在进行PLC程序设计时,经常需要将某些信号的状态设置为“0”或者“1”。当然,有不少品牌有恒“1”或者恒“0”的特殊标志位。但是也有不少品牌不支持,如何些比较好了,我有如下方式,请大家点评:* a7 E' O8 a8 |; f9 m& H/ t1 S5 D
0 A! m8 \$ ]9 c9 P, e( l$ }
恒“0”0 s) y! x: F3 s( }% ]: A; h

" n- E3 N5 A* M6 r" y   M2           M2
  w! b& ]6 x) L/ C* Z---| |-----------|/|--------(M0)                  M0就是恒“0”& g3 Y( @+ u1 u7 W

9 S  T7 m, G8 t
9 l% x1 N* C7 N$ l2 Y2 Y# d" L$ \
& j7 V- z6 c2 d# n" m' U& j恒“1”
& n) `4 J% M' _, x6 i
2 R5 _  C. h3 \1 Z! ]8 q   M3
! S5 L! _  `9 f, ~9 R---| |----------------------(M1)                M1就是恒“1”
- O$ M8 j% H. Q4 Z  u. f- c            |& L/ ]  n# e. ^: {- P& J
   M3    |( h5 E# {4 ]8 h
---|/|-----
头像被屏蔽
发表于 2008-7-17 11:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-18 19:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
哈哈,也有的PLC自带0,1辅助继电器,可以直接使用
发表于 2008-7-18 22:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主是感觉PLC中恒“1”和恒“0”触点不够用吗? 7 `$ _6 B+ ^/ I& m& h) I
单单一个PLC上的常开、常闭触点就够你用的了,还需要占用那么多的无为触点吗?
发表于 2008-7-18 22:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 climber99215 于 2008-7-18 22:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ s6 o3 q7 g$ G0 ?3 u
楼主是感觉PLC中恒“1”和恒“0”触点不够用吗?
! n9 r4 r/ p; T, |/ l+ Q3 a. `单单一个PLC上的常开、常闭触点就够你用的了,还需要占用那么多的无为触点吗?
是有特殊用途的,有经验的人都知道
发表于 2008-7-21 22:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
反正M1和M2都是特殊继电器,在PLC程序设计钟用就是了,这个东西无法解释的,就是这个逻辑