谁能介绍一下蒸汽灭火系统啊?
! S* B; r$ c5 o, g最好是有蒸汽灭火系统的流程原理图。谢谢啊。
( o9 x8 t6 Q6 T1 n+ c  m: z
$ n* t6 Y5 |5 F; t/ X$ a[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-6 22:40 编辑 ]
发表于 2008-8-13 19:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国香港

蒸汽灭火

燃烧必须具备三个条件,可燃物、助燃物和着火源。三者缺一,燃烧就不能进行。如果能阻止助燃物(空气)流入火区内或采用不助燃的物质去冲淡火区的空气,使燃烧得不到足够的氧气,火就会熄灭。
7 j4 [6 Z  @( K! j    蒸汽所以能灭火,就是用它来冲淡火区内的空气,降低空气中的氧含量,以阻止燃烧。实践证明,如果空气中含有35%以上的蒸汽,便可有效地把火扑灭。空气中含蒸汽量越多,灭火效果就越好。也就是说,以较大的蒸汽供给强度去扑灭火灾,容易得到满意的效果。
6 Z# V, b7 m$ I* j3 E1 B       4 [$ c& S: a) h# Z& G
    化工企业采用蒸汽灭火是比较方便的,化工企业大部分生产都需要蒸汽,生产岗位到处有加热用的蒸汽管道,只要在蒸汽管道上留出一个接头,一旦发生火警,拿一根橡胶管插到接头上,打开蒸汽阀门,使蒸汽喷向燃烧物,便可把火扑灭。2 }! ?9 U6 t& `# p( Q
      
( R2 C% ]6 h( N. {' N2 q. I/ K; n    目前,利用蒸汽来灭火的例子很多,如卸油站采用蒸汽来灭火,可以直接利用对油罐车加热的蒸汽管向燃烧物喷射蒸汽。有些单位在油罐的顶部安装了环形蒸汽灭火管,管子上钻了分布均匀的小孔,一旦发现油罐起火,立即开启蒸汽阀门,使油罐内充满蒸汽,火可很快熄灭。但是,如果油罐爆炸,罐顶掀开,蒸汽灭火的效果将显著降低,且油罐用蒸汽灭火,有复燃的可能。所以必须配备泡沫灭火等辅助办法,才能有效地把火扑灭。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-8-13 21:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
加热炉上一般有蒸汽灭火系统。
发表于 2008-8-17 15:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
第六节 蒸汽灭火系统
! ?# w: V, X9 B! m2 Z+ M2 ^0 K1 P. C" G& R7 F) h2 z. p+ \
第7.6.1条 工艺装置有蒸汽供给系统时,宜设固定式或半固定式蒸汽灭火系统。但在使用蒸汽可能造成事故的部位不得采用蒸汽灭火。$ y7 F+ t, @) f% a4 m! [4 h

, K! |* N) h9 R3 k, o* M第7.6.2条 灭火蒸汽管应从主管上方引出,蒸汽压力不宜大于1MPa。2 j3 M, j/ p- ~: Q
! K4 s2 K, y: C# j* {6 U
第7.6.3条 半固定式灭火蒸汽快速接头(简称半固定式接头)的公称直径应为20mm;与其连接的耐热胶管长度宜为15~20m。
5 ^4 {4 c3 x4 \' \; t
6 t. W+ X7 j3 \第7.6.4条 灭火蒸汽管道的布置,应符合下列规定:
* V7 }5 Z. P& n0 c3 C( J
3 `+ Y& J' E6 s1 B一、加热炉的炉膛及输送腐蚀性介质或带堵头的回弯头箱内,应设固定式蒸汽灭火筛孔管(简称固定式筛孔管)。每条筛孔管的蒸汽管道,应从“蒸汽分配管”引出。“蒸汽分配管”距加热炉,不宜小于7.5m,并至少应预留两个半固定式接头;9 r, e( d( V& _4 S8 f8 }. l

4 i5 k$ x: r3 P" f& y% A. `二、室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内,应沿一侧墙高出地面150~200mm处,设固定式筛孔管,并沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头,在其他甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内,应设半固定式接头;6 f3 x& G! q1 Z' h2 R/ @

1 C; c* H- r; I6 _三、在甲、乙、丙类设备区附近,宜设半固定式接头。在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近,宜设固定式蒸汽筛孔管,其阀门距设备不宜小于7.5m;3 y8 V, i/ ?2 ^) x3 O+ D- v
1 X1 r1 g: i1 F/ F; y6 }
四、在甲、乙、丙类设备的多层框架或塔类联合平台的每层或隔一层,宜设半固定式接头;
; M: a9 }. H. T5 P# g0 F" p; A3 [! j! o, W
五、当工艺装置内管廊下设置软管站时,布置在管廊下或管廊两侧的甲、乙、丙类设备附近,可不另设半固定式接头;
$ i3 x- I. x1 J& F0 a9 X
2 W9 o. e" R6 i0 @六、固定式筛孔管或半固定式接头的阀门,应安装在明显、安全和开启方便的地点。
: x0 H% |2 d( Y. }9 [! k# V5 v8 P" M# z/ \1 I; k; |1 n/ t
第7.6.5条 固定式筛孔管灭火系统的蒸汽供给强度,宜符合下列规定:
( v# e0 @0 `7 X; ^' L
- I* P4 S. u. l0 T$ e一、封闭式厂房或加热炉炉膛为0.003kg/s·m3;