第六节 蒸汽灭火系统
! ?# w: V, X9 B! m2 Z+ M2 ^0 K1 P. C" G& R7 F) h2 z. p+ \
第7.6.1条 工艺装置有蒸汽供给系统时,宜设固定式或半固定式蒸汽灭火系统。但在使用蒸汽可能造成事故的部位不得采用蒸汽灭火。$ y7 F+ t, @) f% a4 m! [4 h
, K! |* N) h9 R3 k, o* M第7.6.2条 灭火蒸汽管应从主管上方引出,蒸汽压力不宜大于1MPa。2 j3 M, j/ p- ~: Q
! K4 s2 K, y: C# j* {6 U
第7.6.3条 半固定式灭火蒸汽快速接头(简称半固定式接头)的公称直径应为20mm;与其连接的耐热胶管长度宜为15~20m。
5 ^4 {4 c3 x4 \' \; t
6 t. W+ X7 j3 \第7.6.4条 灭火蒸汽管道的布置,应符合下列规定:
* V7 }5 Z. P& n0 c3 C( J
3 `+ Y& J' E6 s1 B一、加热炉的炉膛及输送腐蚀性介质或带堵头的回弯头箱内,应设固定式蒸汽灭火筛孔管(简称固定式筛孔管)。每条筛孔管的蒸汽管道,应从“蒸汽分配管”引出。“蒸汽分配管”距加热炉,不宜小于7.5m,并至少应预留两个半固定式接头;9 r, e( d( V& _4 S8 f8 }. l
4 i5 k$ x: r3 P" f& y% A. `二、室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内,应沿一侧墙高出地面150~200mm处,设固定式筛孔管,并沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头,在其他甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内,应设半固定式接头;6 f3 x& G! q1 Z' h2 R/ @
1 C; c* H- r; I6 _三、在甲、乙、丙类设备区附近,宜设半固定式接头。在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近,宜设固定式蒸汽筛孔管,其阀门距设备不宜小于7.5m;3 y8 V, i/ ?2 ^) x3 O+ D- v
1 X1 r1 g: i1 F/ F; y6 }
四、在甲、乙、丙类设备的多层框架或塔类联合平台的每层或隔一层,宜设半固定式接头;
; M: a9 }. H. T5 P# g0 F" p; A3 [! j! o, W
五、当工艺装置内管廊下设置软管站时,布置在管廊下或管廊两侧的甲、乙、丙类设备附近,可不另设半固定式接头;
$ i3 x- I. x1 J& F0 a9 X
2 W9 o. e" R6 i0 @六、固定式筛孔管或半固定式接头的阀门,应安装在明显、安全和开启方便的地点。
: x0 H% |2 d( Y. }9 [! k# V5 v8 P" M# z/ \1 I; k; |1 n/ t
第7.6.5条 固定式筛孔管灭火系统的蒸汽供给强度,宜符合下列规定:
( v# e0 @0 `7 X; ^' L
- I* P4 S. u. l0 T$ e一、封闭式厂房或加热炉炉膛为0.003kg/s·m3; |
|