[讨论结束] 该电流互感器怎么画二次线接线图

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-10 12:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
LZZBJ9-10A1 (10/1A,0.5/10P10,15VA)该电流互感器中的0.5/10P10是啥意思?& a% b0 F9 o$ r. Q! d+ t
该互感器的参数能这样(10/1A,0.5/10P10,15VA15VA)理解吗?
4 q  \9 e( F2 w9 J它的二次接线图怎么画呢?它是二次绕组吗?
发表于 2008-7-10 14:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
0.5是测量精度,10P10好象是10倍过载电流,什么误差是10%吧.应该有两个二次绕组,一个测量用,一个是保护用的.其实里面是有两个饱和特性不一样的线圈构成的.
发表于 2008-7-11 12:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
表示该电流互感器有两个二次绕组,一个测量用,一个是保护用;测量用二次绕组的准确级为0.5级,保护用二次绕组的准确级为10P级,保护用二次绕组的其准确限值系数为10。
 楼主| 发表于 2008-7-11 12:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

该电流互感器怎么画二次线接线图

是这样接吗?
0 Z6 {4 E6 S# O. Z1 g% O7 W% b请指教

接线图.rar

17.36 KB, 下载次数: 21

发表于 2008-7-11 15:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳

该电流互感器怎么画二次线接线图?

各行业有各行业的画法。
' y* b% m3 W; O7 e* v你的图纸是否已经表明了二次的外部接线。' _* x: S" n- Y! h7 _( T/ a- S! B
我认为:1:端子1、2及3、4之间均要加一个表示阻抗的符号。
- m% m. Q5 ~4 |1 P( L        2:应将2与三之间的连线断开,然后将2、4连在一起接接地符号。" ~" M4 D: G9 C
如果只是表明互感器的端子标志,国标GB1208上有。
发表于 2008-7-11 16:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
两个绕组的负荷都是15VA,你画的接线图好象和我们用的不一样,如果是原理图应该按GB1208
发表于 2008-7-11 17:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
按GB1208-2006画!

CT接线图.rar

11.22 KB, 下载次数: 16

发表于 2008-8-11 18:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
0.1小时到了吧。。。