原因,在实际维修过程中,故障率最高。
& J- e" s  H0 @4 O2 {/ P4 f  (1)室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。9 A8 ^( S" ^2 g, b
  (2)缺氟也是常见的故障,在空调工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。+ B6 D7 D! G0 @: ^1 m
  (3)电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰。对于三相空调不能起动的首查对象是相序。
* [3 F% G$ ~# t8 Y5 K3 W6 a) L& F  空调电源检查的重点是接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V。  B5 g/ \# x% j- k' `2 `3 e( }
  零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。+ ~& H7 e: e' q- N2 Y
  (4)高压压力的保护,尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。
. e/ O) C7 v3 I& P4 h7 s# Q7 J7 W  (5)遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。
  U$ z0 T$ {7 h  (6)对于环境较差的地方。要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。
  H- Y0 F, d/ W6 x3 f( A  (7)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事。
: d1 E. G2 o6 r5 X/ K  (8)空调的各接插件接触不良也是多发故障原因之一。
3 U6 ?7 R& C9 G  2.故障保护时间的判断  S$ ^9 X. T1 m; t- v( d
  根据空调保护的时间来进行故障分析也是一种好办法,空调的保护基本可分为通电不能启动保护,启动后短时间内保护,启动后10-15分钟保护,不定时间保护等四大类。
/ a5 ^+ X* R3 g  (1)通电不能启动保护,也包括通电即使不启动也会保护的情况。这种情况主要由传感器开路,短路,电源异常,CPU外围电路异常,通讯故障,电路板故障等。" L3 ^2 r& y+ g4 B) r8 H$ K
  (2)启动后短时间内保护主要是内、外风机旋转异常或不转,霍尔测速元件损坏,检流线圈回路故障等,使CPU检测不到正常的工作电压信号。压缩机漏电,堵转,绕线短路,欠压启动等。' a7 J$ ^, k# ]  e
  (3)启动后10-15分钟保护,主要是检查制冷系统是否正常,制冷效果是否正常,是否缺氟,或室内热交换器盘管温度传感器是否变质偏离正常阻值。/ P% h8 Z8 Q  @9 L. y
  (4)不定时的保护主要有制冷过冷,制热过热,工作压力,工作电流,压缩机处于低电压运行,空调电源线接触问题,室外热交换不良,变频模块过热过流等。, e0 g+ O$ \7 `- r4 Z* R
  3.排查电路板内外原因
, g% z( j  \3 O" u1 Z* `/ u  熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路,外部检测、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因——确定是电路控制故障还是制冷系统故障——判断室内还是室外故障。6 ?: o" @" z8 Z+ ?4 _- g8 E
  (1)分析电路。分析出和电路板相连的每根线或插头的作用,找出用于检测空调性能的外接线路,检查这些线路是否存在明显的开、短路故障。* D3 u; h7 X6 D, A' l; M
  (2)判断板内外故障。电路板外围线路基本正常,可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查。* z$ U1 _. ]! b6 ~3 G, T
  象能够遥控接收有蜂鸣,内风机能正常运转,制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。
" [1 ~+ \  o, f6 d# B; X) H8 v- |  通电遥控不接收,蜂鸣异常,不操作自身工作,工作程序紊乱等可判断电路板自身有故障,或+12V及+5V电源异常,公共电源回路有断路等。  b4 J5 O, S2 J% O. W# g- R6 a
  不知代码含义本着先简后繁,先易后难,先外后里的常规检查手段,进行各关键点的压力,电压,电流,阻值的测量,以达到快速排除故障的目的。$ {2 h7 E* P! B/ V
  (1)整机常规检查:
7 [3 S0 N! t$ j0 y  观察保护和开机时间的关系进行故障诊断。
. w% u+ {0 o. e/ c3 _# [7 D. F  遥控能否工作,接收头三点的电压是否正常。。( t' Y, c6 n: y( L: K
  室内、外风机是否运转。
/ s$ y% U, C5 J) ^/ t  保护前的征兆。* _2 _/ J" A% ^1 J$ [" k
  各传感器有无明显的开路、短路性。
1 L' O/ c! U- J, L$ }0 F& W  室内机过滤网是否脏堵,室外机是否散热不良、通气不畅。
$ D/ N7 d$ i  k  用户电源检查包括相序,电压高低、电源线径,接点等。
  d- B; s/ a# ]+ m; K0 D  220V电压、工作电流的测量。
/ I7 w% W& c( L5 T1 y2 u7 v  室外机四通阀能否制热动作,压缩机和外风机是否有一个不工作。
4 V8 K/ p: t+ @# ^) S  拧开外机接线盖板测量220V,通讯电压,接节是否接触不良。3 N; T* W0 S# x- ~2 y' a. S/ n' V
  拧下外机大盖检查压缩机电容,风机电容。
, h& p7 X! H2 J  变频空调还要测量外机PN电压,变频模板输出电压等。/ r3 }) p5 j7 @$ R2 Q3 y, F
  (2)电路板的常规检查:# B9 b: I7 o5 N! R+ I) [) e. X
  保险丝,压敏电阻是否烧坏。
0 X5 r2 |4 f( t' \- w; Y) Z0 R- A  +12V,+5V不正常时的滤波电容,变压器线圈的通断、负载和空载电压,CPU的电源,驱动集成电路和三极管电压。
! e4 A; t% h, ^6 X: B  复位电压,CPU端子是否虚焊,脱焊,4M晶振代换。
) u- |4 O* M) Z$ |  遥控接收头、显示电路测量及代换。
0 W" _& c/ ^! L5 E1 n2 N' S  各继电器尤其是功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良。6 P+ A: J: R8 J) `/ m0 H8 ~  |
  CPU输入信号、输出信号的电压,驱动过程测量。
" q4 [( M$ x( X" z' x/ c( A  电路板正反面上是否有水浸,腐蚀,脏物,检流线圈的导线是否穿过骨架,各线头有无松动、脱落。2 w8 M( l1 S9 ~+ e9 q* M
  (3)制冷系统常规检查:0 R+ I: `. e/ |) d
  制冷系统平衡压力,低压或高压压力测量。) ~6 {; s3 @! K2 K8 R
  电流测量,观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开启度。检查出墙洞管子的弯曲情况,内外之间是否加长管路和导线。  M* B8 E' }9 r6 F) c
  (1)假若是三相控制一定要先调相序。. ^: @. d! R* d. U! {% S1 W
  (2)插电及开机无鸣声或指示、显示的的,或鸣声异常的,一定要查电源。包括用户电源、本机电源等,有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和保险丝。, D( W5 A& A/ u& H, u" }
  (3)CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容4.8V,集成3V),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。
  S/ ?+ r9 A0 i  (4)插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。
* {; R  _9 u' Q0 a, z  (5)插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。
" \% b. h, t' b/ V  6.辅助方法检查
/ L6 e5 {6 d  k# l4 p' o  (1)利用故障显示的优先特性推理故障元件
, I% a. N' W# |: C  M5 I' p' q" \  空调的故障检测和显示都是有优先权的,维修过程可利用这种特性进行排除非故障部位,分析出故障部位。例如修一台“美的”柜机时,出现E3显示,分别插拔三个传感器时,显示发生变化,当拔室内管温传感器时,字母不变,判断其损坏,拆开挡板是断线原因。
% P6 \- B- V2 T& M1 u! o8 [& n  (2)利用调试功能判断传感器故障7 P& i1 m5 E  _8 C. c4 R
  调试功能一般有自动和强制制冷。利用自动功能可以判断室内环温传感器故障,利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为,强制制冷条件只受控压缩机温度限制,其他温度不起作用。. R8 f: R& ]( T" t3 I5 c9 n! d' ?
  (3)柜机面板按钮或挂机按钮确保不漏电。
' A; S6 w4 B. T# T; F3 ]# n  空调的按钮由于工作于潮湿环境或使用磨损,会导致按钮有粘连或漏电,引起CPU保护,对于疑难问题可以用烙铁烫端子或焊下再试机。
  p( j, d/ d! |  综上所述,检修过程我们要针对具体的故障现象进行合情合理的分析,再决定采取什么手段检查什么部位的,而不是说对着上面的说一项一项的顺序检查

评分

参与人数 1三维币 +8 收起 理由
yqwfk + 8 应助

查看全部评分

发表于 2008-7-8 23:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国
我看是制冷剂不够,或通路有堵情况,还有多种原回会造成不制冷。应该具体问题具体分析。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
yqwfk + 2 应助

查看全部评分

发表于 2008-7-8 23:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
呵呵学习了 再接再厉啊
发表于 2008-7-9 04:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 wwm1969 于 2008-7-8 22:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( Y4 c6 l% _; `) H7 H9 X) Y- p
漏点找不到,用几天就又漏完了!
2 [" ]$ j/ @1 J

; h6 {' F- l# A) K! @, |$ L! A% x" ]首先要检测泄漏点,否则其它工作都是白做。1 {" Y1 h# b" w! s1 s+ a
检测泄漏点的方法很多,可以使用肥皂水冒泡的方法检测各管路接头处的泄漏;也可以使用超声波检漏仪检测各处的泄漏点。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
yqwfk + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-7-9 11:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哪还要不机器拿下来检查呀?好麻烦呀 !!!
发表于 2008-7-10 17:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
缺少弗利昂了  f/ z$ p+ |6 p
、加一加
 楼主| 发表于 2008-7-11 08:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用了5年就有漏点了吗?
发表于 2008-7-11 09:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 wwm1969 于 2008-7-11 08:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 ]" W$ }) E2 T: S用了5年就有漏点了吗?
太正常了
发表于 2008-7-11 09:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果是用过七八年的老冰箱,建议淘汰换新,经常维修的费用开始增加,而且耗电也大。
发表于 2008-7-11 10:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上说教受教了学学有好处
发表于 2008-7-11 16:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
自己GOOGLE去。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-7-12 08:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
晕呀,用了第5年的空调就要报废了!
发表于 2008-7-28 15:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般空调不冷了的话:. e1 w/ g9 S3 D3 z" [
1、先看是不是接通电源的,电源有问题就先弄好电源,电压是不是正常的?5 V. r' m' H. X; H# f
2、然后看看室外机的风机压缩机都有没有转(如果风机压缩机都没动了的话,就先查风机吧,压缩机在风机不运行的情况,温度很快就高起来的,马上就压力保护掉了,也就不运行了;如果风机在转,压缩机没动,那就要找人来看了。这些电器没转的话先要查看它们的电源有没问题,是老化了?是被咬断了?都有可能);3 Q+ s) l6 L% ?  {8 A
3、如果前面都正常,就看看室内室外的风机连接的铜管,是不是有一根是冷的,如果都是热的话,那也就不会制冷了,最大可能就是没有氟利昂了,找人来加点就搞定了,如果加了点,不会冷,那可能毛细管或者铜管被堵了;如果过了几天就又回复到了前面情况,就有可能泄露了,氟利昂泄露的地方很油腻的,应该容易看到;如果是刚刚开始泄露,而且如针眼般很小的话,你就很麻烦检查了,要用肥皂水涂抹到铜管上,碰到有漏的地方就一下能看出来了;0 ?# Y/ g1 E+ v) H
4、其他的可能就更微小了,几乎都不可能了,直接换机器了。1 e  c- T4 X$ K( ~  a
友情提示:室内机出风口的“过滤网”一定要多洗洗,脏了后一洗,开机后,你立马就能感觉到效果明显不一样了,凉快多了。