第六节 蒸汽灭火系统
; }& K/ C) L1 { j4 z( }$ O# v' Y$ x6 x# f
第7.6.1条 工艺装置有蒸汽供给系统时,宜设固定式或半固定式蒸汽灭火系统。但在使用蒸汽可能造成事故的部位不得采用蒸汽灭火。' {+ I8 M, b( I# Y6 z# u
# K# K+ M3 ?6 o! q! P/ U% X5 f第7.6.2条 灭火蒸汽管应从主管上方引出,蒸汽压力不宜大于1MPa。) c) o: P J# z5 G5 [: c2 z
& R$ {2 ~" x' G5 N# K0 I% Z
第7.6.3条 半固定式灭火蒸汽快速接头(简称半固定式接头)的公称直径应为20mm;与其连接的耐热胶管长度宜为15~20m。
9 R* v% _, h7 w) C; T
& k: X$ g0 ?: B$ Q3 d第7.6.4条 灭火蒸汽管道的布置,应符合下列规定:
- M; }% ?( P4 k. M( |) Y, t' t9 e( j0 x- K. r. y
一、加热炉的炉膛及输送腐蚀性介质或带堵头的回弯头箱内,应设固定式蒸汽灭火筛孔管(简称固定式筛孔管)。每条筛孔管的蒸汽管道,应从“蒸汽分配管”引出。“蒸汽分配管”距加热炉,不宜小于7.5m,并至少应预留两个半固定式接头;* H) z; b' l; F) `4 r
% w8 s* K f) R二、室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内,应沿一侧墙高出地面150~200mm处,设固定式筛孔管,并沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头,在其他甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内,应设半固定式接头;7 k6 }) y. q4 A$ L# F) r m
9 ~' Q O F9 i三、在甲、乙、丙类设备区附近,宜设半固定式接头。在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近,宜设固定式蒸汽筛孔管,其阀门距设备不宜小于7.5m;
: S. I; W5 s* ~) q- B# ~
' V1 |3 y2 j5 V# k% E8 m' a6 b四、在甲、乙、丙类设备的多层框架或塔类联合平台的每层或隔一层,宜设半固定式接头;
: N* T' E T e7 q! [+ I, \) u: K P5 l- W. D; U; {
五、当工艺装置内管廊下设置软管站时,布置在管廊下或管廊两侧的甲、乙、丙类设备附近,可不另设半固定式接头;* `+ U$ g; I1 c" S' S% }* \
3 @; S b& f: L1 ?# m& Y六、固定式筛孔管或半固定式接头的阀门,应安装在明显、安全和开启方便的地点。2 O e; K* A: M8 F# S
7 a: ]' G% W4 L4 {! F& p& l$ [
第7.6.5条 固定式筛孔管灭火系统的蒸汽供给强度,宜符合下列规定:
, S9 H, { {% s, J' U
" K# G# U9 p: \6 N0 n一、封闭式厂房或加热炉炉膛为0.003kg/s·m3; |
|