QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
9天前
查看: 4168|回复: 7
收起左侧

[讨论] 一台变频器带动多台电动机时应该怎样选择变频器容量?

[复制链接]
发表于 2008-7-10 10:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西钦州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
以下是我从网上“百度”后得到的问答结果,感觉有点道理,但是却不怎么明白,有点疑问。' R% N# `: z9 c
# o5 n! q+ Z5 E& h# M; N/ `
   按最大电流原则进行选择  根据运行情况的不同  有以下两种情况:   $ m+ {# W$ h  v# q. v
  1.  多台电动机同时起动和运行, 只需要按变频器的额定电流大于多台电动机额定电流之和 。 (我的疑问:大于多少才合适呢?应该有个系数或者倍数吧)
2 r8 M( _2 g8 j" Z$ `
  2.  多台电动机分别起动 ,必须考虑后起动电动机的直接起动电流 。 (我的疑问:怎样考虑后起动电动机的直接起动电流?该考虑什么因素,变频器的容量到底该怎样选择?)
4 z8 I* Y' J; o& Y: n
, a- t) H, J" c  z+ }2 c* N    大家来讨论一下吧+ L* S( V; c: Z$ E' z. |. \
+ {: T# K3 u1 h1 ~7 C
   

3 D% W* @2 Q0 H! g8 s6 S# D    ! _; l# W/ q0 a0 Y% ?" b* O5 w

/ D5 S9 Y0 T. R: `4 J[ 本帖最后由 ycpjsh 于 2008-7-10 11:02 编辑 ]
发表于 2008-7-11 21:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
通常1台变频器带多台电机有3种方式:1 k; N( c" W3 ^( z- l- b
1、变频电机固定,这个好办,只需要按照固定变频电机的功率选择;
1 m' P& j2 I; q% S# W% p4 C2、变频电机循环,这个适合所有电机功率相等的情况。变频启动,需要添加电机,原有变频电机转化为工频运行,然后再变频启动其他电机,依此类推。
- U- a& }' g9 P6 @4 ^- J3、变频启动所有电机,这种方式不可取,也不太好选择。毕竟就是同功率的电机特性都有所不同。: S; b  I5 t6 O; R) n) \
$ H  N4 e1 I0 ~: B/ i  O) F8 t
下面再来交流你的疑问:
& o) O( |3 @& r6 Z1.就是我上面的第3条,属于不推荐;- h- J* h: t, S1 F
2.不一定要直接启动,不是可以选择上面的第2条
发表于 2008-10-26 02:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
楼上说的很好
发表于 2008-10-28 11:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
“只需要按变频器的额定电流大于多台电动机额定电流之和”,大多少要看你电机的工况,对于电机大于三台或以上的电机同时启动,可以考虑软启动装置更合适
发表于 2008-11-23 12:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
大马拉小车没问题
发表于 2008-11-24 15:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回答如下:8 T+ b- `* n& f( ~! R  D4 j* V
1. n x Ie x1.5 ~2.0 即所有电机额定电流之和的1.5~2.0倍.) Y- I+ Q, d6 O( o6 \
2. 所需启动电机的额定电流的最大值的2.0倍.
发表于 2008-11-25 10:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
   变频器是新兴产品,各厂家生产的产品性能各有不同.权威性说按系数如选择电动机启动保护装置这种规律我目前看还没有谁敢说.我们在这样的场合使用皮有感触所以认为:
+ P; }+ p1 s- D0 Z  U1.只要是正规厂家生产的标准交流三相异步电机,有些不按标准生产的电机其电流较大.多台电机同步启动选择控制变频额定功率只要大余各电机额定功率总和的一挡就行了.比如电动机加起来15KW,选择变频则为18.5KW." }9 K4 }+ {& N0 j/ u
2.有两种情况,多台同功率和多台不同功率.4 l0 b; T$ c' E( p9 E, k* y/ I
  1)同功率.选择如1同步启动类同再加其单台启动电流的4-7倍即可., J  g( N, {# J. r* V( r
  2)不同功率.选择得考虑与选择保护装置类同.主要考虑后几台电机起动电流,以免击穿电源变换模块.比如电机功利分别有4KW/11KK/15//22KW/55KW五台,其总功率107KW选132KW能满足要求.如果确定从大到小启动选择大一号可行,但是要从小到大启动则考虑后启动电机的启动电流了.如以上所例最少得选250KW还不能保证.所以从经济角度来说不可取,但遇到类似情况也不多.
4 V2 k- S' Y2 C  题外话:
. g! q  a. k/ D3 \& i3 M  就大家较熟悉的三菱和西门子,其差别就很大,三菱是专业可控硅生产厂其稳定性比西门子高出不知多少.我公司专门出口设备到欧洲领导跟合作方都选择西门子,所以自己作为工程师很头疼,西门子在电源变换模块和控制电源这块故障率实在太高.在加上本公司在东北,所以老板也不太喜欢日本货.但我认为不管是那个国家和历史,能为我们服务才是重要.曾经为爱国选择了佳灵,为了调换一台大点的变频器结果吵到了总裁才把事情给解决.在服务方面西门子在欧洲服务确实是好,三菱的听说不怎么样,但是我门自己用的几十台都六\七年还没毛病.说到这里真的不管是什么产品跟保护相当重要,现不少企业降低工人工资甚至把电工当杂工对待,所以招到的电工本身素质都很低,所以"赚了小米丢了黄金"
2 R* a$ ^$ y6 y! [6 D  不知道我所述的你看是否满意.
发表于 2008-11-25 18:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
你说的把所有电机电流加起来就可以了~
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表