列举一个例子:2000x800x600机柜,内部产生的热量为1000W,外部环境温度为45度,机柜内部最高控制为60度,板材为1.5mm敷铝锌板。现在大家通过这样的条件看怎么样选择空气热交换器和风扇。请高手多多指点
1 I' u5 F0 y2 \# w
5 _; B2 w5 }8 o% J[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-8-3 16:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-22 17:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我先来计算柜体需要热交换散发的总热量。) b/ F3 d% B4 @
Q=内部产生的总热量-传导散发的热量
, C( j1 P1 L) V0 c  =1000W-KA!T2 k9 ^- g! d0 {3 u1 h
    =1000W-5x5x(60-45)
& Q5 b0 D# |* U    =625W
; ~6 T: ]- C; M0 ]7 C- x4 Q: N$ a9 J7 R0 W如果考虑太阳辐射,其Q=1475W,设计时柜体侧板、顶盖和前后门采用双层壳体设计这部分热量可以不予考虑。
% H6 j( B! k  Y- m" q% Q. ?总热量计算出来了,以后热交换器和风扇怎么选?
发表于 2008-7-23 09:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
总热量 625W=625  J / s=37.5 kJ / min
: ^" d7 Z- ^4 O* V- `5 r选择630Wr的空气热交换器. \% w1 R, t- a) l9 o) c
机柜容积 2×0.8×0.6=0.96 m^3 ,   设净空间 V=0.92 m^3 ,   45℃时空气密度为 r =1.074 kg / m^3 ,空气质量为m=0.96 m^3×1.074 kg / m^3  = 1.031 kg ,查得这空气的比热为 C=1.0157 kJ / kg℃   # q# r' A, M2 z( A1 {
这部分空气所能带走的热量为:Q=Cm(t2 - t1)=1.0157 kJ /( kg℃ )×1.031 kg ×(60-45)℃=15.708 kJ. j7 R1 }4 z. Z* k' T4 [* ~
需要风机的排气量为:37.5 kJ / min / (15.708 kJ)×0.96 m^3 = 2.292 m^3 / min = 137.5 m^3 / h

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-7-23 11:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
非常感谢楼上的兄弟,空气热交换器上的翅片间距如何选择?厂家有几种型号。
发表于 2008-7-23 11:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回复 4# 的帖子

关于空气热交换器的参数具体与生产厂家联系:9 t( i* S- q5 q9 {! M5 i
http://www.sh-lsnt.com/
 楼主| 发表于 2008-7-23 12:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
谢谢